Czy metalowe "płotki" na dachu powinny być połączone z instalacją odgromową?


Recommended Posts

 Odpowiedź eksperta: Teoretycznie wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu, a więc i te bariery („płotki”), powinny być połączone z uziemieniem odgromowym. Dotyczy to także metalowych montowanych w celu poprawy ciągu, anten, klimatyzatorów na płaskich dachach itd. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu złączki skręcane śrubami.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/porady/12361-czy-metalowe-plotki-na-dachu-powinny-byc-polaczone-z-instalacja-odgromowa

Link do komentarza
Gość odgrominstal :)
Z jakich książek biorą się takie informacje?
Nie wolno podłączać bezpośrednio pod instalację odgromową metalowych elementów wychodzących z wnętrza budynku a być może podłączonych do instalacji ochronnej PE. Wówczas z sieci elektrycznej wewnątrz domu robimy wewnętrzną instalację odgromową. Na efekty można czekać do pierwszego wyładowania w budynek. Myślę tu akurat o metalowych kominach z pieców gazowych, które prawie zawsze są połączone z PE.
Instalacja odgromowa powinna zawsze posiadać maszty odgromowe wysokie, które wychwycą wyładowanie wysoko nad budynkiem. Mogą być nawet aktywne jak te INGESCO PDC.
Link do komentarza