witam.
zastanawiam się czy jest możliwość (a jeśli nie to dlaczego?) zastosowania zaworu termostatycznego do podłączenia podłogówki z zasilania grzejnika (a nie RTL z powrotu)?
teoretyczne założenie jest możliwość większego sterowania temperaturą podłogi, gdyż na kotle bardzo rzadko mam standardowe książkowe wartości 75/65/20°C lub 90/70/20°C. zazwyczaj w praktyce wychodzi ok. 50/35-30/19°C.
brak jest też możliwości podłączenia podłogówki bezpośrednio z kotła/rozdzielacza. Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
Napisano
Zawór RTL pełni funkcję ogranicznika temp. zasilania podłogówki. Wstawiany jest w szereg z obiegiem grzejnika.

Przy zasilaniu bezpośrednim istnieje ryzyko czasowego przegrzania podłogówki co może prowadzić do np. pękania wylewki, deformacji pokrycia podłogowego. Dlatego jedynie przy ograniczeniu temp. na kotle do 55 st C można pętlę grzewczą włączyć bezpośrednio na powrocie z grzejnika. Jednocześnie termostatyczny zawór przygrzejnikowy będzie regulował temp. w całym pomieszczeniu.
Napisano
ale ten RTL wstawiamy na powrocie podłogówki przed powrotem z grzejnika czy podłogówkę wpinamy w powrót grzejnika i dopiero RTL?. bo w necie jest masę informacji ale są rozbieżne.
Napisano
Zależnie od parametrów instalacji i potrzeb regulacyjnych można zawór RTL wstawić w dwojaki sposób - kolejno:
1. zasilanie z sieci co, zawór przygrzejnikowy, grzejnik, zawór RTL, pętla podłogówki, powrót do instal. co - takie rozwiązanie uzależnia grzanie podłogi od temperatury w pomieszczeniu (regulacja na zaworze przygrzejnikowym).

2. zasilanie z sieci co, trójnik, jedna gałąź na grzejnik druga na RTL i pętle podłogówki, trójnik łączący gałąź grzejnikową i podłogówki na powrocie - umożliwia to niezależną regulacje mocy grzejnika (zawór przygrzejnikowy termostatyczny) i ręczną przez RTL podłogówki (ustawienie max. temperatury zasilania).
Napisano
bardziej odpowiednia byłaby druga opcja gdyż właśnie chciałbym sterować niezależnie. a czy zamiast RTL bo z opisu rozumiem że ma być on przed pętlą a nie za nią, nie można byłoby wstawić zaworu termostatycznego żeby podłoga też działała zależnie od temperatury w pomieszczeniu?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Zależnie od parametrów instalacji i potrzeb regulacyjnych można zawór RTL wstawić w dwojaki sposób - kolejno:
1. zasilanie z sieci co, zawór przygrzejnikowy, grzejnik, zawór RTL, pętla podłogówki, powrót do instal. co - takie rozwiązanie uzależnia grzanie podłogi od temperatury w pomieszczeniu (regulacja na zaworze przygrzejnikowym).

2. zasilanie z sieci co, trójnik, jedna gałąź na grzejnik druga na RTL i pętle podłogówki, trójnik łączący gałąź grzejnikową i podłogówki na powrocie - umożliwia to niezależną regulacje mocy grzejnika (zawór przygrzejnikowy termostatyczny) i ręczną przez RTL podłogówki (ustawienie max. temperatury zasilania).



Propozycja 1 nie będzie niestety działać - Zawór RTL jest zaworem montowanym zawsze na powrocie - R (RETURN)
RTL jest zaworem termostatycznym - tzn działającym na zasadzie bieżącego odczytywania temperatury czynnika. Stąd montaż na zasilaniu sprawi, że zawór nigdy się nie otworzy (no chyba że na grzejniki puścimy niższą temperaturę)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Akurat żaluzje można całkowicie podnieść do góry jak i mieć je opuszczone i można zmieniać kąt lamelek. Lekko domkniemy żaluzje i światło wpada a nas nie widać.  Jeśli nie ten dział to przepraszam. Jestem tu nowy.   
    • A jak się okno odsłoni to co?   PS. Ogłoszenia to nie w tym dziale.
    • Plisy Warszawa taką frazę najcieniej wpisujemy szukając harmonijek na okna. Plisa to bardzo praktyczne rozwiązanie szczególnie jeśli chodzi o dolne kondygnacje w budynku. Wystarczy zasunąć je od dołu a górną część szyby zostawić osłonięta dzięki czemu ludzie przechodzący chodnikiem nas nie widzą a górą wpada nam światło. Co jest dużą przewagą tej osłony to trwałość szczególnie po wstawieniu aluminiowych końcówek/ przelotek, które się nie przecierają. Spory wybór materiału pozwoli każdemu na dobór odpowiedniego rozwiązania dla siebie. Jeśli jednak chcieli byśmy mieć podgumowany materiał i cieńszy możemy zastosować tzw podwójna plisę na jednej szybie. Zapraszam do zapoznania się z systemami i rozwiązaniami na stronie https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/zaluzje-plisy/ A jeśli chcecie całą naszą ofertę to na stronę główną https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/
    • Jaki rodzaj żaluzji wybrać? Żaluzje drewniane Warszawa to z pewnością produkt premium dodająca ciepła i elegancji pomieszczeniom. Nie trzeba montować dodatkowo karniszy i wieszać firan i zasłon gdyż po co zasłaniać drewniane lamele. Żaluzje drewniane możemy zamontować na oknie jak i do muru w zależności od szerokości lameli i potrzeby. Lamele o szerokości 50 mm w 99% montujemy do ściany/sufitu natomiast żaluzje 25 mm najlepiej sprawdzą się założone na oknie (na ramie lub w świetle szyby). Mamy jeszcze nietypowy rozmiar 35 mm i tu już zależy wszystko od głębokości listwy przy szybowej chodź zazwyczaj też wieszamy je na ścianie.  Żaluzje drewniane są osłoną droższą w porównaniu z żaluzjami aluminiowymi i jeśli zależy nam na ekonomi to wybór będzie oczywisty. Lamele aluminiowe występują w szerokościach; 16 mm, 25mm, 35mm, 50 mm. Dwie pierwsze szerokości wieszamy na oknie 35 mm dowolnie a żaluzje aluminiowe 50 mm do muru.  Wszystkie opcje można znaleźć na stronie http://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl Oprócz wspomnianych osłon znajdziemy tu również rolety dzień noc, plisy warszawa, moskitiery i inne osłony.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...