Skocz do zawartości

strop nad parterem


kevin

Recommended Posts

Witam. Mam dosc przykry przypadek icon_sad.gif pojedyncza belka nieprzenosi obiazen od samej podłogi.
( Msd=10,468kNm>Mrd=9,681kNm dla L=4,2m ) moment dla 3,5cm wylewki cem.-wap.( 21kN/m3) . Najbardziej logiczne czyli zmiana stropu i/lub wziecia belki wiekszej niewchodzi w gre. Moje pytanie jak wybrnać z tej sytuacji ?? wiecej juz z gruboscia wylewki nie poszaleje ale moze z innego materiału który "docisnie styropian??

Powoli zaczynam rozwazac dosc nietypowe rozwiazanie czyli warstwe ocieplenia zamiast na podlodze pietra na suficie parteru. icon_confused.gif

Z góry dziekuje za wypowiedzi i rady.
Pozdrawiam Adam
Link do komentarza
Cytat

Witam. Mam dosc przykry przypadek icon_sad.gif pojedyncza belka nieprzenosi obiazen od samej podłogi.
( Msd=10,468kNm>Mrd=9,681kNm dla L=4,2m ) moment dla 3,5cm wylewki cem.-wap.( 21kN/m3) . Najbardziej logiczne czyli zmiana stropu i/lub wziecia belki wiekszej niewchodzi w gre. Moje pytanie jak wybrnać z tej sytuacji ?? wiecej juz z gruboscia wylewki nie poszaleje ale moze z innego materiału który "docisnie styropian??

Powoli zaczynam rozwazac dosc nietypowe rozwiazanie czyli warstwe ocieplenia zamiast na podlodze pietra na suficie parteru. icon_confused.gif

Z góry dziekuje za wypowiedzi i rady.
Pozdrawiam Adam


A skąd masz takie wartości, robisz projekt na mechanikę budowli ? Poza tym napisz konkretnie o co chodzi bo nie do końca rozumiem tematu z belką - od terivy, czy wspornik ??
Link do komentarza
Cytat

A skąd masz takie wartości, robisz projekt na mechanikę budowli ? Poza tym napisz konkretnie o co chodzi bo nie do końca rozumiem tematu z belką - od terivy, czy wspornik ??



Bardzo blisko budownictwo ogólne tylko z uczacym docentem ( wyrabali go z budowy po 1 dniu- upierdliwy człowiek czesto zmieniajacy zdanie ) icon_sad.gif jest to budynek uzytecznosci publicznej. Cały problem w tym ze dał nam strop od domków jednorodzinnych i niemozemy znajesc rozwiazania dla podłogi w łazience aby belka pojedyncza przeniosła obciazenia od samaj podłogi. Obciazenie zmienne mamy przyjete tylko 2,5 kN/m. Jak pisałem wczesniej niewyraził zgody na uzycie beleki o wiekszej rozpietosci.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...