rysy na wieńcu jak poniżej. Co Panowie sądzicie? Wymaga interwencji? Na budowie twierdzą, że to jest OK. Kierbud nie ma problemu. Dodaję zdjęcia od boku, aby zobaczyć jak to się zalało. Było wibrowane.
rysy na wieńcu jak poniżej. Co Panowie sądzicie? Wymaga interwencji? Na budowie twierdzą, że to jest OK. Kierbud nie ma problemu. Dodaję zdjęcia od boku, aby zobaczyć jak to się zalało.
Kto przegląda
0 użytkowników
Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail
przeszkody to nie przeszkody, jedno okno połaciowe i komin to pikuś, kominki systemowe różnicy nie robią, dziurę i tu i tu trzeba robić
ograniczenie? minimalne, krótki odcinek proponowałbym od kalenicy; byleby nie cięte było kątówką
fakt - foty brak
Brakuje choćby zdjęcia. Jeżeli rzeczywiście jest tam dużo elementów utrudniających ułożenie dużych arkuszy to blacha w mniejszych modułach ma sens. Ale tu trzeba wiedzieć ile i jakich utrudnień faktycznie jest na dachu. Rysunki z projektu i jakieś zdjęcie są potrzebne.
Skoro duży arkusz i tak trzeba jakoś podzielić to wygodniej to zrobić na dwie równe części. W tym przypadku po ok. 3,6 m.