Hej, mam pytanie, czy ktoś ma w swoim domu lub zakładał u kogoś instalacje w którym woda do centralnego i użyteczna jest podgrzewana prze kolektor słoneczny najlepiej próżniowy, kominek z płaszczem wodnym z zamkniętą komorą spalania oraz kotłem gazowym z zamknięta komorą spalania ? Interesuje mnie koszt takiej instalacji dla przeciętnego dobrze ocieplonego domu o powierzchni 150m^2 z wentylacją mechaniczną (rekuperator). Chciałbym znać wasze opinię na temat jak zbudować taki system ogrzewania, jak się sprawdza w praktyce, jakie są koszty ogrzewania domu i wody użytecznej w takim systemie, wady oraz zalety no i wasze opinie na ten temat icon_smile.gif
Napisano
Witam.

Specjalizuje sie w montazu kolektorow slonecznych na potrzeby CWU i CO (najlepiej podlogowka).
Od okolo 4 lat tworze takie instalacje z jednym buforem. Jest to zasobnik cwu wbudowany w bufor co.
Do niego mozna podlaczyc 3 niezalezne zrodla ciepla + kolektory sloneczne, oraz 2 odbiorniki ciepla (podlogowka lub grzeniki, basen).
Przy jednoczesnym podgrzewaniu bufora CO podgrzewa sie woda uzytkowa.
W najnizsza czesc zbiornika podlaczam najtansze zrodla ciepla - kolektory sloneczne, kominek z plaszczem wodnym.
Wyzej mozna podlaczyc cos drozszego (gaz, olej).

Niedawno ukonczylem taka instalacje:
Inwestor ma budynek o powierzchni 170m2.
W calym budynku ulozone jest ogrzewanie podlogowe + 3 drabinki w lazienkach.
Jedynymi zrodlami zasilania są kolektory sloneczne oraz kominek z plaszczem wodnym.
Koszt calej instalacji (podlogowka, wod-kan, 8 kolektorow slonecznych, kominek, zasobnik 1500/300) wyniosl okolo 62.000zl.
Moj klient robil wywiad u siebie na osiedlu (Konty pod Bydgoszcza).
Od sasiada z blizniaczego domu dowiedzial sie, ze zaplacil o 15.000zl mniej niz moj klient.
Ale.... Sasiad ma zainstalowany kominek z plaszczem wodnym i kociol kondensacyjny na gaz LPG, oraz wszedzie podlogowke.
Od listopada jest juz po dwoch tankowaniach butli, a moj klient rece zaciera, bo "przeplacil" 15000zlotych, ale zwroci mu sie to w ciagu 4 lat.

A wiec mozna sie bawic jeszcze dodatkowo w kotly kondensacyjne i rekuperatory (tylko w przypadku szczelnego domu), tylko pytanie po co?


Pozdrawiam
Wesolych Świąt zycze.

Maciej Płokarz
Napisano
piec jest używany gdy woda nie jest podgrzewana przez układ solarny a w kominku się nie pali icon_smile.gif ok, ma ktoś jeszcze doświadczenie w tych sprawach ?icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Od okolo 4 lat tworze takie instalacje z jednym buforem. Jest to zasobnik cwu wbudowany w bufor co.
Do niego mozna podlaczyc 3 niezalezne zrodla ciepla + kolektory sloneczne, oraz 2 odbiorniki ciepla (podlogowka lub grzeniki, basen).




jakiej firmy jest ten bufor ? mógłbyś mi powiedzieć jakie urządzenia montuje się w systemie gdzie jest układ solarny i kominek z płaszczem wodnym ?icon_smile.gif znam to tylko z teorii narazie, chciałem coś od specjalisty usłyszeć icon_smile.gif
Napisano
Bufor jest Austriackiej firmy Solektor, tej samej, ktora produkuje kolektory słoneczne.
Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tymi urzadzeniami?
Moge sie tylko domyslac ze chodzi o zrodla ciepla.
Wiec sa to: Kociol gazowy (pracujacy w ukladzie otwartym (Beretta), lub zamknietym (wtedy trza dac wymiennik plytowy)), Kociol olejowy (nalezy dolaczyc wymiennik plytowy), kociol weglowy (oczywiscie pracujacy w ukladzie otwartym).

Chyba o to Ci chodzilo.
Jesli nie, to napisz dokladnie co miales na mysli.

Pozdrawiam
Napisano
Schemat jest bardzo podobny do tych, ktorych ja uzywam.
Troche za duzo elektorzaworow trojdrogowych (potrafia nawalac), ale jest to zwiazane z tym, ze zasobnik posiada mala ilosc kroccow.
Zastosowali w swoim schemacie kominek, ktory dziala w ukladzie otwartym, kociol gazowy w ukladzie zamknietym, oraz CO w ukladzie zamknietym. Dołozyli (poniewaz to konieczne) wymiennik plytowy i dodatkowa pompe.
Uklad ten na pewno jest drozszy, niz gdyby zainstalowano kociol gazowy pracujacy w ukladzie otwartym (Beretta).
Ale ogolnie idea jest podobna.

Druga sprawa. Na stronie 11 pokazany jest taki zestaw do wspomagania CWU (3-4 osob) i wspomagania CO (200m2).
Wszystko sklada sie z 3 kolektorow o powierzchni 9,63m2 i zasobnika 550/150l oraz calej armatury mocujacej i sterujacej.
Objetosc bufora jest za mala, aby (nawet gdyby prozniowki nagrzaly zasobnik do 80*C) wystarczylo to do podgrzewania podlogowki w tak duzym (200m2) domu.
Nie starczy rowniez ciepla, na dzien nastepny, gdyz za maly jest zasobnik. Nalezaloby zwiekszyc pojemnosc bufora, a co za tym idzie ilosc kolektorow i to koszt drastycznie wzrasta.
Mozna rowniez wyrownac mala pojemnosc bufora, zainstalowaniem (tak jak WATT to zaproponowal) dodatkowo kotla gazowego. Co niestety w obecnych czasach cenowych nie wypadnie zbyt korzystnie.
Nalezy wowczas zastosowac dodatkowe zrodlo ciepla - kociol, kominek lub cos jeszcze.

W moim rodzinnym domu (180m2) mam zasobnik 400l czasem go wygrzewam nawet do 80 stopni. W calym budynku jest zainstalowane ogrzewanie podlogowe. Przez cala noc, potrafi mi wyciagnac cale cieplo i mam w zasobniku 20*C, a dom wcale nie jest energochlonny.

Tak jak pisalem we wczesniejszych postach, stosuje w instalacjach dla domow (180m2), 8 kolektorow oraz zasobnik 1500/300l.
W domu 180-200 m2 spokojnie wystarcza kolektory i kominek, bez koniecznosci instalowania dodatkowych zrodel ciepla, takich jak kociol gazowy. Ale jest to dla ludzi nieleniwych.


Pozwolilem sobie zalaczyc schemat instalacji centralnego ogrzewania domu, ktory opisalem wyzej.

Pozdrawiam
Maciej Płokarz

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Hej, mam pytanie, czy ktoś ma w swoim domu lub zakładał u kogoś instalacje w którym woda do centralnego i użyteczna jest podgrzewana prze kolektor słoneczny najlepiej próżniowy, kominek z płaszczem wodnym z zamkniętą komorą spalania oraz kotłem gazowym z zamknięta komorą spalania ?


W lecie robiłem dokładnie taką instalację dla domu 450m2.W większości podłogówki.
Ze względu na to,że klient sam kupił za mały kominek,to kocioł kondensacyjny jest głównym źródłem ciepła.Kominek służy do ogrzewania tylko w cieplejsze dni i do grzania c.w.u. A solar,wiadomo,jak słoneczko grzeje.
Napisano
mam pytanie o bufor mam dom 120m2 głównym źródłem ciepła będzie kocioł gazowy kondensat nie będe instalował kominka z płaszczem wodnym z salonu nie robie kotłowni icon_biggrin.gif ale zainstaluje sobie zestaw solarny próżniowy no i czy bufor 750/200 starczy w przyszłości do kupie solary ale teraz zastanawiam sie gdzie włożyć bufor i koszt bufora jaki jest ?
Napisano
Bufor 750/200 starczy do domu o powierzchni 140m2, pod warunkiem, ze jest to dom budowany z normami (CIEPLY).
Do tego bufora jest przewidziane 9,6m2 czynnej powierzchni absorbera (obojetnie czy prozniowka czy plaski).

Koszt zbiornika: 6282,38 PLN netto.
Bufor najlepiej umiescic w pomieszczeniu gospodarczym.

Pozdrawiam
Napisano
dziekuje

czyli ten bufor mi wystarczy super i tak na razie mam kolektory próżniowe ale tylko 2,9m2 w późniejszym czasie do kupie po skończeniu budowy domu

Pozdrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...