autorushd Napisano 24 stycznia 2011 Udostępnij #1 Napisano 24 stycznia 2011 Mam zwykły piec gazowy,średnica przewodu kominowego 100mm. Myślę nad wymianą na piec z zamkniętą komorą w systemie rura w rurze. Na rynku są giętkie przewody kominowe o średnicy 80mm, dla mnie idealny byłby 60mm ale takiego nie znalazłem. Chciałbym wprowadzić taki giętki przewód do istniejącej rury. A może jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie? I czy przewód 80 w róże 100 mógłby ewentualnie być? Autorus Link do komentarza
Elżbieta Napisano 24 stycznia 2011 Udostępnij #2 Napisano 24 stycznia 2011 1/ rura spalinowa 60 mm tylko przy całkowitej długości komina do 2,5 m2/ rura spalinowa 80 mm dla komina o długości do 12 m3/ możesz rozważyć kocioł pulsacyjny (firma Ciepłotech) - tam średnice przewodów spa;inowych są małepoz. 1 i 2 dla kotłów o mocy do ok. 30 kWprzewody spalinowe raczej sztywne Link do komentarza
autorushd Napisano 25 stycznia 2011 Autor Udostępnij #3 Napisano 25 stycznia 2011 Cytat 1/ rura spalinowa 60 mm tylko przy całkowitej długości komina do 2,5 m2/ rura spalinowa 80 mm dla komina o długości do 12 m3/ możesz rozważyć kocioł pulsacyjny (firma Ciepłotech) - tam średnice przewodów spa;inowych są małepoz. 1 i 2 dla kotłów o mocy do ok. 30 kWprzewody spalinowe raczej sztywne Czyli jak rozumiem można włożyć rurę 80 w rurę 100 i będzie ok.Zależy mi aby włożyć przewód elastyczny bo jest on w jednym kawałku i nie ma konieczności łączyć.W instrukcji kotła de dietrich napisano że może byc przewód 60mm do długości komina 7,5mAutorus Link do komentarza
ja14 Napisano 25 stycznia 2011 Udostępnij #4 Napisano 25 stycznia 2011 Nie wiem czy sa rury elastyczne z uszczelkami. Link do komentarza
autorushd Napisano 25 stycznia 2011 Autor Udostępnij #5 Napisano 25 stycznia 2011 (edytowany) ogólnie rura wygląda jak na aukcjihttp://allegro.pl/rura-elastyczna-spiro-dw...1385626271.htmlI taka bym chciał włożyć w sztywna 100mm. Edytowano 25 stycznia 2011 przez autorushd (zobacz historię edycji) Link do komentarza
ja14 Napisano 25 stycznia 2011 Udostępnij #6 Napisano 25 stycznia 2011 No i jak ja chcesz podlaczyc do kotla? Link do komentarza
autorushd Napisano 25 stycznia 2011 Autor Udostępnij #7 Napisano 25 stycznia 2011 Cytat No i jak ja chcesz podlaczyc do kotla? To sie wydaje akurat proste, tak jak zwykłą rurę spiro do rury sztywnej, tzn opaska sklecaną. Link do komentarza
ja14 Napisano 25 stycznia 2011 Udostępnij #8 Napisano 25 stycznia 2011 Cytat To sie wydaje akurat proste, tak jak zwykłą rurę spiro do rury sztywnej, tzn opaska sklecaną. Tą rurą będzie płynął kondensat. Połączenie musi być 100% szczelne i kielichem do góry. Przynajmniej tak sądzę.Pozdrawiam. Link do komentarza
autorushd Napisano 25 stycznia 2011 Autor Udostępnij #9 Napisano 25 stycznia 2011 Powiem szczerze że się nad tym jeszcze nie zastanawiałem. Ale dzięki za zwrócenie uwagi, jakby co sie dopytam instalatora. Link do komentarza
rijswijker Napisano 11 lutego 2011 Udostępnij #10 Napisano 11 lutego 2011 (edytowany) Witam serdecznie,mysle ze moj przypadek jak najbardziej pasuje abym go wlasnie tu opisal.Podczas budowy domu i w wyniku wielu nieprzewidywalnych czynnikow zewnetrznych(niezaleznych ode mnie),zmienilem zrodlo ciepla w moim domu z pieca na paliwa stale na kociol gazowy(kondesat w moim przypadku).Sila woli komin systemowy,ktory wczesniej byl murowany do innego kotla teraz nie zabardzo mi pasuje z przylaczem do kotla gazowego...Zamieszczam zdjecie, moze mi cos doradzicie,bardzo prosze o pomoc.Pozdrawiam Edytowano 11 lutego 2011 przez rijswijker (zobacz historię edycji) Link do komentarza
JacekW81 Napisano 11 lutego 2011 Udostępnij #11 Napisano 11 lutego 2011 Ekspert ze mnie żaden, aleTakie moje małe spostrzeżenie:Czemu na wylocie z pieca nie ma zaworu?Takie to trochę nie logiczne.Załóżmy że chcę przeczyścić filtr. Zamykam zawór na wlocie, odkręcam filtr a tu kicha. Woda z układu się wylewa (tzn wlatuje do pieca wylotem), no chyba że piec ma zawór zwrotny.Podobnie będzie przy zdjęciu pieca cała woda się wyleje. Link do komentarza
rijswijker Napisano 11 lutego 2011 Udostępnij #12 Napisano 11 lutego 2011 Cytat Ekspert ze mnie żaden, aleTakie moje małe spostrzeżenie:Czemu na wylocie z pieca nie ma zaworu?Takie to trochę nie logiczne.Załóżmy że chcę przeczyścić filtr. Zamykam zawór na wlocie, odkręcam filtr a tu kicha. Woda z układu się wylewa (tzn wlatuje do pieca wylotem), no chyba że piec ma zawór zwrotny.Podobnie będzie przy zdjęciu pieca cała woda się wyleje. Dzieki za zainteresowanie(podpowiedz),a moze cos na temat mnie interesujacy cos podpowiesz,hej. Link do komentarza
1950 Napisano 13 lutego 2011 Udostępnij #13 Napisano 13 lutego 2011 zawory są zabudowane w kotle,nie piecudo zabudowania systemu spalinowego potrzeba,pakiet DY 707 redukcja ze 80/125x60/100pakiet Dy 709 i pakiet DY 711,te trzy pakiety załatwiają Ci wszystkie potrzebne kształtki,do tego musisz mieć jeszcze rury fi 80 z uszczelkami które włożysz do komina,dotyczy to zdjęcia z MCR Link do komentarza
rijswijker Napisano 13 lutego 2011 Udostępnij #14 Napisano 13 lutego 2011 do zabudowania systemu spalinowego potrzeba,pakiet DY 707 redukcja ze 80/125x60/100pakiet Dy 709 i pakiet DY 711,Witam,dodam tylko,ze zassanie bedzie szlo przez sciane budynku nie z komina,a jesli chodzi o "pakiety"to nie za bardzo rozumiem.Czy to sa jakies systemowe rozwiazania no i gdzie ich szukac?A ten otwor w kominie systemowym czym zalatac?no i wreszcie jak zrobic nowy otwor?Chociaz za te porady rowniez bardzo wielkie dzieki.Pozdrawiam Link do komentarza
1950 Napisano 13 lutego 2011 Udostępnij #15 Napisano 13 lutego 2011 jak długi masz komin? Link do komentarza
rijswijker Napisano 19 lutego 2011 Udostępnij #16 Napisano 19 lutego 2011 Cytat jak długi masz komin? 7,8 m od posadzki w kotlowni. Link do komentarza
1950 Napisano 19 lutego 2011 Udostępnij #17 Napisano 19 lutego 2011 po tym poście w Twoim przypadku, musisz zastosować pakiet DY 723, czyli rozdzielacz z 60x100 na 2x80, pakiet DY 711 tj kolano fi 80 z podporą, płytę dachową i kołnierz przeciwdeszczowy i rurę fi 80 0,5 m, kolano fi 80, rury fi 80, do komina 7 szt. do zasysania powietrza do spalania pakiet DY 38 składający się z ustnika poziomego i dwóch rozet fi 80 i tyle rur by wyjść za ścianę Link do komentarza