2 godziny temu, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1

https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164

 

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

2 godziny temu, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.

ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-

 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

Film.

 

 

Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

animus

animus

2 godziny temu, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1

https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164

 

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

2 godziny temu, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.

ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-

 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

Film.

 

 

Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

animus

animus

2 godziny temu, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1

https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164

 

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

2 godziny temu, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.

ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-

 

 

Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

animus

animus

2 godziny temu, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1

https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164

 

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

2 godziny temu, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

Wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.

ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-

 

 

Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

animus

animus

2 godziny temu, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1

https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164

 

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

2 godziny temu, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-

 

 

Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

animus

animus

2 godziny temu, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1

https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164

 

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

2 godziny temu, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

 

 

Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

animus

animus

2 godziny temu, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

2 godziny temu, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

 

 

Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.

https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b

animus

animus

1 godzinę temu, witiaw napisał:

Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ??

Do ustalania ciśnienia poza siecią jest potrzebny reduktor ciśnienia na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.

Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. 

1 godzinę temu, witiaw napisał:

 zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym 

Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.

 

 

Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:

Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .

Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.