bigrw Napisano 29 grudnia 2005 #1 Napisano 29 grudnia 2005 Czy może mi ktoś podpowiedzieć, jaki powinna być średnica wewnetrzna przewodu kominowego przy kotle na paliwo stałe (miał, węgiel, drewno) gdzie kocioł ma 25 kW i 86% skuteczności? Oraz jak długo można eksploatować komin z wkładem ze stali kwasoodpornej?
Redakcja Napisano 4 stycznia 2006 #2 Napisano 4 stycznia 2006 Średnica ruru dymowej powinna odpowiadać średnicy wylotu spalin z kotła. Zależnie od modelu może ona wynosić 160 - 200 mm. Trwałość rur kominowych trudno określić, ale przy kotłach na paliwo stałe zaleca się montować rury z grubszej blach niż te przeznaczone do kotłów gazowych.
Gość Napisano 23 maja 2006 #3 Napisano 23 maja 2006 parametry podane przez redakcje to niezbędne minimum. do kotłów na paliwo stałe zaleca sie przewód dymny o srednicy 25cm. redakcji podpowiem tylko że komin nie powinien byc tej samej średnicy co wylot spalin z kotła, powinien byc większy. co do eksploatacji to jak wiadomo kominy z pieców na paliwa stałe łatwo zanieczyszczają się. mozna je czyścic mechanicznie, lub spalac specjalne środki 9katalizatory) wypalające zanieczyszczenia. dobrym i tanim sposobem na pozbycie sie sadzy z komina jest przepalanie drewnem osikowym. drewno to dopala sadzę znajdującą sie w kominie. pamiętac należy ze drewno to musi byc suche. pozdrawiam