Napisano
Czy potrzebna jest szczelina wentylacyjna między folią, a wełna? Mamy krokwie 18 cm + 5 cm, czy trzeba będzie na krokwie dobijać listwy 2-3 cm, aby powstała szczelina. Sprzedający mówi, że przy paroprzepuszczalności folii 1300 nie jest ten zabieg potrzebny.
Napisano
Po pierwsze między folią a dachem, po drugie jest konieczna 2-3 cm szczelina idąca do wentylowanej kalenicy. Powietrze zabiera ewentualną wilgoć z wełny. Ma to też duze znaczenie latem, wentylacja pod dachówką nie pozwala na nagrzewanie się wełny co obniża temperaturę na poddaszu. Mam tylko zastrzeżenia co do grubości wełny ja daję min. 30 cm w dachu scianie i podłodze.
Napisano
Rzeczywiście, przy wysokiej paroprzepuszczalności folii dachowej powyżej 1000 g/(m2 24 h) można układać ją na styk z wełną mineralną . Jednak zawsze konieczne jest utworzenie szczeliny wentylacyjnej nad folią dachową przez nabicie na krokwiach kontrłat, do których dopiero mocuje się łaty pod dachówki lub deskowanie pod pokrycie z gontów bitumicznych.
  • 1 rok temu...
Napisano
panie t. brzęczkowski skoro daje pan w dach ocieplenie 30cm to jakiej wysokosci krokwie pan stosuje?
pozdrawiam