Szykuje sie do wylewki podlogi na stropie i musze polozyc rury do grzejnikow. Chce to podpiac do rozdzielacza. Na parterze mam typowy rozdzielacz do grzejnikow z zaworkami odcinajacymi bez regulacji przplywu i elektrozaworow. Na pietrze chcialbym zainstalowac w pomieszczeniach regulatory elektroniczne sterujace silownikami. I tu rodzi sie moje pytanie czy moge zastosowac rozdzielacz do podlogowki z przeplywomierzami i elektrozaworami. Czy przeplywomierze nie ogranicza przeplywu na tyle ze grzejnik nie bedzie mogl osiagnac swojej nominalnej sprawnosci.
Napisano (edytowany)
Cytat

Szykuje sie do wylewki podlogi na stropie i musze polozyc rury do grzejnikow. Chce to podpiac do rozdzielacza. Na parterze mam typowy rozdzielacz do grzejnikow z zaworkami odcinajacymi bez regulacji przplywu i elektrozaworow. Na pietrze chcialbym zainstalowac w pomieszczeniach regulatory elektroniczne sterujace silownikami. I tu rodzi sie moje pytanie czy moge zastosowac rozdzielacz do podlogowki z przeplywomierzami i elektrozaworami. Czy przeplywomierze nie ogranicza przeplywu na tyle ze grzejnik nie bedzie mogl osiagnac swojej nominalnej sprawnosci.



Można zastosować tylko po co przepłacać; zwykły rozdzielacz do ogrzewania grzejnikowego jest zdecydowanie tańszy. A wracając do przepływomierzy to można je wykręcić z belki rozdzielacza i wkręcić korki. Natomiast ciekawym rozwiązaniem jest sterowanie temperaturą pomieszczeń przy pomocy zestawu firmy Danfoss. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Szykuje sie do wylewki podlogi na stropie i musze polozyc rury do grzejnikow. Chce to podpiac do rozdzielacza. Na parterze mam typowy rozdzielacz do grzejnikow z zaworkami odcinajacymi bez regulacji przplywu i elektrozaworow. Na pietrze chcialbym zainstalowac w pomieszczeniach regulatory elektroniczne sterujace silownikami. I tu rodzi sie moje pytanie czy moge zastosowac rozdzielacz do podlogowki z przeplywomierzami i elektrozaworami. Czy przeplywomierze nie ogranicza przeplywu na tyle ze grzejnik nie bedzie mogl osiagnac swojej nominalnej sprawnosci.


Na Twoim miejscu nie wbijał bym się w takie koszty Jeśli zamontujesz zawory termostatyczne na grzejnikach to wystarczy Ci goły rozdzielacz do podłączenia rur. Porównaj cenę zaworu termostatycznego z głowicą a cenę siłownika . regulatora elektronicznego no i różnica w cenie rozdzielacza. No chyba że nie zależy tobie na kasie. Efekt końcowy przy jednym i drugim rozwiązaniu jest taki sam.
Napisano
Cytat

Na Twoim miejscu nie wbijał bym się w takie koszty Jeśli zamontujesz zawory termostatyczne na grzejnikach to wystarczy Ci goły rozdzielacz do podłączenia rur. Porównaj cenę zaworu termostatycznego z głowicą a cenę siłownika . regulatora elektronicznego no i różnica w cenie rozdzielacza. No chyba że nie zależy tobie na kasie. Efekt końcowy przy jednym i drugim rozwiązaniu jest taki sam.



Czyli wystarczy predkosc przeplywu 5l/min dla przeplywomierzy do osiagniecia pelnej wydajnosci grzejnika?
Tyle tylko ze dzieki regulatorowi moge uruchomic program tygodniowy a na glowicy musze regulowac recznie. Elektroniczne glowice sa do bani przynajmniej te z silnikiem elektrycznym. Instalacje bede robil sam to koszta mi sie zwroca.

W przyszlosci moge zastosowac inteligencje systemowa.

Cytat

Można zastosować tylko po co przepłacać; zwykły rozdzielacz do ogrzewania grzejnikowego jest zdecydowanie tańszy. A wracając do przepływomierzy to można je wykręcić z belki rozdzielacza i wkręcić korki. Natomiast ciekawym rozwiązaniem jest sterowanie temperaturą pomieszczeń przy pomocy zestawu firmy Danfoss.


Znam ten system ale podchodze do niego sceptycznie ze wzgledu na rodzaj silownika glowicy termostatycznej.
Napisano
Strumień ciepła do grzejnika trzeba po prostu policzyć przy założonych parametrach instalacji i wymaganej mocy cieplnej przekazywanej do pomieszczenia.Swoja droga, to czemu ma służyć tygodniowe programowanie dla poszczególnych grzejników. Sterowanie takie stosuje się do regulacji pracy kotła, które zmienia temperaturę wody zasilającej a nie przepływ.
Napisano
Cytat

Szykuje sie do wylewki podlogi na stropie i musze polozyc rury do grzejnikow. Chce to podpiac do rozdzielacza. Na parterze mam typowy rozdzielacz do grzejnikow z zaworkami odcinajacymi bez regulacji przplywu i elektrozaworow. Na pietrze chcialbym zainstalowac w pomieszczeniach regulatory elektroniczne sterujace silownikami. I tu rodzi sie moje pytanie czy moge zastosowac rozdzielacz do podlogowki z przeplywomierzami i elektrozaworami. Czy przeplywomierze nie ogranicza przeplywu na tyle ze grzejnik nie bedzie mogl osiagnac swojej nominalnej sprawnosci.


Przy założeniu standardowych grzejników: TAK. Przepływ maksymalny na przepływomierzach FERRO to ok. 5l/min. Dla typowych temperatur zasilania i powrotu i właśnie takiego przepływu z bilansu otrzymujemy ponad 3kW mocy, co powinno wystarczyć dla typowego grzejnika w domu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże. 
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie. 
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/  
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...