Skocz do zawartości

Historia edycji

bajbaga

bajbaga

Tak, to też prawda - ale .........

 

Ale, ta PCi jest typowo niskotemperaturowa, a musi pędzić 500l zasobnik na około 55 stopni !!!

Luknij : https://www.sunex.pl/imagesdb_katalog-pompa-ciepla-160216-1.pdf  (strona 8). 

 

Ta PCi przy delcie t (dla A/W) około 40 stopni, ma moc około 9 kW i COP około 3.

Ale zainstalowano ją jako wysoko temperaturową - czyli analogicznie będzie delta t (dla A/W) powyżej 60 stopni - czyli moc i COP znacznie spadnie (szacuję że moc około 6 kW, a COP około 2 - bardzo optymistycznie). A co będzie jeśli temperatura spadnie do - 15, czyli delta T będzie ponad 70 stopni ??????

 

bajbaga

bajbaga

Tak, to też prawda - ale .........

 

Ale, ta PCi jest typowo niskotemperaturowa, a musi pędzić 500l zasobnik na około 55 stopni !!!

Luknij : https://www.sunex.pl/imagesdb_katalog-pompa-ciepla-160216-1.pdf  (strona 8). 

 

Ta PCi przy delcie t (dla A/W) około 40 stopni, ma moc około 9 kW i COP około 3.

Ale zainstalowano ją jako wysoko temperaturową - czyli analogicznie będzie delta t (dla A/W) powyżej 60 stopni - czyli moc i COP znacznie spadnie (szacuję że moc około 6 kW, a COP około 2). A co będzie jeśli temperatura spadnie do - 15, czyli delta T będzie ponad 70 stopni ??????

 