lukkaw Napisano 7 października 2019 #1 Napisano 7 października 2019 Witam, Jak optymalnie ustawić temperatury i pracę urządzenia dla systemu podłogowego? Dom 100mkw, piętrowy. Czy dodatkowo powinienem gdzieś w układzie mieć pompę obiegową? Czy jest możliwość wykorzystania PWM do sterowania na linii piec-regulator?
Viessmann Napisano 14 października 2019 #2 Napisano 14 października 2019 Dnia 7.10.2019 o 10:41, lukkaw napisał: Witam, Jak optymalnie ustawić temperatury i pracę urządzenia dla systemu podłogowego? Dom 100mkw, piętrowy. Czy dodatkowo powinienem gdzieś w układzie mieć pompę obiegową? Czy jest możliwość wykorzystania PWM do sterowania na linii piec-regulator? Witam serdecznie, czy kontaktował się Pan w tej sprawie z instalatorem? Urządzenie już u Pana pracuje, czy pyta Pan orientacyjnie? Dnia 7.10.2019 o 10:41, lukkaw napisał: Witam, Jak optymalnie ustawić temperatury i pracę urządzenia dla systemu podłogowego? Dom 100mkw, piętrowy. Czy dodatkowo powinienem gdzieś w układzie mieć pompę obiegową? Czy jest możliwość wykorzystania PWM do sterowania na linii piec-regulator? Tak, czy inaczej, W przypadku każdego rodzaju ogrzewania (grzejniowe czy płaszczyznowe) ogrzewanie powinno być tak ustawione by zapewnić komfort cieplny. Dla kotła kondensacyjnego najlepszym jest utrzymywanie temperatury wymiennika poniżej 56C, a ponieważ mowa tu o ogrzewaniu podłogowym to warunek ten będzie spełniony. Czy będzie wymagana dodatkowa pompa to zależy tylko i wyłącznie od wymaganego przepływu oraz oporów hydraulicznych instalacji (bez projektu to tylko wróżenie z fusów). System sterowania PWM to system sterowania pracą pompy a nie współpracy kocioł-regulator. Vitodensy 050 i 100 nie mają możliwości sterowania PWM.
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się