Pomocnik Napisano 8 października 2018 #1 Napisano 8 października 2018 Chociaż wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy jest najbardziej powszechnym aparatem w każdej rozdzielnicy domowej, w tym swoistym centrum każdej instalacji elektrycznej, o jego istnieniu przypominamy sobie zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy w domu zgaśnie światło albo też nieoczekiwanie zniknie obraz na ekranie telewizora. Wyłącznik nadmiarowoprądowy, potocznie zwany nadprądowym to podstawowe zabezpieczenie naszej domowej instalacji elektrycznej. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/23926-wylacznik-instalacyjny-nadmiarowo-pradowy-zasada-dzialania-i-cel-stosowania
Gość Student Napisano 8 października 2018 #2 Napisano 8 października 2018 do czego jest wkręt regulacyjny w tym wyłączniku?
retrofood Napisano 12 października 2018 #3 Napisano 12 października 2018 Dnia 8.10.2018 o 15:54, Gość Student napisał: do czego jest wkręt regulacyjny w tym wyłączniku? Od regulowania. To nie jest element dostępny dla użytkownika.
Gość Adam Napisano 8 sierpnia 2019 #4 Napisano 8 sierpnia 2019 Poniższy cytat zawiera istotną informację. >>Otóż w wyłączniku 3P+N tor N zawsze jest wyłączany jako ostatni i załączany jako pierwszy! Jest to zapewnione konstrukcyjnie. Nie wolno więc przy takim oznaczeniu podłączać przewodu N w innym miejscu, niż to dla niego przeznaczone. Pomyłka grozi tutaj niebezpiecznymi konsekwencjami!>Natomiast w wyłączniku 4P miejsce podłączenia przewodu neutralnego jest dowolne. . W wyłączniku 4P bynajmniej wcale nie równoczesne jest załączanie/wyłączanie poszczególnych torów, a więc w praktyce ta kolejność jest przypadkowa, nawet gdy bliska równoczesności. A to wszakże również grozi niebezpiecznymi konsekwencjami. Wniosek: W zasadzie, wyłącznika 4P nie wolno w ogóle stosować dla toru neutralnego.
Gość Adam Napisano 7 września 2019 #5 Napisano 7 września 2019 Cytat: >>W wyłączniku 4P miejsce podłączenia przewodu neutralnego jest dowolne. Mój komentarz: Wyłącznika 4P w ogóle nie wolno stosować dla 3 faz i toru N !!!
Gość Mekk Napisano 18 lipca 2021 #6 Napisano 18 lipca 2021 Czy za wyłącznikiem nadmiarowo-prądowymi 3P (3-fazowym) B16 mogę korzystać z jednej fazy tz. odpiąć dwie niewykorzystane, a pozostawioną używać do gniazda 230V ?
Gość Mekk Napisano 19 lipca 2021 #8 Napisano 19 lipca 2021 @retrofood, Mam już tak przygotowaną instalację z kablem 5x2,5 na zewnątrz. Początkowo pod siłę ale okazała się zbędna i wystarczy gniazdo 1f na 230V.
retrofood Napisano 19 lipca 2021 #9 Napisano 19 lipca 2021 Czyli możesz. Tylko niczego nie odcinaj. Zabezpiecz (zaizoluj) jedynie końce niewykorzystanych przewodów. Aha, zabezpieczenie nadprądowe na gniazdko 1f nie może przekraczać B16A, Ty masz 3-faz B16, czyli wszystko w porządku.
Gość Zenek Napisano 5 listopada 2021 #11 Napisano 5 listopada 2021 Należało by to przeredagować, język techniczny i błędy techniczne przerażają. Czyli jak „nadmiarowo-prądowy” czy „nadmiarowoprądowy”... ..Nie jest jakimś podstawowym zabezpieczeniem i jest nie tylko w domowych instalacjach elektrycznych... jakieś tory i „obwody(!) przewodu N”. Nie zapobiega porażeniom prądem.. nie sposób to czytać!