honeym Napisano 21 lutego 2005 Udostępnij #1 Napisano 21 lutego 2005 czy ktoś wie, jak cienka może być warstwa wylewki na wodnym ogrzewaniu podłogowym? zależy mi na jak najmniejszej bezwładności takiego systemu; Link do komentarza
Piotr Leszek Napisano 22 lutego 2005 Udostępnij #2 Napisano 22 lutego 2005 Aby bezwładnośc była najmniejsza trzeba zastosować specjalny system ogrzewania podłogowego. Jeden to maty kapilarne , które kładzie się praktycznie bezpośrednio pod panelami czy kaflami. Drugi to system płyt z korytkami dla rur podłogówki , tutaj rurki także sa bezpośrednio pod panelami. Prosze o maila to podam ceny. Te systemy były storzone właśnie dla pomp ciepła czy kolektorów słonecznych. Ze słonecznym pozdrowieniem Link do komentarza
Piotr Leszek Napisano 22 lutego 2005 Udostępnij #3 Napisano 22 lutego 2005 Z wykresu widać ,że pompa obiegu grzewczego pracuje tylko 20 min. a później 40min jest wyłączona nastepnie 10min pracy i 50min wyłaczenia . Czas reakcji jest bardzo szybki co nie pozwala na przegrzewanie podłogi . Link do komentarza
Redakcja Napisano 28 lutego 2005 Udostępnij #4 Napisano 28 lutego 2005 Minimalna grubość wylewki nad typowym rurowym ogrzewaniem podłogowym nie może być mniejsza niż 45 mm licząc od górnej powierzchni rur. Betonowy jastrych powinien być przygotowany z dodatkiem plastyfikatora, i wymaga zbrojenia siatką zgrzewaną z drutu 4 - 5 mm o oczkach 15 x 15 cm. Mniejsza grubość wylewki może nie gwarantować dostatecznej wytrzymałości na obciążenia użytkowe jak również równomiernego rozkładu temperatury na powierzchni podłogi, co ma szczególne znaczenie przy późniejszym pokryciu podłogi posadzką drewna lub materiałów drewnopochodnych. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się