Jestem wykonawcą malowania wewnątrz budynku. Zlecenie dostałem jeszcze przed wykonaniem tynków, a inwestor zapewnił mnie, iż będą wykonane na gotowo, pod malowanie. Tynki są wykonane maszynowo "knaufem" - delikatnie mówiąc niestarannie. Zachodzi potrzeba wykonania sporej ilości uzupełnienia braków. Z doświadczenia wiem, że każda wykonana łatka, będzie miała inną strukturę, i po pomalowaniu emulsją będzie widoczna. Inwestor zarządał ode mnie nałożenia szlichty z gładzi na całe ściany i sufity- w cenie usługi malowania. Czy znacie jakieś normy lub przepisy dotyczące obowiązków malarza(podajcie żródła lub linki), czy inwestor ma za wygładzenie dodatkowo zapłacić ?
Proszę o poważne informacje i z góry serdecznie dziękuję za pomoc
POZDRAWIAM
Wojciech
Napisano
Witam
Pierwsze to czy masz umowę z wykonawcą na piśmie,
Drugie to z Inwestorem umawiałeś się na konkretną robote,
więc jeżeli twoja umowa dotyczy tylko malowania to zażądaj od Inwestora odpowiedniego pzygotowania ściany, albo jeżeli chce żeby to Pan wykonał to wymagaj wtedy aneksu do umowy z podniesieniem wynagrodzenia.
pozdrawiam
Napisano
Czy masz umowę - jak tak to będzie ona obowiazująca - czy jest wyszczególnione czy inwestyr przygotowuje ściany pod malowanie. czy do Twoich obowiazków nalezy przygotowanie ściany - szpachlowanie

Jak nie masz umowy to zrezygnuj z tej roboty bo jak inwestor od początku kombinuje to nie wiadomo co będzie przy zapłacie

Przede wszystkim - nie iodwalaj fuszerki - niech Twoja robota świadczy o Tobie
Napisano
DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI. fUSZERKI NIE CHCĘ ODWALAĆ, CHCIAŁBYM TYLKO WIEDZIEĆ CZY INWESTOR MA DODATKOWO ZAPŁACIĆ ZA NAŁOŻENIE GŁADZI NA CAŁE POWIERZCHNIE ŚCIAN I SUFITÓW JEST TEGO OK 3000 M.KW. . UMOWA NIE PRECYZUJE SZCZEGÓŁOWO TEGO PROBLEMU, DLATERO PROSZE O POMOC W ZLANEZIENIU WYKŁADNIKA LUB NORM (- PODAJCIE PROSZE ŻRÓDŁO LUB LIKI)- DOTYCZĄCYCH ZAKRESU OBOWIĄZKU MALARZA. MOIM SKROMNYM ZDANIEM DO MOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻY M.INNYMI ZAŁATANIE UBYTKÓW, RYS ITP PRZESZLIFOWANIE CAŁOŚCI I 2, LUB 3 KROTNE NAKŁADANIE FARBY. iNWESTOR ZAŚ UWAŻA, ŻE NAŁOŻEWNIE SZLICHTY Z GŁADZI NA CAŁE ŚCIANY JEST MOIM OBOWIĄZKIEM I MAM TO WYKONAĆ W CENIE NORMALNEGO MALOWANIA. POZDRAWIAM PROSZĄC RÓWNIEŻ O WASZE OPINIE
WOJCIECH
Napisano
Witam
Z tego co piszesz winika jedno Inwestor zamiast zareklamować robotę tym od tynku chce obciązyć naprawami następną ekipę, jednym słowem na uczciwość Inwestora nie ma co liczyć. Nie znam wykładni o którą pytasz i nawet nie wiem czy istnieje coś takiego. Twój błąd, że w umowie nie sprecyzowałeś swoich obowiązków.

Jak w to wejdziesz to powodzenia przy ściąganiu wynagrodzenia.

pozdrawiam
Napisano
Spróbuj znaleźć odpowiednią pozycję w KNR i tego się zorientujesz co wchodzi w zakres robót zwiazanych z malowaniem.
Napisano
Jest inna pozycja w KNR na roboty malarskie:
Malowanie dwukrotne
A inna pozycja KNR
Szpachlowanie -m wykonanie gładzi gipsowej

Umowa zawarta miedzy inwestorem a Tobą byłą na malowanie
Za szpachlowanie całej powierzchni musi Tobie dodatkowo zapłacić
Nigdy nie odwalaj fuszerki, [ponieważ Twój prestiż idzie za Tobą
Najczęściej następną robotę dostaniesz od znajomego pierwotnego inwestora, który widząc Twoją robotę zleci wykonanie usługi u siebie
Napisano
Wojciech,

Wszystko zależy od ceny. Jeżeli umówiliście się na cenę z której wynika malowanie i szpachlowanie to nie dziwię się, że inwestor oczekuje tego od Ciebie. W przypadku, gdy wszyscy inni wykonawcy z okolicy w umówionej przez Was cenie wykonaliby tylko malowanie - to ty też.
Napisano
Poinformuj inwestora, pisemnie ze sciana nie jest przygotowana do malowania.
Czytaj własne umowy. Będziesz wiedział co i kto miał przygotować.
Wezwij w określonym terminie do przekazania ściany odpowiadającej normom wykonania tynku , rozumiem gipsowego.
Lub zaproponuj za dopłatą usunięcie usterek, o ile nie objęte były umową.

Standardy ściany określa broszura Stowarzyszenia producentów tynków gipsowych. Do dostania w Atlasie, Knauffie, Baumicie
Napisano
Wojciechu
podziel sie informacja jak dogadales sie z inwestorem. koledzy z forum starali ci sie pomoc, i sadze ze miloby bylo poznac co z tego wyniklo....
ja ze swojej strony jestem ciekawy icon_wink.gif
Napisano
witajcie, odpowiadam na pytanie jak dogadałem się z inwestorem.
wszystkie ściany prostopadłe do okien i sufity jadę gładzią, za której wykonanie inwestor dodatkowo zapłaci a ściany równoległe do okien łatam tylko ubytki i rysy w kosztach.
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje
Wojciech

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • mate mam Isoleo natomiiast folie w plynie primacol x fiber. Czy np mozna kleic mate na folii w plynie ?. Producent maty pisze ze niby  tak, pytanie czy taki wariant sie sprawdzi. Ewentualnie czy mozna polozyc mate na klej a nastepnie po wyschnieciu kleju  folie w plynie ? Pytam bo mam wiadro folii z ktorym nie mam co zrobic.   Strop drewniany do teraz byla pusta przestrzen, teraz zasypany perlitem. Mysle ze wilgoci tam nie zamkne bo ostatnie kilka lat na drewnianej podlodze lezala folia budowlana obklejona silikonem dookola tak zeby woda sie nie dostala do desek i na tym panele podlogowe. Kiedy to rozebralem zadnych sladow wilgoci nie widzialem.
    • To na głębszą wodę.  
    • Dziękuję za informację jednak proszę na przyszłość czytać uważniej to co napisane ponieważ pyta Pan o sprawy które już opisałem.    Taśma uszczelniająca dekarska to taśma uszczelniająca. Gdyby była paroprzepuszczalna lub wentylujaca to bym nie pisał że sąsiad rozciął żeby zrobić szczelinę wentylacyjna.    Budynek ma około 250m2 i każde pomieszczenie jest rozdzielone ścianami.  Spadek dachu 12%.  Okienka są na przelot.    Ten sposób z uchyleniem wejść to nie wiem czy to coś da bo ten filc jest mokry i raczej nie wyschnie tak szybko (o ile wogole o tej porze roku i wilgotności).    Sąsiad który zamontował wywietrznik polaciowy widoczny na zdjęciach ma jakby najwięcej miejsc gdzie dociera powietrze. Ma szczelinę wentylacyjna, w części okapowej usunął ten beton, na strychu są małe drzwi i tam od dołu są podcięte jakieś 15 cm gdzie też wlatuje powietrze. Wczoraj mówił że że filc był wilgotny a jak przejechał dłonią to dłoń była mokra. Dziś mówi że z daleka widać że filc jest mokry bo zrobił się ciemny od wody i widać zwisające kropel wody.  Mówi też że zastanawia się czy nie zamontować jeszcze dwóch wywietrzników ale też nie wiadomości czy to coś pomoże. Razem próbujemy cos z tym zrobić i dlatego postanowiłam popytać tu na forum.    Jeszcze raz dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam        Dziękuję za odpowiedź jednak zawsze byłem w przekonaniu że forum to ludzie którzy wzajemnie sobie pomagają.  Gdybym chciał zatrudnić kolejnego fachowca to bym nie fatygował się tutaj na forum.  Jestem od wielu lat na różnych forach o różnej tematyce i zawsze jak ktoś potrzebował pomocy to jeżeli była taka możliwość to się pomagało. Nikt nigdy, nikogo nie "wyganiał" do fachowca.  Forum stworzyli ludzie dla ludzi. Jak ktoś szuka fachowca to pyta od razu a nie opisuje swojego problemu.  Trzeba być poprostu człowiekiem.  Po     
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...