Recommended Posts

Napisano
Mam piec gazowy Domina firmy Ferolli. Piec z zamknieta komora spalania.
Piec czasem jak sie włacza to piszczy. Jest to taki dzwięk jakby wentylatorek wpadał w wibracje, wzzziiiuuu icon_biggrin.gif
Dzieje się to przy niższych temperaturach, choć nie zawsze. Fachowiec ,który był pokazywał mi ten wentylatorek i stwierdził ze nic nigdzie się nie ociera i nie ma prawa piszczec a jak na złość przy nim nic sie nie działo.
Czy w tym piecu sa jeszcze jakieś częsci co moga piszczeć?
Miałem instrukcje ale bebechów nie pokazują i jest po "ichniemu". Piszcenie mi nie przeszkadza, ale boje się, że coś sie psuje a fachowiec nie wie co.
Gdzie szukać i co sprawdzać?



Ps. fachowiec powiedział, że takie piece powieszone w kuchni, niszcza się od oparów tłuszczu. Co zrobic, żeby mniej sie niszczył, jak go zabezpieczyć? Czy to może byc przyczyna piszczenia?
Piec jest ukryty w półotwartej szafce. Góra i dół dziury+ boki i drzwi.
Napisano

Przecież to piec z zamkniętą komorą spalania więc co ma wspólnego tłuszcz z pracą pieca ?
Warto przyjrzeć się bliżej wentylatorowi czy jego łożyska są czyste. Jeżeli piszczenie występuje przy niskiej temp. tzn. że wentylator ma problem !
Może zassał dużo syfu z zewnątrz.

Napisano
Mi tak podgzrewacz przepływowy Junkers piszczy. Może to wina jakiegoś ciśnienia i przepływu jakiegoś strumienia (powietrza, gazu?????) przez okreslone przekroje. Nio sam nie wiem. Samo się nie dzieje bez przyczyny.

Tyle, ze mój Junkers ma juz z 8 lat.
Napisano
Mój ma 7lat icon_eek.gif Szybko to mineło.
Woda raczej nie piszczy. Ale poddałeś mi myśl. Muszę sprawdzić czy piszczy tylko jak grzeje wode do kaloryferów czy cwu też. Nie zwróciłem uwagi. Jak nie piszczy w jednym przypadku a w drugim tak to da jakąś drogę szukania. Wentylator działa w każdym z tych dwu przypadków.
Napisano
Pompa wymieniona w zeszłym roku. Mogła się juz zepsuć? Wymieniona była bo coś tam szczeliło i nie pompowała. Sprawdze ten wentylator, bo tez nie daje mi spokoju.

danmoq Widziałem, że sie odezwałeś w watku witającym, wiec witamy:D
Napisano
W zasadzie pompa powinna wytrzymać całe życie kotła! Bywają jednak wadliwe egzemplarze(bardzo rzadko). Możlwe, że kamień sobie urósł! Czy pompa pracuje cały rok? Rozumiem, że jest to kocioł 2-funkcyjny? Koniecznie sprawdź ten wentylator! Po bardzo wymownym icon_biggrin.gif opisie przez Ciebie piszczenia wykluczam dyszę choć nie mogę być tego pewny na 100% bo nie słyszę osobiście!
PS
Zajmuję się energetyką na codzień-w mojej firmie pracuje duż instalatorów mających sporo do czynienia z małymi kotłami wieć postaram się rozeznać co może jeszcze powodować piszczenie!
Pozdrawiam!
Daniel
Napisano
A nie wiesz gdzie kupić wentylator? Zaznaczam, że nie zamierzam wymieniać go sam(wariatem nie jestem!) tylko ostatnio na części czekałem tydzień w zimnym mieszkaniu. Wole kupić wentylator a potem wezwać speca.

Tak- to był kamień i kocioł pracuje cały rok, 2 funkcyjny. W sam raz dla żony zmarzlucha-puszcza go od razu jak tylko temperatura spada i cieszy sie ze u nas jest tak ciepło bo w gościach( u znajomych) z centralnym miejskim zmnica i musza czekać na włączenie.
Napisano
Cytat

A nie wiesz gdzie kupić wentylator? Zaznaczam, że nie zamierzam wymieniać go sam(wariatem nie jestem!) tylko ostatnio na części czekałem tydzień w zimnym mieszkaniu. Wole kupić wentylator a potem wezwać speca.

Tak- to był kamień i kocioł pracuje cały rok, 2 funkcyjny. W sam raz dla żony zmarzlucha-puszcza go od razu jak tylko temperatura spada i cieszy sie ze u nas jest tak ciepło bo w gościach( u znajomych) z centralnym miejskim zmnica i musza czekać na włączenie.


Zobacz na Allegro!
Z tą siecią miejska to tak do końca nie jest! Większość ludzi marudzi, że na gazówce jest im ciągle zimno i to prawda! Ty po prostu chcesz mieć ciepło a nie ogrzewać ekonomicznie!
Pozdrawiam!
Napisano

Na Allegro nie znalazłem.

Ekonomicznie to średnio u mnie jest. Wczoraj liczyłem, wyszło miesięcznie 180zł(grzanie cwo i co plus gotowanie). Płace tyle przez cały rok niezależnie od zużycia( latem i zimą) Zimą z letniej nadpłaty się wyrównuje. Ogrzewam 40m2: 3 pomieszczenia(dwa kaloryfery + drabinka w łazience), wymienione okna, wymieniona polepa w podłodze na styropian, nieocieplone ściany(zimne- trzeba przez tydzień grzać mocno w kominku, żeby ciepło sie zakumulowało i nie było "zimnej ściany").
Wychodzi 2160 na rok. Z kominkiem mniej ale juz mi się nie chce palić w nim i w zeszłej zimie był odpalony ze dwa! razy-po 5latach palenie się znudziło.
Napisano
Cytat

Na Allegro nie znalazłem.

Ekonomicznie to średnio u mnie jest. Wczoraj liczyłem, wyszło miesięcznie 180zł(grzanie cwo i co plus gotowanie). Płace tyle przez cały rok niezależnie od zużycia( latem i zimą) Zimą z letniej nadpłaty się wyrównuje. Ogrzewam 40m2: 3 pomieszczenia(dwa kaloryfery + drabinka w łazience), wymienione okna, wymieniona polepa w podłodze na styropian, nieocieplone ściany(zimne- trzeba przez tydzień grzać mocno w kominku, żeby ciepło sie zakumulowało i nie było "zimnej ściany").
Wychodzi 2160 na rok. Z kominkiem mniej ale juz mi się nie chce palić w nim i w zeszłej zimie był odpalony ze dwa! razy-po 5latach palenie się znudziło.


180 zł na miesiąc to jeszcze tragedii nie ma!
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Piec nie piszczy już.
Czemu nie wiem, może mu sie znudziło. Nic nie wymieniałem. To chyba zasługa ciagłej pracy i utrzymującej sie w nim dużej temperatury.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??  
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.   
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?