Czy jest tu jakis konstruktor który liczy stropy? Mam pytanie odnośnie zbrojenia płyty gdzie są narożne okna i wiszący wykusz na wspornikach. Początkowo po rozmowie z konstruktorem myślałem że mówił o czymś takim czyli górą zbrojenie gdzie są belki wiszące narożne (na czerwono) :

 

957ac24eb21da81d.png

 

Do tego dozbrojenie ściany wewnętrznej i ukośne (ukośne ponoć tylko przy ścianie a nie gdzie "wisi") :

 

a242d74f401ff8c0gen.png

 

 


A on przedstawił teraz coś takiego czyli górne tylko na ścianach wewnętrznych i belkach. 

 

20351900eda1a0a1.png

 

Ja nie wiem czy to czasy się zmienily i jest inne spojrzenie na zbrojenie. Wydawało mi się że zbrojenie narożne będzie próbować umownie "opadać w dół" przez co będą rozciągane górą stąd zbrojenie górne. I tak też widywałem na zdjęciach stropów gdzie są okna narożne.

 

Konstruktor tłumaczy to tym że jak są belki wspornikowe i narożne to w tych miejscach strop nie będzie rozciągany górą. Będzie natomiast rozciągany górą w miejscach ścian wewnętrznych. 

Wykusz gdyby był balkonem to będzie rozciągany górą ale gdy jest belka wspornikowa to już nie. Belka wspornikowa wykuszu musi być zakotwione w stropie czyli w tych dwóch belkach stropu bo inaczej skręcała by wieniec. Czyli na moje wykusz opadalby w dół "umownie" i powinien być rozciągany górą. Ale ok. Przyjmuje to co mówi i stwierdzam że wszystkie stropy z narożnymi które widziałem są źle zazbrojone 

dedert

dedert

Czy jest tu jakis konstruktor który liczy stropy? Mam pytanie odnośnie zbrojenia płyty gdzie są narożne okna i wiszący wykusz na wspornikach. Początkowo po rozmowie z konstruktorem myślałem że mówił o czymś takim czyli górą zbrojenie gdzie są belki wiszące narożne (na czerwono) :

[URL=https://images89.fotosik.pl/445/957ac24eb21da81d.png][IMG]https://images89.fotosik.pl/445/957ac24eb21da81dgen.png[/IMG][/URL]

Do tego dozbrojenie ściany wewnętrznej i ukośne (ukośne ponoć tylko przy ścianie a nie gdzie "wisi") :

[URL=https://images90.fotosik.pl/444/a242d74f401ff8c0.png][IMG]https://images90.fotosik.pl/444/a242d74f401ff8c0gen.png[/IMG][/URL]


A on przedstawił teraz coś takiego czyli górne tylko na ścianach wewnętrznych i belkach. 

[URL=https://images90.fotosik.pl/444/20351900eda1a0a1.png][IMG]https://images90.fotosik.pl/444/20351900eda1a0a1gen.png[/IMG][/URL]

Ja nie wiem czy to czasy się zmienily i jest inne spojrzenie na zbrojenie. Wydawało mi się że zbrojenie narożne będzie próbować umownie "opadać w dół" przez co będą rozciągane górą stąd zbrojenie górne. I tak też widywałem na zdjęciach stropów gdzie są okna narożne.

 

Konstruktor tłumaczy to tym że jak są belki wspornikowe i narożne to w tych miejscach strop nie będzie rozciągany górą. Będzie natomiast rozciągany górą w miejscach ścian wewnętrznych. 

Wykusz gdyby był balkonem to będzie rozciągany górą ale gdy jest belka wspornikowa to już nie. Belka wspornikowa wykuszu musi być zakotwione w stropie czyli w tych dwóch belkach stropu bo inaczej skręcała by wieniec. Czyli na moje wykusz opadalby w dół "umownie" i powinien być rozciągany górą. Ale ok. Przyjmuje to co mówi i stwierdzam że wszystkie stropy z narożnymi które widziałem są źle zazbrojone 

×
×