Chciałbym zrobić w domku prawdziwą wentylację, ale:
rekuperator wymaga do bezstresowej pracy przy dużych mrozach albo:
- odmrażania w środku bypassem (zmniejsza się wtedy jego wydajność) albo
- dogrzewania (np wodą z grzejników) albo
- dogrzania powietrza.

To ostatnie można zrobić przy pomocy GWC (żwirowego, rurowego).

A co jeśli podawać powietrze z zewnątrz (po GWC) do reku poprzez kanał wentylacyjny, poprowadzony wzdłuż kanału dymowego kominka? Czy takie powierze ogrzeje się zanim dotrze do reku np na poddaszu? O ile? Można dać odpowiednio duży kanał, żeby powietrze powoli w nim leciało do góry.

Można zainstalować przepustnicę sterowaną automatycznie, która będzie dbała o regenerację GWC poprzez przełączanie na kratkę zamontowaną w ścianie przy ziemi. W czasie regeneracji GWC powietrze podawane z zewnątrz może mieć bardzo niskie temperatury, co objawia się wyżej opisanym szronieniem w reku, więc druga czerpnia jest konieczna.

Ja nie piszę o podawaniu powietrza do spalania w kominku! Mój pomysł polega na podaniu dwoma niezależnymi kanałami powietrza - jednym do spalania, drugim do wentylacji - w jednym kominie.

Zalety:
1. wspomożony wyciąg z GWC do reku (ciepłe powietrze jest wypychane do reku łatwiej niż zimne)
2. oddzielenie wentylacji od ogrzewania - nagrzewanie w kominku jest (przynamniej w założeniach) tylko wstępne jak w GWC
3. łatwe przełączanie na pracę w okresach przejściowych, kiedy GWC za bardzo by wychładzał powietrze.
4. łatwe sterowanie i czyszczenie - przepustnica w okolicach kominka, krótka rura, bo przy podłodze.
5. mniej rur w ścianach - w klasycznych instalacjach doprowadzenie powietrza musi być grubą rurą, którą gdzieś trzeba upchnąć. Tu i tak mamy komin (chociaż z drugiej strony rurę elastyczną też można poprowadzić wzdłuż komina).
6. po wyjściu powietrza z kanału wentylacyjnego na poddaszu można go dodatkowo filtrować - jakoś nie ufam "analizom" bakteriologicznym prezentowanym przez firmy oferujące GWC. W prezentowanym rozwiązaniu łatwo odciąć GWC i mieć nadal wstępne grzanie powietrza.

Wady:
1. dodatkowy mostek termiczny przy gruncie przy kominie - chyba da się jakoś to uszczelnić
2. trzeba mieć kanały wentylacyjne przy kominie kominkowym pomimo rekuperatora - wzrost kosztów inwestycyjnych.
3. trzeba mieć kominek i nim grzać
4. trzeba mieć reku co najmniej na 1. piętrze (nie w garażu).

Dodatkowo w rekuperacji występuje problem korków lodowych na wyrzutni powietrza podczas mrozów (zimno + duża wilgotność odebrana z pomieszczeń = lód), które zmniejszają wydajność wentylacji. Również i to można rozwiązać podając zużyte powietrze do tego samego kanału wentylacyjnego wzdłuż przewodu dymowego, tyle że w jego końcowej, górnej części - przedzielenie z cegły separuje kanał wentylacyjny na część dolotową i wylotową. Komin na poddaszu należy koniecznie ocieplić wełną, żeby go dodatkowo nie wychładzać.

Przede wszystkim trzeba mieć tu kominek, wolny kanał wentylacyjny (o jak największym przekroju) termicznie "sprzęgnięty" z kanałem dymowym, jak w tradycyjnych kominach. Być może zwiększy się zużycie drewna, ale niewiele.

Co o tym sądzicie? Wygląda to na ideę kotła kondensacyjnego gazowego przeniesioną na kominek na drewno. Czekam zwłaszcza na wytknięcie wad tego rozwiązania.

Pisałem o tym w dziale instalacje, ale tu jest chyba odpowiedniejsze miejsce.
Napisano
Panie Jacku jezeli strumień wentylacji będzie większy niż 15-20 m3/h na osobę, wilgotnośc w pomieszczeniu spadnie poniżej 30 % czy nawet 20%. Nie jest to zdrowe i przyjemne.
Jeżeli w Twoim domu przebywa np 4 osoby to strumień jest na poziomie 60-80 m3/h
Ta iość powietrza może "przenieść "tak małą ilość energii, że można to w bilansie domu pominąc nawet w domach izolowanych 30 cm styropianu w podłodze 30 cm wełny w ścianie 50 cm wełny w dachu.
Napisano
Panie Brzęczkowski, czy skoro Pan napisał, że energią przenoszoną przez taki strumień powietrza nie ma sobie co głowy zawracać, oznacza że stosowanie rekuperacji w dobrze izolowanych domach w ogóle nie ma sensu?
Napisano
Nie ma innego rozwiązania wentylacji w domach parterowch. Chodziło mi o nie przesadzanie z rozbudową czerpni ponad miarę, nic to nie daje poza zwiększeniem oporów i pezciążenie wentylatora..
Po 16 latach doświadczeń z rekuperatorami aspekty energetyczne wymieniam na końcu. Na piewszych miejscach jest ZDROWIE , wypoczynek i komfort,
Napisano
Cytat

Panie Jacku jezeli strumień wentylacji będzie większy niż 15-20 m3/h na osobę, wilgotnośc w pomieszczeniu spadnie poniżej 30 % czy nawet 20%. Nie jest to zdrowe i przyjemne.
Jeżeli w Twoim domu przebywa np 4 osoby to strumień jest na poziomie 60-80 m3/h
Ta iość powietrza może "przenieść "tak małą ilość energii, że można to w bilansie domu pominąc nawet w domach izolowanych  30 cm styropianu w podłodze 30 cm wełny w ścianie 50 cm wełny w dachu.



To brzmi rozsądnie pod warunkiem, że 15-20 m3/h wystarczy na domek o kubaturze ok. 600 m3 i 3-4 osób. Martwi mnie taka ilość nawiewanego powietrza, bo normy przewidują "nieco większy" strumień. Przecież ludzie nie przebywają "po równo" w każdym pomieszczeniu, tylko często w jednym, np kuchni. Reku zaś pompuje powietrze wszędzie tam, gdzie są nawiewy, czyli np we wszystkich pokojach. Czy nie powinno się zwiększać strumienia w przypadkach kumulacji ludzi w jednym pomieszczeniu? Co z przyjęciami na 10 osób (też w jednym pomieszczeniu)? Czy w takich wypadkach gruntowy wymiennik ciepła starczający na wstępne ogrzanie czerpanego powietrza nie przestanie aby wystarczyć???
Napisano
We Francji norma jest 15 m3/h na pokój lub na osobę. Poza tym w Polsce są najostrzejsze normy i najgorsza wentylacja (np. 15 wymian / h w knajpach). Wynika to właśnie z przewymiarowania, powoduje to robienie wentylacji tylko do "odbioru" Panie Jacku ja wyłącznie montuję wentylacje, ale czy w swoim domu zawracałby Pan sobie głowę normą gdyby przy 15 m3/h na osobę parametry wilgotności i CO2 się nie zmieniały? Czy warto budzić się w nocy z zaschniętym gardłe bo tak podaje norma?!
Napisano
Cytat

We Francji norma jest 15 m3/h na pokój lub na osobę.  Poza tym w Polsce są najostrzejsze normy i najgorsza wentylacja (np. 15 wymian / h w knajpach). Wynika to właśnie z przewymiarowania, powoduje to robienie wentylacji tylko do "odbioru" Panie Jacku ja wyłącznie montuję wentylacje, ale czy w swoim domu zawracałby Pan sobie głowę normą gdyby przy 15 m3/h na osobę parametry wilgotności i CO2 się nie zmieniały? Czy warto budzić się w nocy z zaschniętym gardłe bo tak podaje norma?!



Nie odpowiedział Pan na moje zasadnicze pytanie: co zrobić z fantem, że reku wentyluje cały dom, a nie jedno jedyne pomieszczenie, w którym akurat przybywają wszyscy domownicy? Czy da się jakoś zmusić reku (np automatyką sterującą nawiewnikami), żeby powietrze o strumieniu 15 m3/h/osobę szło tam, gdzie ta osoba akurat przebywa. Jesli nie, to jaka jest zasadność obliczeń uwzględniających jedynie ilość osób w domu?
Napisano
Wentylacje wyciągowo nadmuchowe realizuje się wyłącznie miedzy pomieszczeniami ze sobą połączonymi, więc powietrze bardzo szybko się miesza. Nie będzie wzrostu CO2 ponad "zdrowy" poziom gdy wszyscy domownicy będą w np. w salonie. Gdyby miał Pan dalej objekcje co do szybkości wyrównywania się stęzenia różnych gazów proszę zapalić papierosa w domu w którym się nie pali a osobę niepalącą posadzić w innym pokoju i zmierzyć czas po jakim poczuje dym. Jestem pewien, że nie upłynie nawet 5 sek.
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Wentylacje wyciągowo nadmuchowe realizuje się wyłącznie miedzy pomieszczeniami ze sobą połączonymi, więc powietrze bardzo szybko się miesza. Nie będzie wzrostu CO2 ponad "zdrowy" poziom gdy wszyscy domownicy będą w np. w salonie. Gdyby miał Pan dalej objekcje co do szybkości wyrównywania się stęzenia różnych gazów proszę zapalić papierosa w domu w którym się nie pali a osobę niepalącą posadzić w innym pokoju i zmierzyć czas po jakim poczuje dym. Jestem pewien, że nie upłynie nawet 5 sek.
Pozdrawiam



No dobrze, a co z pomieszczeniami nie połączonymi ze sobą? Przecież nie można wymagać, aby ktoś robił otwory w dzwiach albo je podcinał, bo gdzie wtedy izolacja akustyczna?

Może inaczej: jeżeli w domu są 3 wywiewniki, a ludzie przebywają w pomieszczeniu, w którym jest tylko jeden wywiewnik (czyli tylko ten jeden usuwa CO2), to pozostałe dwa będą wyciągać świeże powietrze, co przy Pana propozycji 15 m3/h/osobę oznacza w praktyce średnio 5 m3/h/osobę. Zakładam, że wywiewniki wyciągają "po równo" powietrza. Czy się mylę?
Napisano
Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem w żadnym domu i nie widziałem takiego projektu. Najczęściej szczelne (z progiem) drzwi robi się do garażu, czy kotłowni a te pomieszczenia nie wentyluje się rekuperatorem. Ale jezeli ktos się upiera mieć progi i uszczelniane drzwi wewnętrzne to są wtedy rekuperatorki małe montowane indywidualnie w kratce wentylacyjnej.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
O ile mnie pamięć nie myli i jak patrzę na swoje drzwi, to podstawowym założeniem wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją jest właśnie swobodny przepływ powietrza miedzy pomieszczeniami - realiuje się wcale niekoniecznie podcinaniem drzwi - są też sprytne szczeliny wentylacyjne w dzwiach - patrz drzwi CAL allbo PORTA.
Zgadzam sie za to z przedmówcami, że nasze normy wymiany powietrza szczególnie w domu mieszkalnym są baaaaardzo przesadzone - żeby to uzyskac, w mieszkaniu po prostu wieje.....
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
[quote="Jacek K."]Chciałbym zrobić w domku prawdziwą wentylację, ale:
rekuperator wymaga do bezstresowej pracy przy dużych mrozach albo:
- odmrażania w środku bypassem (zmniejsza się wtedy jego wydajność) albo
- dogrzewania (np wodą z grzejników) albo
- dogrzania powietrza.

Witam,
nie rozumiem po co miałby Pan tak się gimnastykować. Mam zamontowany w warsztacie i części socjalnej rekuperator BARTOSZ i nie podłączyłem do niego ani nagrzewnicy ani GWC. Temperatura przy jakiej pracowała w tym roku wentylacja to było ok. -22 st. C. Urządzenia nie zamarzły a wydajność nie spadła, ponadto firma ASPOL, która sprzedała mi to urządzenie zrobiła pomiary i odzysk ciepła był ponad 80%. To, był główny argument, że zdecydowałem się na to urządzenie i teraz jako uzytkownik mogę poświadczyć, że BARTOSZ nie zamarza nawet przy - 20 st. C.
Pozdrawiam
Napisano
Panie Krzysztofie nie wszystko jest takie różowe. W wymiennikach tego typy co rura Bartosza powietrze wilgotne i ciepłe idzie z dołu do góry, stygnąc oddaje wodę, kndensat scieka w dół ogrzewając się od powietrza wchodzącego i znacznie cieplejszy spływa do kanalizacji niż przy wymienniku krzyżowym . A przy 4 osobowej rodzinie jest to 300-400g wody/h. Kolejną sprawą to opory stawiane przez rurę, których pokonanie powoduje znaczne zwiększenie zużycia energii w przeliczeniu na m3 powietrza. Dodać trzeba jeszcze problem z myciem wymiennika dwa razy w roku. Czyni to wentylację tego typu nadroższą ze znanych mi w zakupie , najgorszą w montaowaniu, najmniej ekonomiczną i o niskiej higienie. Dlatego nikt (poza B..)takich wymienników nie produkuje. Pozdrawiam.
Napisano
Słyszałem wiele dobrych opinii o Bartoszu - a z tego co mi wiadomo to rekuperatora się nie myje - wymoienia się w nim rylko filtry icon_twisted.gif
Napisano
Święta racja, rekuperatota się nie myje! A napewno Bartosza (nie produkują reuperatorów) myję się tylko wymiennik dwa razy w roku.
Napisano
Witam wszystkich
Panie Brzęczkowski czytując pana posty na forum "Budujemy Dom" odnoszę takie wrażenie, że pan jest złośliwy człowiek.... i z wszystkimi Pan się spiera a nie dyskutuje

Pozdrawiam
Napisano
Właśnie jestem po rozmowie z Bartoszem i fakt przyznaja, ze ich wymiennik myje sie okolo1-2 godzinki ale za to sprawność jest większa a 3 mycia w ciągu roku to chyba lekka przesada jesli mamy filtry ne WE i WY
I dotyczy raczej branży przemysłowej a nie domów jednorodzinnych.
Dla Pana Panie B jest to konkurencje więc sie nie dziwie, że Pan od razu atakuje icon_evil.gif
Ale forum jest dla zwykłych userów a nie do tego żeby na nim prowadzić wojnę marketingową icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
Napisano
Dlaczego konkurencja??? Przeciez nie jestem producentem!!! czy przedstawicielem!! jakieś firmy , bo ci muszą swoje zachwalać. Sprzedaję rekuperatory od 16 lat , czyli z dychę więcej niz B.. więc mogę coś o nich powiedzieć. Mogę też sprzedawać B... nikt mi nie broni, był u mnie przedstawiciel i nawet jeden wymiennik sobie kupiłem by go przetestować i nikogo opiniami nie krzywdzić. Zapraszam mozesz go sobie oglądać. Miałem w sklepie rekuperatry z 27 firm.
Napisano
Namówiono mnie na DOSPEL EKONOMIC 120. Czy to dobry rekuperator? Oczywiście przy założeniu, że jest optymalnie dobrany do wielkości budynku i ilości mieszkańców. Byłbym wdzięczny za opinie dotyczące sprawności, problemów eksploatacyjnych, zużycia energii, itp. Rekuperator współpracuje z gruntowym wymiennikiem rurowym fi 200 mm o długości 40 m zakopanym 150 - 180 cm pod ziemią. Eksploatuję go od miesiąca więc nie mam jeszcze wyrobionego zdania.
Napisano
Przy wentylacji 80-100m3 /h (faktyczna praca centrali na 4-5 osób) taki wymiennik gruntowy jest za duży . Zbyt duży opór powoduje zwiększenie zużycia energii na jego pokonanie, co poza kosztami powoduje podciśnienie w domu (zasysanie powietrza poza wejściem reku) oraz podgrzewanie go przez cieplejszy wentylator. Aby taki wymiennik wykorzystać trzebaby puścić około 700m3/h. Kolejną wadą tak głęboko zakopywnych rur jest mozliwość wykraplania się w nich wody i rozwoju grzybków strzępkowych. Dla tej wielkości centrali optymalnie jest 15-17 m rury na 1m gł.
Co do samej centrali, to kupiłem taką gdy się tylko pokazały, więc nie wiem czy jej wady zostały usunięte. 1} wymiennik przeciwprądowy jest tak ustawiny by kondensat spływał na jego "ciepłą strone, pod prąd powietrza wchodzącego z kuchni i łazienek (sporo ciepła skropliny odprowadzają do kanalizacji) 2 }w mojej centrali wymienni jest nie wyjmowalny więc nie da się go 2 razy w roku umyć, 3} sterowanie wentylatorami jest realizowane "ściamniaczem " tyrystorowo co skraca żywotność wentylatorów i zwiększa pozim szumów. Moja opinia , ze mniejsze pieniądze są lepsi na rynku.
Gość Gość
Napisano
Cytat

Moja opinia , ze mniejsze pieniądze są lepsi na rynku. [quote]

Może jakieś przykłady tch "lepszych z mniejsze pieniądze"
Gość Gość
Napisano
no to faktycznie te mniejsze pieniądze to:
PRO-VENT centrala Mistral 250 ECONO kosztuje 4 270 zł (z VAT-em)
DOSPEL ECONOMIC 120 kosztuje 2 772 zł (z VAT-em)

sprawność central z wymiennikiem krzyżowym PRO-VENT jest niższa o ok. 10 % niż sprawność centrali z wymiwnnikiem przeciwprądowym DOSPEL, do mycia można bez problemu wyjąć wymiennik z centrali DOSPEL ECONOMIC 120

Skoro więć na pewno PRO-VENT jest droższy o ok. 1 500 zł i ma mniejszą sprawność, wymiennik też do mycia wyjmuje się podobnie jak w DOSPEL-u, to w czym jest lepszy?
Gość T. Brzeczkowski
Napisano
Sprawność temperaturowa, ale nie opłacalność!!! Przeciez woda odprowadza ciepło do kanalizacji!! I silnik pokonuje większe opory. Pro-vent bardzo mało sprzedaje, u mnie kosztuje 2500 brytto więc i może " " gdzieś taniej widział.
Gość Gość
Napisano
w centralach PRO-VENT w dolnej części jest króciec do podłączenia węża do odprowadzania skroplin i tutaj obie centrale różnią się tylko nieznacznie średnicą tego króćca, z obydwu trzeba odprowadzić skropliny do kanalizacji i w obydwu tracimy ze skroplinami trochę ciepła, ale nikt nie pisał o sprawności 100 %, a sprawność w wymiennikach przeciwprądowych jest bezsprzecznie wyższa (zależy w obydwu przypadkach od temperatury powietrza i jego wilgotności), a skraplanie zchodzi w rekuperatorach na wymienniku i odbywa się bez udziału silnika, sprzedaż urządzeń z 40% upustem zdarza się dość często, rury WAVINA można kupić nawet z 60% upustem, ceny które przytoczyłem (DOSPEL - 2 772,00, PRO-VENT - 4 270,00) to są aktualne ceny katalogowe producentów
Gość Guest_T. Brzęczkowski_*
Napisano
Nie znam się na cenach katalogowych, tylko sprzedaje(i to wszystkich firm), nie produkuje. Natomiast co do sprawności wymienników to przeciwprądowych się nie stosuje w domach. Tylko u nas to się dzieje.W bilansie energetycznym należy uwzględnić poza samym wymiennikiem zużycie prądu przez wentylatory (im większa sprawność tym większy opór i koszt przepompowania m3 powietrza) oraz ciepło odprowadzane przez skropliny. Żadna centrala na świecie poza trzema polskimi (Żubr, Dospel i Bartosz ) nie odprowadza skroplin ciepłą stroną wymiennika. Nie jest to jakieś niechlujstwo doświadczonych firm tylko wyliczenia opłacalności. Uwzględniając te trzy czynniki sprawnośc, pokonanie oporów, ciepło skroplin, kolejność była natępująca najlepszy krzyżowy i rotor,najgorzej wypadł przeciprądowy . Dlaczego piszę "była" bo od roku pojawiły się na rynku wymienniki wymyślone w 99' (miałem w tym udział) hybryda krzyżowego z przeciwprądowym. Produkuje takie coś Firma ELGE i KOSS, wymienniki takie łączą wysoką sprawność (95%) z małymi oporami i niską temperturą skroplin. Miłego dnia.
Gość Gość
Napisano
Centrale które takie hybrydy mają to Bursavent 801, duolix, vx 2000 (95%) , storkair.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać. 
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.