Witam,

Pytanie odnosnie CO. W projekcie do ogrzewanie jest zaproponowany gaz.

Wykonawca zrobil kotlownie zgodnie z projektem, tzn kanal spalinowy o wymiarze 14x14, z wkladem kwasodpornym o srednicy 130.

Jednakze chcialbym postawic w kotlowni kociol CO na eko-groszek (musze, poniewaz hydraulik juz zamowil taki piec) o parametrach

* przekroj komina 200-400 cm2
* max cisnienie 2 bar
* podcisnienie kominowe 20 Pa
* otwor czopucha 160

Czy jest to mozliwe? Co zrobic w tej sytuacji. Czy redukcja czopucha z 130 na 160 oraz wyjecie calego wkladu jest rozwiazaniem?

Prosze o odpowiedz

Dziekuje
Pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Niestety, nie jest to możliwe, ponieważ nie wolno przewężać odprowadzenia spalin na żadnym odcinku. Ten komin jest nieporozumieniem. Pozostaje tylko wymiana kotła na gazowy, lub budowa nowego komina o przekroju odpowiadającego fi 160.
Napisano
Zgodnie z przepisami kanał dymowy czy spalinowy nie może mieć mniejszego przekroju niż wyprowadzenie z kotła. Pozostaje więc dostawienie nowego komina np. z elementów prefabrykowanych.