polaczenie kominka z centralnym ogrzewaniem


infern0

Recommended Posts

Mam kominek z wkladem kominkowym bez plaszcza wodnego, w srodku wylozony szamotem i chcialbym go podlaczyc do centralnego ogrzewania( z rurkami miedzianymi i grzejnikami plytowymi). Centralne ogrzewanie mam podlaczone do pieca gazowego 2-funkcyjnego. Czy istnieje taka mozliwosc i co nalezalo by w takiej sytuacji dokupic. Jestem gotowy na calkowita przebudowe kominka. Czy ktos juz tak przerabial, prosze o rady.
Link do komentarza
Cytat

Mam kominek z wkladem kominkowym bez plaszcza wodnego, w srodku wylozony szamotem i chcialbym go podlaczyc do centralnego ogrzewania( z rurkami miedzianymi i grzejnikami plytowymi). Centralne ogrzewanie mam podlaczone do pieca gazowego 2-funkcyjnego. Czy istnieje taka mozliwosc i co nalezalo by w takiej sytuacji dokupic. Jestem gotowy na calkowita przebudowe kominka. Czy ktos juz tak przerabial, prosze o rady.


Znajomi to przerabiali i teraz mają kominek z płaszczem a w kieszeni parę tysięcy mniej.Zeby to miało sens potrzeba kasy która nigdy się nie zwróci./Z tego co wiem od nich to potrzeba automatyki do pogodzenia systemu otwartego kominka z zamkniętym pieca gazowego. icon_sad.gif
Link do komentarza
Cytat

Mam kominek z wkladem kominkowym bez plaszcza wodnego, w srodku wylozony szamotem i chcialbym go podlaczyc do centralnego ogrzewania( z rurkami miedzianymi i grzejnikami plytowymi). Centralne ogrzewanie mam podlaczone do pieca gazowego 2-funkcyjnego. Czy istnieje taka mozliwosc i co nalezalo by w takiej sytuacji dokupic. Jestem gotowy na calkowita przebudowe kominka. Czy ktos juz tak przerabial, prosze o rady.


Witam
Jeśli chcesz iść drogą przeróbki do wkładu należy dołożyć tzw. podkowę (wymiennik wodny) a dalej to już wiesz: system otwarty, połączenie z c.o. przez wymiennik płytowy, termostat z czujką.
Link do komentarza
Cytat

Witam
Jeśli chcesz iść drogą przeróbki do wkładu należy dołożyć tzw. podkowę (wymiennik wodny) a dalej to już wiesz: system otwarty, połączenie z c.o. przez wymiennik płytowy, termostat z czujką.



Bardzo proszę o odpowiedź czy jest Pan zorientowany z jakim kosztem muszę się liczyć. Ponieważ wogóle się na tym nie znam, byłbym wdzięczny o bardziej szczegółowy opis połączenia. Gdzie moźna pytać o te urządzenia, które Pan wymienił?
Zależy mi, żeby to dobrze przerobić a obawiam się, że gdziekolwiek zwrócę się szukając fachowca do tej przeróbki, napewno mnie "zbędą". Proszę o radę.........
Link do komentarza
Cytat

Witam
takich przeróbek nie robi sie w zakresie normalnych usług. Trzeba męczyć znajomego spawacza, gdzieś w zakładzie machanicznym. O kase prosze nie pytać. Jeden zrobi za flaszkę a inny naciągnie. Podaj wymiary wkładu popytam znajomych.




http://hajduk.com.pl/okno_ara.php?n=89&...ik_logowania_z=
- oto link do mojego wkładu kominkowego
Będę Panu bardzo wdzięczna za pomoc
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Cytat

Możliwość istnieje, po wymianie wkładu na taki z płaszczem wodnym i utworzenie oddzielnego obiegu wody grzewczej sprzężonego z instalacją c.o. za pośrednictwem wymiennika płytowego. Koszt przeróbki to około 6 000 - 8 000 zł.


są na rynku nakładki wodne zabudowywane na czopuchu,
można spotkać na allegro, lub kratki.pl,
spartherm ma też wężownice miedziane stosowane także na czopuch,

realnie to rozwiązanie sparthermu chyba jest lepsze,
ale zarówno jedno jak i drugie to tylko rozwiązania zastępcze,

ponad to nie jestem do końca przekonany do takiego rozwiązana,
nie wiem jak będzie się zachowywał komin przy tak dużym schłodzeniu spalin,
Link do komentarza
Cytat

są na rynku nakładki wodne zabudowywane na czopuchu,
można spotkać na allegro, lub kratki.pl,
spartherm ma też wężownice miedziane stosowane także na czopuch,

realnie to rozwiązanie sparthermu chyba jest lepsze,
ale zarówno jedno jak i drugie to tylko rozwiązania zastępcze,

ponad to nie jestem do końca przekonany do takiego rozwiązana,
nie wiem jak będzie się zachowywał komin przy tak dużym schłodzeniu spalin,




zrobi sie smoła i zapali sie sadza a potem jak dobrze pójdzie to nic tylko strach a jak źle to domu nie ma
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
Witam
rozmawiałem z gościem, który spawa podkowy. Powiedział, że można do wkładu dorobić wymiennik.
Jeśli na górze twojego wkładu jest miejsce dla wymiennika to można zrobić to techniką rur płomieniówek połaczonych
podwójnymi płytami i zaślepionym (blacha kotłowa lub grubościenna) w kształcie stożka. Dolna rurka zasilanie górna powrót. Naprzemienie zespawane, aby powietrze opływało każdą z nich. Do tego pompa -jeśli grzejniki będą poniżej wkłądu.
Pozdrawiam
Link do komentarza
Są takie gotowe wymienniki wodne, jedne rozwiązania lepsze drugie gorsze, te które można spotkać na allegro to gorsze ponieważ zazwyczaj nie można ich "wyłączyć" (czyli nie można pokierować spalin bezpośrednio do komina - spaliny zawsze idą przez wymiennik spaliny-woda).
Jeśli jest ktoś zainteresowany szczegółami to proszę pisać na priv
Link do komentarza
Może zrobiono błąd odchodząć od kuchni na węgiel,to i obiad można ugotować a po dodaniu wężownicy mieszkanie ogrzać.To lepsze rozwiązanie niż kominek z płaszczem /dlaczego płaszcz wodny a nie majtki wodne,i jedno i drugie bez sensu/sory -wężownicą.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi