Elektryka , podłączenie włączników popdwójnych


gosiaq

Recommended Posts

Mamy sprawę , a mianowicie chcemy podłączyć włącznik światła podwójny , dla 2 lamp głównych w 1 pomieszczeniu , tak żeby je można było wyłączny takim samym wyłącznikiem wychodząc z drugiej strony z tego pomieszczenia, Np, wchodząc do salonu od strony holu włączam załóżmy jedną z dwóch lamp, przechodzę przez salon do jadalni i chcę ją zgasić, i teraz wychodzi na to że tylko jeden z dwóch przełączników muszę przycisnąć , i to wygląda dziwnie bo są w różnej pozycji,,,, czy ktoś montował tak oświetlenie???? jak to podłączyć poprawnie ???? w jadalni też mają być 2 lampy i 3 takie włączniki ze schodów, z kuchni i z jadalni żeby dało się włączyć i wyłączyć każdą z 2 lamp osobno. Jeśli zbyt zagmatwałam to mogę dodać rysunek , jeśli jest "czytelne " to proszę o propozycję i odp.
Powiem że wiemy że są do takich kombinacji odpowiednie kontakty , tylko problem z ich odpowiednim podłączeniem:)
Link do komentarza
Zapewne potrzebujesz wyłącznika schodowego i chyba krzyżowego. Tylko pod takie wyłączniki trzeba zrobić instalację a jeżeli już masz kable położone to może być problem. Ja osobiście tego nie montowałem ,zrobił mi to elektryk i Tobie też radzę aby to oglądnął jakiś porządny szpec od elektryki.
Link do komentarza
Powiedzmy że spec jest, tylko zapomniał jak się to podłączało,,,, icon_smile.gif a tak poważnie, toTeść wszystko podłącza, robił już to tylko że z pojedynczym włącznikiem/wyłącznikiem, a my chcemy na dwie lampy, myślę że sobie poradzi z niewielką pomocą.... icon_smile.gif dziękuje za odesłanie do schematów już kilka skopiowałam, druknę, Teść dostanie, może mu coś rozjaśnią, instalację dopiero rozkładają, więc z modyfikacjami raczej nie będzie problemu.
Link do komentarza
Cytat

Mamy sprawę , a mianowicie chcemy podłączyć włącznik światła podwójny , dla 2 lamp głównych w 1 pomieszczeniu , tak żeby je można było wyłączny takim samym wyłącznikiem wychodząc z drugiej strony z tego pomieszczenia, Np, wchodząc do salonu od strony holu włączam załóżmy jedną z dwóch lamp, przechodzę przez salon do jadalni i chcę ją zgasić, i teraz wychodzi na to że tylko jeden z dwóch przełączników muszę przycisnąć , i to wygląda dziwnie bo są w różnej pozycji,,,, czy ktoś montował tak oświetlenie???? jak to podłączyć poprawnie ???? w jadalni też mają być 2 lampy i 3 takie włączniki ze schodów, z kuchni i z jadalni żeby dało się włączyć i wyłączyć każdą z 2 lamp osobno. Jeśli zbyt zagmatwałam to mogę dodać rysunek , jeśli jest "czytelne " to proszę o propozycję i odp.
Powiem że wiemy że są do takich kombinacji odpowiednie kontakty , tylko problem z ich odpowiednim podłączeniem:)



Piszesz o systemie schodowym , który Chcesz rozbudować do wyłączników dwuklawiszowych. .

Można wykonać takie połączenie (system) , ale potrzebne będą wyłączniki schodowe podwójne np TAKI ( i wprawny elektryk icon_biggrin.gif) .

W byle markecie raczej nie znajdziesz , ale pewnie jakaś hurtownia itp.

Poczytaj jeszcze tutaj .



Link do komentarza
Cytat

Mamy sprawę , a mianowicie chcemy podłączyć włącznik światła podwójny , dla 2 lamp głównych w 1 pomieszczeniu , tak żeby je można było wyłączny takim samym wyłącznikiem wychodząc z drugiej strony z tego pomieszczenia, Np, wchodząc do salonu od strony holu włączam załóżmy jedną z dwóch lamp, przechodzę przez salon do jadalni i chcę ją zgasić, i teraz wychodzi na to że tylko jeden z dwóch przełączników muszę przycisnąć , i to wygląda dziwnie bo są w różnej pozycji,,,, czy ktoś montował tak oświetlenie???? jak to podłączyć poprawnie ???? w jadalni też mają być 2 lampy i 3 takie włączniki ze schodów, z kuchni i z jadalni żeby dało się włączyć i wyłączyć każdą z 2 lamp osobno. Jeśli zbyt zagmatwałam to mogę dodać rysunek , jeśli jest "czytelne " to proszę o propozycję i odp.
Powiem że wiemy że są do takich kombinacji odpowiednie kontakty , tylko problem z ich odpowiednim podłączeniem:)



Ulala .. tu to już wyższa szkoła będzie icon_rolleyes.gif

Potrzebny będzie np. taki wyłącznik ..

Poczytaj tutaj
Link do komentarza
To jest przeróbka instalacji, dom jest już dawno odebrany z jakieś parę-dziesiąta lat wstecz, bo to remont starego domu.
Włączniki schodowe są w sumie w każdym obi , Castoramie itp, bo sprawdzaliśmy, i o tym wiem że takie są potrzebne, O ile z dwoma nie będzie większego problemu, raczej,,, , to w sumie bardziej chodzi mi o podłączenie 3 takich podwójnych włączników/wyłączników pod 2, te same lampy, żeby dało się je gasić/zapalać z 3 różnych miejsc. I tu mamy główny problem czy się tak da.
Link do komentarza
Cytat

........
, to w sumie bardziej chodzi mi o podłączenie 3 takich podwójnych włączników/wyłączników pod 2, te same lampy, żeby dało się je gasić/zapalać z 3 różnych miejsc. I tu mamy główny problem czy się tak da.

W linku co podałem wcześniej są takie podłączenia. Jak spojrzysz w dół (przewiniesz) to zaczyna się na stronie czwartej.
Link do komentarza
Cytat

To jest przeróbka instalacji, dom jest już dawno odebrany z jakieś parę-dziesiąta lat wstecz, bo to remont starego domu.
Włączniki schodowe są w sumie w każdym obi , Castoramie itp, bo sprawdzaliśmy, i o tym wiem że takie są potrzebne, O ile z dwoma nie będzie większego problemu, raczej,,, , to w sumie bardziej chodzi mi o podłączenie 3 takich podwójnych włączników/wyłączników pod 2, te same lampy, żeby dało się je gasić/zapalać z 3 różnych miejsc. I tu mamy główny problem czy się tak da.



Wszystko się da, ale jak nie wiecie jak, to poszukajcie kogoś, kto wiedział bedzie. Zaocznie nie da się tego zrobić.
Nie piszesz skąd jesteś, bo bym Ci podesłał jakiegoś normalnego elektryka, a nie byle badziewie.

Zaglądnij tutaj
http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum117.html
i sobie wybierz. Tu ludzie w większości piszą skąd są.

Tylko nie zamieszczaj znowu swojego problemu, bo rozbawisz towarzystwo. Co drugi dzień ktoś o to pyta.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/ 
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...