Jest to tylko pewne przybliżenie ile i dlaczego.

100m3/h przyjąłem tylko ze względu na „łatwość” ewentualnego dopasowania do własnych warunków i ewentualnych własnych wyliczeń - choć praktyka raczej też wskazuje, że taka wymiana jest „stosowana” na co dzień, a często nawet niższa.

GWC „obliczone” tylko dla potrzeb sezonu grzewczego – w przypadku „całorocznego” mającego spełniać rolę „oziębiacza” można oszczędności z GWC podwoić (średni zysk w okresie grzewczym około 10 stopni).
Link do komentarza
Chłodzenie – na podstawie średniej z ostatnich 10 lat (dane min. z NASA icon_cool.gif ) i „uśrednionej”(samodzielne wyliczenie) dla Polski, potrzeba około 19.000 stopniogodzin, czyli dla budynku o kubaturze około 300m3 zapotrzebowanie na energię wyniesie około 2.000kWh – czyli tyle (teoretycznie) może wynieść „zysk” z GWC 10 „stopniowego” (i przy takiej wydajności centrali).

I taka uwaga, jeśli chodzi o chłodzenie, jest tu zdecydowanie większy rozrzut w zależności od położenia - najmniejsza ilość to 14.000, a największa to 26.000 (stopniogodzin)
Link do komentarza