wentylacja - ciagle działa


gonzol

Recommended Posts

Napisano
Jestem na etapie odbierania nowego mieszkania od dewelopera. W mieszkaniu w łazience oraz w kuchni w kratce wentylacyjnej zamontowany jest wentylator , który podłączony jest pod instalację elektryczną mojego mieszkania. Zauważylem, że w kuchni oraz łazience wentylatora nie da się wyłączyć na stałe - cały czas działa niezależnie czy ktoś jest w mieszkaniu czy nikogo nie ma, mogę tylko przyciskiem zwiększyć mu obroty (wydajność).
W Polskiej Normie nr PN 83/B-03430 w punkcie 4.2 doczytałem się , że " Wentylacja mechaniczna powinna być uruchamiana okresowo, na czas użytkowania pomieszczeń, z odpowiednim wyprzedzeniem i opóźnieniem." natomiast w moim przypadku,tak jak pisałem wcześniej ,jest ona włączona przez cały czas, bez możliwości wyłączenia.
Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe i wentylacja przez cały czas musi działać powodująć ciągły szum i pobierając prąd z mojego mieszkania - gdyż nie mam możliwości całkowitego jej wyłączenia ( nawet kiedy dłużej nie przebywam w mieszkaniu).
Dodam,że budynek ma tylko 5 pięter.
Napisano
Nie czytaj wybiórczo - tylko całość, bo dalej pisze:

KOD
W pomieszczeniach sanitarnych zaleca się zapewnienie możliwości działania
wywiewnej wentylacji dyżurnej o zredukowanej (np. do 33 %) wydajności.


Wentylacja mechaniczna powinna działać cały czas - dotyczy to wywiewu w łazience, WC, kuchni.
Wynika to zarówno z przywołanej normy , jak i przepisów zawartych w przywołanym prze retrofood Rozporzadzeniu.
Napisano
Cytat

Nie czytaj wybiórczo - tylko całość, bo dalej pisze:

KOD
W pomieszczeniach sanitarnych zaleca się zapewnienie możliwości działania
wywiewnej wentylacji dyżurnej o zredukowanej (np. do 33 %) wydajności.


Wentylacja mechaniczna powinna działać cały czas - dotyczy to wywiewu w łazience, WC, kuchni.
Wynika to zarówno z przywołanej normy , jak i przepisów zawartych w przywołanym prze retrofood Rozporzadzeniu.


icon_confused.gif

napisane jest że "zaleca się" ale nie jest to konieczne. Czy nie powinno to być włączane np ze światłem i wyłączane z opóźnieniem po zgaszeniu światła "powinna być uruchamiana okresowo, na czas użytkowania pomieszczeń"? i czy nie powinien byćtaki wentylator zamontowany nie w mieszkaniu w kratce tylko np. w kominie wentylacyjnym gdzieś przy wyjściu?
Napisano
Pisałem dość wyraźnie i inne zapisy, np.:

KOD
2.1.4. Wybór rodzaju wentylacji. W budynkach o wysokości do 9  kondygnacji może być stosowana wentylacja
grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub
nawiewno-wywiewną. Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły przez całą dobę. W okresie nocnym (np.od godziny 2200 do 600) strumienie powietrza podane w 2.1.2 mogą być zredukowane do wielkości 60%
Napisano (edytowany)
Cytat

icon_confused.gif

napisane jest że "zaleca się" ale nie jest to konieczne. Czy nie powinno to być włączane np ze światłem i wyłączane z opóźnieniem po zgaszeniu światła "powinna być uruchamiana okresowo, na czas użytkowania pomieszczeń"? i czy nie powinien byćtaki wentylator zamontowany nie w mieszkaniu w kratce tylko np. w kominie wentylacyjnym gdzieś przy wyjściu?



Nie znasz się na języku prawnym.
W normach też nigdzie nie pisze MUSISZ!!!
Zawsze jest "należy" "trzeba" "zaleca się"... a projektant lub wykonawca, który się do tego nie dostosuje, bierze na siebie oboweiązek wytłumaczenia, że rozwiązanie które zastosował jest lepsze niż w przepisie.
I przeważnie wtedy idzie siedzieć. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Nie znasz się na języku prawnym.
W normach też nigdzie nie pisze MUSISZ!!!
Zawsze jest "należy" "trzeba" "zaleca się"... a projektant lub wykonawca, który się do tego nie dostosuje, bierze na siebie oboweiązek wytłumaczenia, że rozwiązanie które zastosował jest lepsze niż w przepisie.
I przeważnie wtedy idzie siedzieć.



Trochę to bez sensu. U siebie zrobiłem wentylatory na podwójnym włączniku od swiatła i włączam, kiedy chce. Jak ide do łazienki po jakąś pierdołe albo mnie nie ma tam to po co ma mi latać wentylator i mnie na koszty naciągać? U wielu osb tak jest zrobione, u niektórych widziałem też, ze włączają się jak sie swiatło włącza to też jest ajkies sensowniejsze rozwiązanie, jak włączony non stop:/
Napisano
Nie bez sensu – wręcz przeciwnie.
Deweloper ma obowiązek budować zgodnie z przepisami, a przepisy stanowią, że wentylacja, w tym mechaniczna, ma działać „ non stop” – to i tak ją wykonał.
Tam nie ma wentylacji „grawitacyjnej” (ten kanał , najprawdopodobniej nie spełnia wymagań kanału wywiewnego dla wentylacji „grawitacyjnej”).
Rodzaj wentylacji mechanicznej, działający okresowo, o którym wspominasz – to zupełnie inna bajka (też dozwolona).
I na koniec – co i kto sobie robi, w swoim domu (mieszkaniu) to zupełnie inna para kaloszy – do czasu jakiegoś nieszczęścia, czego nikomu nie życzę.
Napisano
Cytat

Nie bez sensu – wręcz przeciwnie.
Deweloper ma obowiązek budować zgodnie z przepisami, a przepisy stanowią, że wentylacja, w tym mechaniczna, ma działać „ non stop” – to i tak ją wykonał.
Tam nie ma wentylacji „grawitacyjnej” (ten kanał , najprawdopodobniej nie spełnia wymagań kanału wywiewnego dla wentylacji „grawitacyjnej”).
Rodzaj wentylacji mechanicznej, działający okresowo, o którym wspominasz – to zupełnie inna bajka (też dozwolona).
I na koniec – co i kto sobie robi, w swoim domu (mieszkaniu) to zupełnie inna para kaloszy – do czasu jakiegoś nieszczęścia, czego nikomu nie życzę.



No jeśli nie ma wentylacji grawitacyjnej to troche zmienia postać rzeczy. Choć wiele przepisów w naszym kochanym kraju jest oderwana od rzeczywistości, czesto z resztą wmawiane nam jest, ze wszędzie w Unii tak jest i nasi się tego trzymają. Potem wychodza jednak kwiatki i ludzie z zachodu sie z nas smieją, że u nas sie wymaga jakis kuriozalnych rzeczy, które rzekomo w innych krajach tak jest, a u nich pierwszy raz o czyms takim słyszą. Przykładem trochę nie związanym z tematem są płytki w oborach i warunki sanitarne, które u nas muszą być spełnione, bo Unia niby wymaga, a tam tego nie ma. Nadgorliwośc urzędników u nas tworzacych przepisy jest po prostu w wielu przypadkach przesadna.
Podobnie z VAT 23%, bo to jest podstawowa stawka u nas. Wymagana jest u nas stawka podstawowa na określone produkty i przez to sa one bardzo drogie. Rząd rozkłada ręce, ze nic nie moze zrobić, bo takie wymagania. Tylko, ze zapomina o jednym istotym, elemencie: Unia nie wymaga od nas, zebysmy mieli stawke VAT podstawową 23%, minimalna dopuszczalna 15%icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...