BRAMER Napisano 15 czerwca 2007 Udostępnij #1 Napisano 15 czerwca 2007 Czy te dwa systemy wzajemnie się wykluczają? Czy zamkniętej komory spalania kominka to nie dotyczy?Czekam na porady.Pzdr Link do komentarza
piwopijca Napisano 15 czerwca 2007 Udostępnij #2 Napisano 15 czerwca 2007 http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/art7.shtmlPzdr. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 15 czerwca 2007 Udostępnij #3 Napisano 15 czerwca 2007 Wentylacja z odzyskiem ciepła jest wentylacją nadciśnieniową, więc z natury rzeczy wspomaga spalanie. Wentylacja grawitacyjna jest wentylacją podciśnieniową, więc naturalnie nie sprzyja spalaniu spalanie.Oczywiście poza dyskusją jest łączenie wentylacji z ogrzewaniem kominkowym. Link do komentarza
piwopijca Napisano 15 czerwca 2007 Udostępnij #4 Napisano 15 czerwca 2007 co znaczy poza dyskusja?Pzdr. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 15 czerwca 2007 Udostępnij #5 Napisano 15 czerwca 2007 Wykluczone jest łączenie jednego z drugim. Link do komentarza
piwopijca Napisano 15 czerwca 2007 Udostępnij #6 Napisano 15 czerwca 2007 No coz, odpowiedz "nie bo nie" nie jest najlepsza odpowiedzia. Moze jakies uzasadnienie. JA bede niedlugo (mam nadzieje) zamawial projekt i chce sie przymierzyc do kominka,wentylacji z odzyskiem,podlogowki wszedzie (to akurat zalezy jeszcze od srodkow i kosztu) wiec jestem otwarty na wszystkie konstruktywne opinie.Znowu podam,ze na moja logike to nie ma problemu w dobrze zaprojektowanych instalacjach na laczenie tych rzeczy. Sensownie jest to opisane na powyzszej stronie. To do mnie przemawia.Pzdr. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 15 czerwca 2007 Udostępnij #7 Napisano 15 czerwca 2007 Chętnie wyjasnię "dlaczego" 1) strumień powietrza wentylacyjnego jest określony olością osób w domu. Wentylacja zbyt silna przesusza powietrze. Z mojego 17 letniego doświadczenia z rekuperatorami wiem, że chodzą one przy domu 200 m2 i 4-5 osobach na 100 m3/h ta ilość powietrza jest zbyt mała by przenieść "ciepło" z kominka.2 ) Kominek jest ogrzewaniem dość wiekowym, brak mu jakiejkolwiek automatyki. Świetnie sprawdzał się przy "krzyżackich" murach o ogromnej pojemności cieplnej, stabilizującej temperaturę. W domach współczesnych, przy małym zapotrzebowaniu na energię, czest będzie występowała nadprodukcja ciepła. Niezależna wentylacja pozwala na obniżenie temperatury gdy jest zbyt gorąco.3) powietrze wentylacyjne z rekuperatora zapodawane jest od góry, natomiast ciepłe powietrze powinno się podawać od dołu, kratką przy listwie przypodłogowej. 4) Mamy np gości , palimy w kominku.... chcemy mieć więcej świeżego powietrza a mnie ciepła... nie ma jak tego realizować gdy połączy się ogrzewanie (zwłaszcza niesterowalne) z wentylacją Ponieważ ogrzewanie i klimatyzacja sterowane są parametrem temperatury (wyłącznie!!) a wentylacja musi być dopasowana do ilości osób, musi też czasowo zwiększać strumień w celu usunięcia zapachów, a powietrze wentylacyjne odczuwane jest natychmiast to łączenie tych rzeczy porównałby do zmiksowanego obiadu zupa, drugie, ciasto i kompot NIBY TO SAMO ALE ŻYCZĘ SMACZNEGO! Link do komentarza
mariobros35 Napisano 30 czerwca 2007 Udostępnij #8 Napisano 30 czerwca 2007 No chyba żeby połączyć rekuperację z kominkiem wodnym c.o Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 30 czerwca 2007 Udostępnij #9 Napisano 30 czerwca 2007 W ogóle jakiekolwiek łączenie grzania z wentylacją to pomyłka. A co do wodnego kominkowego... to chyba najdroższy system. Producenci dają dwuletnie gwarancje na układ, w którym jedyną możliwą awarią jest rozszczelnienie. Wymieniać wszystko co 2 - 3 lata, lub czekać z duszą na ramieniu na zalanie....! Link do komentarza
mariobros35 Napisano 1 lipca 2007 Udostępnij #10 Napisano 1 lipca 2007 Cytat W ogóle jakiekolwiek łączenie grzania z wentylacją to pomyłka. A co do wodnego kominkowego... to chyba najdroższy system. Producenci dają dwuletnie gwarancje na układ, w którym jedyną możliwą awarią jest rozszczelnienie. Wymieniać wszystko co 2 - 3 lata, lub czekać z duszą na ramieniu na zalanie....! Co do gwarancji to nie 2 lata a 5 lat a ludzie użytkują takie kominki po 6 lat i nic się nie dzieje Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 2 lipca 2007 Udostępnij #11 Napisano 2 lipca 2007 Zadzwoniłem do kilku firm i 5 lat na papierze nikt nie chciał dać. A obok mam firmę perkieciarską i czasami opowiadają jakie są koszty rozszelnienia. Link do komentarza
psb Napisano 7 lipca 2007 Udostępnij #12 Napisano 7 lipca 2007 Cytat Wentylacja z odzyskiem ciepła jest wentylacją nadciśnieniową, więc z natury rzeczy wspomaga spalanie. Wentylacja grawitacyjna jest wentylacją podciśnieniową, więc naturalnie nie sprzyja spalaniu spalanie.Oczywiście poza dyskusją jest łączenie wentylacji z ogrzewaniem kominkowym. Załóżmy, że mamy kominek bez rozprowadzenia ciepła i wentylację mechaniczną, jest ona jak pisałeś nadciśnieniowa. Co w takiej sytuacji z czerpnią powietrza do kominka? Czy będzie ona działała, czy będzie nią wypychane powietrze z pomieszczenia na skutek nadciśnienia??psb Link do komentarza
piwopijca Napisano 9 lipca 2007 Udostępnij #13 Napisano 9 lipca 2007 Nie, na pewno nie.Nie wiem zle odnosze wrazenie jakby wentylacja mech. byla poteznyma dmuchawa nastawiona na kominek a przeciez to jest malo odczuwalne nadmuchiwanie powietrza np. z sufitu do pomieszczen. Nie dotyczy to przewietrzania bo wtedy troszke mocniej "wieje", ale w "normalnym uzytkowaniu w niczym nie przeszkada. Pewnie zalezy to od umiejscowienia nadmuchu i kominka w pomieszczeniu,ale wystarczy ze podasz firmie montujacej/projektujacej gdzie bedzie kominek a na pewno to uwzglednia.Pzdr. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 9 lipca 2007 Udostępnij #14 Napisano 9 lipca 2007 Są centralle wentylacyjne z "biegiem kominkowym" by zrezygnować z "zetek" . Ustawia się na nich wielkość strumienia do kominka. Nie zawsze można doprowadzić powietrze do paleniska. Np apartamenty w blokach, kominki na środku salonu, czy kominki "gruszki " wiszące z sufitu. Kolejna przyczyna coraz częstrzego rezygnowania z "zetek" to likwidacja drogi różnym ...... Link do komentarza
Kaska Napisano 4 listopada 2007 Udostępnij #15 Napisano 4 listopada 2007 Cytat Chętnie wyjasnię "dlaczego" 4) Mamy np gości , palimy w kominku.... chcemy mieć więcej świeżego powietrza a mnie ciepła... nie ma jak tego realizować gdy połączy się ogrzewanie (zwłaszcza niesterowalne) z wentylacją Mówiąc o niesterowalnym ogrzewaniu ma pan na myśli kominek? Czy nie ma możloiwości zamontowania jakiegoś reagulatora, który by nam to ciepło utrzymywał na pożądanym poziomie? Moim zdaniem na pewno są ale ja dopiero poznaje ten temat. Link do komentarza