Moc grzejników . Czy jest odpowiednia do wielkości pomieszczeń ?


Recommended Posts

Napisano
Witam podczas remontu będę wymieniał wszystkie grzejniki w mieszkaniu . Obecne mają ponad 20 lat i nigdy nie były zbytnio wydajne nikt już nie pamięta jaką miały moc grzewczą ale to mniej ważne .
Mam kilka pomieszczeń do których trzeba założyć nowe grzejniki .
Dom jest stary z cegły brak ocieplenia, mieszkanie na poddaszu .
Zasilanie piecem CO2 .

Sypialnia 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 20stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1700W do 1900W .

Łazienka 7m2, kubatura 17.5m3 zakładana temp podczas zimy do 25stopni.
Grzejnik łazienkowy moc grzewcza od 500W do 560W .

Kuchnia z jadalnią 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 22stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1800W do 2000W .

Salon 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 22stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1800W do 1900W .

Czy podane moce grzewcze grzejników są odpowiednie do wymiarów pomieszczeń i warunków ?
Dziękuję za odpowiedzi .
Jeśli potrzeba jeszcze jakichś dodatkowych informacji to proszę napisać a na pewno je dodam do tematu icon_smile.gif .

Napisano
Cytat

Witam podczas remontu będę wymieniał wszystkie grzejniki w mieszkaniu . Obecne mają ponad 20 lat i nigdy nie były zbytnio wydajne nikt już nie pamięta jaką miały moc grzewczą ale to mniej ważne .
Mam kilka pomieszczeń do których trzeba założyć nowe grzejniki .
Dom jest stary z cegły brak ocieplenia, mieszkanie na poddaszu .
Zasilanie piecem CO2 .

Sypialnia 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 20stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1700W do 1900W .

Łazienka 7m2, kubatura 17.5m3 zakładana temp podczas zimy do 25stopni.
Grzejnik łazienkowy moc grzewcza od 500W do 560W .

Kuchnia z jadalnią 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 22stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1800W do 2000W .

Salon 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 22stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1800W do 1900W .

Czy podane moce grzewcze grzejników są odpowiednie do wymiarów pomieszczeń i warunków ?
Dziękuję za odpowiedzi .
Jeśli potrzeba jeszcze jakichś dodatkowych informacji to proszę napisać a na pewno je dodam do tematu icon_smile.gif .


Poczytaj to wraz z komentarzami do artykułu.
Napisano
Cytat

Witam podczas remontu będę wymieniał wszystkie grzejniki w mieszkaniu . Obecne mają ponad 20 lat i nigdy nie były zbytnio wydajne nikt już nie pamięta jaką miały moc grzewczą ale to mniej ważne .
Mam kilka pomieszczeń do których trzeba założyć nowe grzejniki .
Dom jest stary z cegły brak ocieplenia, mieszkanie na poddaszu .
Zasilanie piecem CO2 .

Sypialnia 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 20stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1700W do 1900W .

Łazienka 7m2, kubatura 17.5m3 zakładana temp podczas zimy do 25stopni.
Grzejnik łazienkowy moc grzewcza od 500W do 560W .

Kuchnia z jadalnią 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 22stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1800W do 2000W .

Salon 20m2, kubatura 50m3 zakładana temperatura podczas zimy do 22stopni .
Grzejnik stalowy 2-płytowy 600x1200x100 moc grzewcza od 1800W do 1900W .

Czy podane moce grzewcze grzejników są odpowiednie do wymiarów pomieszczeń i warunków ?
Dziękuję za odpowiedzi .
Jeśli potrzeba jeszcze jakichś dodatkowych informacji to proszę napisać a na pewno je dodam do tematu icon_smile.gif .


Nie bardzo rozumiem co to za kocioł na CO2 czy chodzi Ci o gazowy czy na paliwo stałe. I tak jak radzi Ci przedmówca zajrzyj na tamta stronę. Czy te wielkości grzejników w jakiś sposób liczyłeś czy po prostu bo takie Ci pasowały. Wiedz że prawidłowo dobrane grzejniki raz że pokrywają straty ciepła / a tak prościej ogrzewają pomieszczenia / a dwa robią to w miarę ekonomicznie. Źle dobrane za małe sprawią że będziesz miał za zimno a za duże to będziesz nie potrzebnie przepłacał za paliwo.
Napisano
Piec węglowy . Temperatura wody jaką da się w nim utrzymywać na w miarę stałym poziomie to ok 60stopni .
Powyżej tej temperatury gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na węgiel .

Grzejniki dobierałem wg informacji na stronach producentów . Wybierałem grzejniki które teoretycznie są przeznaczone na podane przez mnie wielkości pomieszczeń .
Wg przelicznika 120*20m2 wychodzi że podane przez mnie moce grzewcze są zbyt małe a co dopiero przy przeliczniku 200*20m2 który jest niby proponowany do starych domów .

Sprawa z wyborem grzejników nie jest taka prosta jak mi się wydawało . W każdym sklepie leroy-merlin , castorama i w praktikerze obsługa podawała mi różne informacje jedni proponowali nawet ponad 3000W a inni ok 2000W na każdej stronie podają inne przeliczniki i już sam nie wiem na co patrzeć w końcu .


Napisano
Cytat

Piec węglowy . Temperatura wody jaką da się w nim utrzymywać na w miarę stałym poziomie to ok 60stopni .
Powyżej tej temperatury gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na węgiel .

Grzejniki dobierałem wg informacji na stronach producentów . Wybierałem grzejniki które teoretycznie są przeznaczone na podane przez mnie wielkości pomieszczeń .
Wg przelicznika 120*20m2 wychodzi że podane przez mnie moce grzewcze są zbyt małe a co dopiero przy przeliczniku 200*20m2 który jest niby proponowany do starych domów .

Sprawa z wyborem grzejników nie jest taka prosta jak mi się wydawało . W każdym sklepie leroy-merlin , castorama i w praktikerze obsługa podawała mi różne informacje jedni proponowali nawet ponad 3000W a inni ok 2000W na każdej stronie podają inne przeliczniki i już sam nie wiem na co patrzeć w końcu .


Kolego akurat w tych sklepach to raczej bym nie szukał specjalistów od doboru grzejników bo chyba takich tam nie ma . Akurat temperatura zasilania ma olbrzymi wpływ na dobór wielkości grzejnika. Proponowałby Ci się udać do jakiejś konkretnej hurtowni instalacyjnej i porozmawiać z doradcą technicznym zajmującym się grzejnikami. Chyba że się przyłożysz i skorzystasz z któregoś z programów OZC i dokładnie obliczysz moce potrzebnych Tobie grzejników.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca. 
    • No właśnie - wewnętrzne schody w mieszkaniu to nie jest klatka schodowa. Klatka schodowa jest wydzielona ścianami i wejście do lokali jest przez drzwi. Dlatego moim zdaniem powinna być ta drabina, bo zachodzi szczególny przypadek (dom wielolokalowy bez klatki schodowej).
    • W praktyce zdążą zareagować obydwa. Najczęściej.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...