Dnia 14.12.2018 o 09:57, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Minimalna odległość 3 m jest dopuszczalna nawet w przypadku linii o znacznie wyższym napięciu (110 kV).

 

Ze względu na poziom natężenia pola elektromagnetycznego. Ale to przecież nie jedyny warunek, są inne. Nie mam wprawdzie normy aktualnej, ale w normie PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, w rozdziale 16 jest szereg zaleceń które te odległości zwiększają. Ale pomijając już matematyczno - tabelkowe wymogi, jest takie zalecenie w postanowieniach ogólnych:

Cytat

Elektroenergetyczną linię napowietrzną na skrzyżowaniach i zbliżeniach z budynkami należy tak prowadzić i wykonać, aby jej zakładanie, istnienie i utrzymanie nie powodowało ani przeszkód, ani trudnoci w użytkowaniu i należytym utrzymaniu budynków.

To jest klucz - wytrych do tego aby energetyka rzadko wyrażała zgodę na zbytnie przybliżenie budynku do linii. Po jaką cholerę mają sobie utrudniać dojazd, czyli dostęp do linii w razie awarii i/lub potrzeby konserwacji? Wiem z życia, że takich zgód nie ma. 

retrofood

retrofood

Dnia 14.12.2018 o 09:57, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Minimalna odległość 3 m jest dopuszczalna nawet w przypadku linii o znacznie wyższym napięciu (110 kV).

 

Ze względu na poziom natężenia pola elektromagnetycznego. Ale to przecież nie jedyny warunek, są inne. Nie mam wprawdzie normy aktualnej, ale w normie PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi w rozdziale 16 jest szereg zaleceń które te odległości zwiększają. Ale pomijając już matematyczno - tabelkowe wymogi, jest takie zalecenie w postanowieniach ogólnych:

Cytat

Elektroenergetyczną linię napowietrzną na skrzyżowaniach i zbliżeniach z budynkami należy tak prowadzić i wykonać, aby jej zakładanie, istnienie i utrzymanie nie powodowało ani przeszkód, ani trudnoci w użytkowaniu i należytym utrzymaniu budynków.

To jest klucz - wytrych do tego aby energetyka rzadko wyrażała zgodę na zbytnie przybliżenie budynku do linii. Po jaką cholerę mają sobie utrudniać dojazd, czyli dostęp do linii w razie awarii i/lub potrzeby konserwacji? Wiem z życia, że takich zgód nie ma. 

retrofood

retrofood

Dnia 14.12.2018 o 09:57, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Minimalna odległość 3 m jest dopuszczalna nawet w przypadku linii o znacznie wyższym napięciu (110 kV).

 

Ze względu na poziom natężenia pola elektromagnetycznego. Ale to przecież nie jedyny warunek, są inne. Nie mam wprawdzie normy aktualnej, ale w normie PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi w rozdziale 16 jest szereg zaleceń które te odległości zwiększają. Ale pomijając już matematyczno - tabelkowe wymogi, jest takie zalecenie w postanowieniach ogólnych:

Cytat

Elektroenergetyczną linię napowietrzną na skrzyżowaniach i zbliżeniach z budynkami należy tak prowadzić i
wykonać, aby jej zakładanie, istnienie i utrzymanie nie powodowało ani przeszkód, ani trudnoci w użytkowaniu i
należytym utrzymaniu budynków.

To jest klucz - wytrych do tego aby energetyka rzadko wyrażała zgodę na zbytnie przybliżenie budynku do linii. Po jaką cholerę mają sobie utrudniać dojazd, czyli dostęp do linii w razie awarii i/lub potrzeby konserwacji? Wiem z życia, że takich zgód nie ma. 

retrofood

retrofood

Dnia 14.12.2018 o 09:57, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Minimalna odległość 3 m jest dopuszczalna nawet w przypadku linii o znacznie wyższym napięciu (110 kV).

 

Ze względu na poziom natężenia pola elektromagnetycznego. Ale to przecież nie jedyny warunek, są inne. Nie mam wprawdzie normy aktualnej, ale w normie PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie
i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi w rozdziale 16 jest szereg zaleceń które te odległości zwiększają. Ale pomijając już matematyczno - tabelkowe wymogi, jest takie zalecenie w postanowieniach ogólnych:

Cytat

Elektroenergetyczną linię napowietrzną na skrzyżowaniach i zbliżeniach z budynkami należy tak prowadzić i
wykonać, aby jej zakładanie, istnienie i utrzymanie nie powodowało ani przeszkód, ani trudnoci w użytkowaniu i
należytym utrzymaniu budynków.

To jest klucz - wytrych do tego aby energetyka rzadko wyrażała zgodę na zbytnie przybliżenie budynku do linii. Po jaką cholerę mają sobie utrudniać dojazd, czyli dostęp do linii w razie awarii i/lub potrzeby konserwacji? Wiem z życia, że takich zgód nie ma. 

×
×