  1. Cytat

    Wełna mineralna, (zamontowana od zewnątrz) zapewnia warstwie nośnej w przegrodzie wentylację, ponieważ jest paroprzepuszczalna. Ewentualna wilgoć wewnątrz muru może wyparować w miesiącach letnich.



    Czy to oznacza , że tynki akrylowe są paroprzepuszczalne??
  2. Witam.

    Znalazłem zasady doboru naczynia wzbiorczego firmy Viessman:

    Tutaj jest nowszy prospekt: pełny tekst
    http://www.sankom.pl/download/dk/documenta...20-%20v2008.pdf

    zrzut ekranu:
    d7eb64d7d4219013m.jpg

    a na str. Viessmana znajduje się starszy:
    http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90...pdf?OpenElement

    Próbuję dojść jak to poprawie obliczyć, obawiam się że mi głupoty wychodzą, proszę o pomoc.

    Czytając nowsze wydanie (strona 2.1-4) można znaleźć tabelkę i wzory, niestety nie wiem czy wszystko jest ok.

    Dane instalacji: wszystko na jednym piętrze,- także H=ok1.5[m] (jak sądzę), piec Vitopend 100 mocy 25kW (wbudowane naczynie wzbiorcze 6l), grzejniki aluminiowe (po staremu żeberkowe), teoretycznie wyszło mi że wody w układzie będę miał ok 70l.
    Przypuszczam, że nie będę używał temp zasilania większej niż 70stC, dlatego współczynnik przeliczeniowy przyjmuję = 2 (tabelka u dołu strony)
    1) Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa psv=3 [bar]
    2) H=1,5 [m]
    3) Vph = 0 (objętość zbiornika buforowego, którego nie będę miał)
    4) Q=13,5 kW/l ponieważ (nie wiem czy poprawnie, ale wydaje mi się, że moje) grzejniki są właśnie radiatorowe (chyba że się mylę - tutaj proszę o pomoc)
    5) 24,8 kW - moc pieca (tak przyjąłem) - nie wiem czy dobrze?

    Korzystając z wzoru na tej str. Można obliczyć:
    Pojemność wodną Va [l] = 24,8kW x Q[kW/l] + Vph[l]
    Va=24,8 x 13,5 +0 = 334,8l
    Ciśnienie wstępne po>= H[m]/10 + 0,2[bar]
    Po>=1.5/10 + 0.2
    Po>=0.35[bar] , ale jednocześnie musi być większe niż 0,8[bar]-muszę poszukać gr=gzie to dokładnie widziałem-, więc przyjmuję Po=1[bar]

    z tabeli: dla Va=334,8 [l], Po=1[bar] oraz Psv=3[bar] odczytuję szukaną objętość zbiornika Vn = 35 [l]
    na koniec Vn trzeba podzielić przez współczynnik przeliczeniowy = 2 (patrz moje dane)

    ostatecznie więc Vn=35/2= 15,5[l] - to już lepiej w porównaniu do 50l:)

    15,5l zbiornika dla 70 [l] instalacji! To i tak dlaeko do 8l kóre mi forumowicz polecił. Proszę o pomoc gdzie mam błąd, a może go nie ma.

  3. Nie chcę nikogo urazić (naprawdę - bez urazy), ale postanowiłem nie wklejać tłumaczenia instrukcji ponieważ widać że mamy doczynienia z kompletnym laikiem. Chyba najlepszym wyjściem by było zawołać elektryka. Z resztą w lampie powinno być napisane, że montażem powinna się zająć osoba z uprawnieniami.

    P.S. Czy ta lampa nie nazywa się czasami oprawą kanałową?!
  4. Cytat

    Czy waszym zdaniem telewizor powinien stać w salonie, gdzie jest kominek? A może ze sobą "konkurują" i źle by to wyglądało? Trzeba by jeden z pokoi przeznaczyć wyłącznie do oglądania telewizji.



    Jeden pokój przeznaczyć do oglądania telewizji to tak jakby Donalda zadomowić u siebie w domu. Ja już na niego patrzeć nie mogę, co włączę telewizor to Donald z przystawką.
  5. Tylko, że ceny już poszły do góry (wiem bo jestem na etapie kupowania kafelek). Od pierwszego pójdą znowu do góry (25% vat). Także nie wiem czy podwyżka 3zł dla każdego 100zł to dużo w porównaniu do tego co już poszło do góry!
  6. Dzięki.

    A teraz jeszcze jedno pytania:

    Zrobiłem sobie odpływ w podłodze. Pytanie czy podłogę zaczynać kafelkować od ściany do odpływu, czy na odwrót?

    Najlepiej by, chyba było zacząć od ścian, potem zacząć od odpływu w kierunku ścian.
    Jeżeli bym zaczął od odpływu (po zrobionych ścianach) to jak zrobić aby mi przy ścianie nie wyszła np 3/4 kafelki?
×
×
  • Utwórz nowe...