Geberit - płyta kartongipsowa


dazon

Recommended Posts

Witam,
Chciałbym zamontować geberit w łazience. Posiadam stelaż montowany na 2 śruby do podłogi (12stki) oraz 2 do ściany (12). Ścianka to karton-gips (zielony).
Czy do zamontowania takiego stelaża wystarczy wwiercić się w kartongips i zamontować go na kołkach do karton-gipsu czy rozwiązanie takie nie będzie zbyt ryzykowane? jesli zbyt ryzykowane, to jakie może być tu inne rozwiązanie?

Pozdrawiam
Dazon
Link do komentarza
Cytat

Witam,
Chciałbym zamontować geberit w łazience. Posiadam stelaż montowany na 2 śruby do podłogi (12stki) oraz 2 do ściany (12). Ścianka to karton-gips (zielony).
Czy do zamontowania takiego stelaża wystarczy wwiercić się w kartongips i zamontować go na kołkach do karton-gipsu czy rozwiązanie takie nie będzie zbyt ryzykowane? jesli zbyt ryzykowane, to jakie może być tu inne rozwiązanie?

Pozdrawiam
Dazon


Nie!
Prawidłowe montowanie stelaża :

proszę obejrzeć film


http://www.international.geberit.com/web/a...prod-inst-duo-1

Link do komentarza
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie.
Zaistniała taka sytuacja iż nóżki stelaża które mocuje się do podłogi są normalnie skierowane do wewnątrz tego stelaża. Gdybym w ten właśnie sposób chciał przytwierdzić stelaż do podłoża, wówczas wwierciłbym się w rurę odpływową co jest niedopuszczalne z wiadomych przyczyn. W związku z tym zamieniłem nóżki stronami i w tej chwili wystają do zewnątrz stelaża w taki sposób, że gdybym zabudował już stelaż KG wówczas nóżki te wystawałyby poza niego.
Pytanie:
Czy wystające nóżki stelaża wraz ze śrubami można będzie przykryć spokojnie płytkami? jaką grubośc kleju sie stosuje?

Prowizoryczny wygląd tego o co mi chodzi poniżej. To co odstaje to właśnie dolne nóżki stelaża ze śrubami.
Brak obrazka
Pozdrawiam
Link do komentarza
Gość stach
Cytat

[...]
Czy wystające nóżki stelaża wraz ze śrubami można będzie przykryć spokojnie płytkami? jaką grubośc kleju sie stosuje?

[...]


Klej pod płytkami ma przeważnie grubość 3 do 6 mm zależnie od wielkości płytki, rodzaju kleju, jakości (równości) podłoża. Na to, że samym klejem uda Ci się uzyskać skrycie kątowników nóżek (pewnie 2 - 3 mm) i łbów śrub bym nie liczył. Można pomyśleć też o zeszlifowaniu paru mm z grubości płytki, ale to miejscowo osłabi płytkę. Prostrzym wyjściem będzie podkucie ok. 1 cm pod nóżką stelaża i przykręcenie takie, że łeb śruby znajdzie się na poziomie podłogi.
Link do komentarza
Cytat

Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie.
Zaistniała taka sytuacja iż nóżki stelaża które mocuje się do podłogi są normalnie skierowane do wewnątrz tego stelaża. Gdybym w ten właśnie sposób chciał przytwierdzić stelaż do podłoża, wówczas wwierciłbym się w rurę odpływową co jest niedopuszczalne z wiadomych przyczyn. W związku z tym zamieniłem nóżki stronami i w tej chwili wystają do zewnątrz stelaża w taki sposób, że gdybym zabudował już stelaż KG wówczas nóżki te wystawałyby poza niego.
Pytanie:
Czy wystające nóżki stelaża wraz ze śrubami można będzie przykryć spokojnie płytkami? jaką grubośc kleju sie stosuje?

Prowizoryczny wygląd tego o co mi chodzi poniżej. To co odstaje to właśnie dolne nóżki stelaża ze śrubami.
Array="" border="0" class="linked-image">
Pozdrawiam



A nie chcesz tego stelaża wpuścić w ścianę?

Nie ma czasem podłogówki w tej łazience? (rurki w posadzce). Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Klej pod płytkami ma przeważnie grubość 3 do 6 mm zależnie od wielkości płytki, rodzaju kleju, jakości (równości) podłoża. Na to, że samym klejem uda Ci się uzyskać skrycie kątowników nóżek (pewnie 2 - 3 mm) i łbów śrub bym nie liczył. Można pomyśleć też o zeszlifowaniu paru mm z grubości płytki, ale to miejscowo osłabi płytkę. Prostrzym wyjściem będzie podkucie ok. 1 cm pod nóżką stelaża i przykręcenie takie, że łeb śruby znajdzie się na poziomie podłogi.



Bardzo ciekawy pomysł. Chyba z niego wlaśnie skorzystam.
Dziękuję.

Cytat

A nie chcesz tego stelaża wpuścić w ścianę?

Nie ma czasem podłogówki w tej łazience? (rurki w posadzce).



W tym przypadku nie chce go wpuszczać w ścianę. Kibelek jest praktycznie na środku ściany która ma 2,4m długości.

Jest tam podłogowka, ale akurat nie w tym miejscu.
Link do komentarza
Witam ponownie. Zrobiłem dziś kilka fotek aby zobrazować lepiej to o czym pisałem powyżej.

1. WC
Brak obrazka
W powyższym przypadku mam taki problem że całą ścianka jest przysłonięta płytą kartongipsową, ALE po lewej za tą płytą jest od razu cegła, a po prawej pusta przestrzeń.
Jak mogę w takim przypadku wmontować tu geberita??

2. Łazienka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka

w tym przypadku skorzystam z porady wkucia nóżek w podłogę tak aby główki śrub były na równi z podłogą.

Może macie jakieś inne propozycje widząc już jak to wygląda na żywo ?

Pozdrawiam
D
Link do komentarza
Cytat

Witam ponownie. Zrobiłem dziś kilka fotek aby zobrazować lepiej to o czym pisałem powyżej.

1. WC

W powyższym przypadku mam taki problem że całą ścianka jest przysłonięta płytą kartongipsową, ALE po lewej za tą płytą jest od razu cegła, a po prawej pusta przestrzeń.
Jak mogę w takim przypadku wmontować tu geberita??

2. Łazienka

w tym przypadku skorzystam z porady wkucia nóżek w podłogę tak aby główki śrub były na równi z podłogą.

Może macie jakieś inne propozycje widząc już jak to wygląda na żywo ?

Pozdrawiam


Z jednej strony przykręć do ściany na kołek rozporowy (jak to suporex to na długiego grubszego wkręta do drewna ,a z drugiej wytnij kieszeń z 0,5 metra powyżej otworu w ścianie brzeszczotem od metalu wsuń w niego deskę na sam duł duł i przykręć ją do płyty g/k od zewnątrz .Do niej przykręcisz uchwyt oraz bok profila do zabudowy stelaża .To stelaż z Koła a nie z Geberita . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Z jednej strony przykręć do ściany na kołek rozporowy (jak to suporex to na długiego grubszego wkręta do drewna ,a z drugiej wytnij kieszeń z 0,5 metra powyżej otworu w ścianie brzeszczotem od metalu wsuń w niego deskę na sam duł duł i przykręć ją do płyty g/k od zewnątrz .Do niej przykręcisz uchwyt oraz bok profila do zabudowy stelaża .To stelaż z Koła a nie z Geberita .



Jeżeli dobrze rozumiem, to prawa górna strona stelaża oraz cała krawędź lewa od góry do dołu, opierałaby się na desce ustawionej w pionie i przytwierdzonej do K/G od strony wewnętrznej?
Będzie to bezpieczne? Przy tym rozwiązaniu i tak ciężar spoczywa na k/g czy nie tak?

Myślałem o tym, aby zrobić w K/G otwór (kwadrat), następnie zamocować profil wzmacniający do ściany za k/g, aby to na niej (betonowej) spoczywał ciężar a nie na samej kg.
Profil do ściany i podłogi za kg, ewentualnie też do ściany bocznej (prawej). Co sądzicie ?
Tak wiem - to koło icon_smile.gif, potocznie tak mówię na podwieszane kibelki - Geberit.
Pozdrawiam
D Edytowano przez dazon (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Jeżeli dobrze rozumiem, to prawa górna strona stelaża oraz cała krawędź lewa od góry do dołu, opierałaby się na desce ustawionej w pionie i przytwierdzonej do K/G od strony wewnętrznej?
Będzie to bezpieczne? Przy tym rozwiązaniu i tak ciężar spoczywa na k/g czy nie tak?


Wystarczy druga strona opiera się w murze .Te trzy punkty już powodują usztywnienie stelaża.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  