Mam pytanie jaką temperaturę mają spaliny z kominka opalanego drewnem.
Jaka jest najniższa temperatura spalin- bezpieczna by nie doprowadzić do zaczadzenia oraz by nie ograniczyć ciagu spalin.
chciałbym postawić piecyk wolnostojący (kozę) i wykonać wkład kominowy (1 segment) w postaci płaszcza wodnego. Czy jest to wykonalne
Czy są systemy rekupercji ciapła ze spalin - proszę o producentów ewentualni inne uwagi
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Temperatura spalin przy naturalnym ciągu kominowym na wlocie do kanału nie powinna być niższa niż 180 - 200 stC. Jej obniżenie wymaga zainstalowania wentylatora wyciągowego, co w przypadku instalacji domowych jest nieopłacalne. Wstawienie dodatkowego elementu w kanał kominowy może powodować zakłócenie przepływu spalin na skutek zwiększenia oporów a odkładająca się na powierzchni sadza skutecznie zmniejszy efektywność przekazywania ciepła. Rekuperatory to urządzenia stosowane wyłącznie w systemach wentylacyjnych i absolutnie nie nadają się do układów grzewczych.
Napisano
Są wymienniki wodne przeznaczone do instalowania w kominie. Dziala to jak plaszcz wodny kominka tylko osobno. Nie mam pod ręką namiarów ale mogę poszperać...