Marcin Marcin Napisano 15 sierpnia 2018 Udostępnij #1 Napisano 15 sierpnia 2018 Czy uszkodzona belka zbrojona (jedna z trzech obok siebie) - skruszony beton na tyle mocno, że widać gołe zbrojenie od spodu może być zalana czy trzeba ją wymienić? Czy szpary między przylegającymi pustakami ok 5-10mm są akceptowalne? Z góry dziękuję za pomoc. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2018 Udostępnij #2 Napisano 15 sierpnia 2018 Tą wykruszona belkę należałoby przed wylaniem stropu zaszalować od spodu coby zaprawa się nie wylewała. Co do szpar to raczej nie powinno ich być. Widział to Twój kierownik? Link do komentarza
Marcin Marcin Napisano 15 sierpnia 2018 Autor Udostępnij #3 Napisano 15 sierpnia 2018 Dzięki za odpowiedź. Nie wiem czy kierownik widział, bo buduje to deweloper a ja tylko podglądam Widzę, że wszystkie mieszkania w tej inwestycji maja takie szpary między pustakami. Czy jest ryzyko, że tam wcieknie beton? Jeśli tak, to czy to dobrze czy źle? Może beton w szparach wzmocni konstrukcję? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2018 Udostępnij #4 Napisano 15 sierpnia 2018 beton w owych szparach i co za tym idzie w przegrodach pustaków nie jest wskazany bo więcej może go wyjść aniżeli potrzeba. W tym rodzaju stropu leje się nadbeton i to on spaja/wzmacnia całą konstrukcję inaczej cały strop. Domniemywam, że będziesz chciał kupić jedno z mieszkań od tego dewelopera, tak więc jak masz możliwość to śledź postepy i prace budowlane oraz rób zdjęcia, być może przydają Ci się one w przyszłości. Link do komentarza
Marcin Marcin Napisano 15 sierpnia 2018 Autor Udostępnij #5 Napisano 15 sierpnia 2018 Zgadłeś:) Śledzę postępy dość skrupulatnie, choć nie znam się. Być może dodam zdjęcia po zalaniu stropu (jak będzie możliwość). Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2018 Udostępnij #6 Napisano 15 sierpnia 2018 Jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości to wklejaj fotki i opisuj problem, zawsze ktoś, coś podpowie. Link do komentarza
Marcin Marcin Napisano 15 sierpnia 2018 Autor Udostępnij #7 Napisano 15 sierpnia 2018 To może skoro już jesteś przy komputerze jeszcze szybkie pytanie. Od czego jest ta rura po lewej w rogu budynku? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2018 Udostępnij #8 Napisano 15 sierpnia 2018 Wychodzi na moje oko że to rura (pionowa) do podłączenia pod burzówkę o ile jest taka w pobliżu. jeżeli jest to o czym pisze to powinna być zaślepiona korkiem po to aby niedostały sie jakieś paprochy które zatkały by swobodny spływ wody, a może jest to tylko włożony kawałek rury na sztukę aby coś podeprzeć np widniejący szalunek. Bo rura wychodząca (pozioma) ze ściany fundamentowej jest od kanalizacji i jest zakończona korkiem. Link do komentarza
Marcin Marcin Napisano 15 sierpnia 2018 Autor Udostępnij #9 Napisano 15 sierpnia 2018 Rzeczywiście podejrzana ta rura:) Chyba tylko do podparcia tak jak piszesz. Dzięki! Link do komentarza