Skocz do zawartości

Historia edycji

zenek

zenek

Dnia 1.05.2017 o 21:22, deepack1992 napisał:

kratkę ktora chyba nawiewała powietrze to musiałem zakleic bo śmierdziało obiadem od sąsiada

Tu bajbaga może mieć rację - może ktoś się podpiął pod wentylację nawiewną (???) z okapem kuchennym. Jesli tą kratką nawiewało powietrze, to niwelowała ona podciśnienie w pokoju - i wtedy piec funkcjonował normalnie. 

Uwaga - wyżej piszę wentylację nawiewną (???) z pytajnikami, bo nie wiadomo, czy była to zamierzona nawiewna, czy tylko wymuszona przez podciśnienie. Może tak było że te dwie wentylacje nawzajem się "uzupełnialy" , a regulatorem był paląc się bądź nie piec i podciśnienie brakującego powietrza.

Trochę skomplikowane - ale logiczne.:14_relaxed:

A więc łącznie mamy chyba 3 "kominy" w pokoju:

1.  komin dymowy z piecem

2. ciąg  wentylacyjny z pokoju

3. ciąg wentylacyjny zatkany w pokoju, z którego śmierdziało obiadem sąsiada.

Tyle kominów (wentylacji) musi rozpatrzyć kominiarz - moim zdaniem. I założone (podłączone) na nich ewentualne urządzenia wydmuchowe. 

2 godziny temu, deepack1992 napisał:

W poniedziałek dzwonie do wspólnoty aby wysłali kominiarza na czyszczenie kominów 

Dobrze by było, by sprawdził te 3 opcje zakłócania ciągu - i naturalnie to co mówi bajbaga - ewentualnie inne zakłócenia, wyciągi - np również w czynnym kominie wentylacyjnym w pokoju. Tam też zamontowanie jakiegoś wentylatora może zwiększać wyciąganie powietrza z pokoju tworząc podciśnienie.

I oprócz kominów - niech kominiarz wyczyści piec!

 

6 minut temu, deepack1992 napisał:

Myślicie że takie zawiadomienie lepiej napisać na piśmie

Tak - na piśmie - i wziąć potwierdzenie na kopii xero i moim zdaniem sprawdzenie i czyzczenie tych 3 ciągów kominowych to na pewno obowiązek spółdzielni - czyszczenie pieca - nie wiem

zenek

zenek

Dnia 1.05.2017 o 21:22, deepack1992 napisał:

kratkę ktora chyba nawiewała powietrze to musiałem zakleic bo śmierdziało obiadem od sąsiada

Tu bajbaga może mieć rację - może ktoś się podpiął pod wentylację nawiewną (???) z okapem kuchennym. Jesli tą kratką nawiewało powietrze, to niwelowała ona podciśnienie w pokoju - i wtedy piec funkcjonował normalnie. 

Uwaga - wyżej piszę wentylację nawiewną (???) z pytajnikami, bo nie wiadomo, czy była to zamierzona nawiewna, czy tylko wymuszona przez podciśnienie. Może tak było że te dwie wentylacje nawzajem się "uzupełnialy" , a regulatorem był paląc się bądź nie piec i podciśnienie brakującego powietrza.

Trochę skomplikowane - ale logiczne.:14_relaxed:

A więc łącznie mamy chyba 3 "kominy" w pokoju:

1.  komin dymowy z piecem

2. ciąg  wentylacyjny z pokoju

3. ciąg wentylacyjny zatkany w pokoju, z którego śmierdziało obiadem sąsiada.

Tyle kominów (wentylacji) musi rozpatrzyć kominiarz - moim zdaniem. I założone (podłączone) na nich ewentualne urządzenia wydmuchowe. 

2 godziny temu, deepack1992 napisał:

W poniedziałek dzwonie do wspólnoty aby wysłali kominiarza na czyszczenie kominów 

Dobrze by było, by sprawdził te 3 opcje zakłócania ciągu - i naturalnie to co mówi bajbaga - ewentualnie inne zakłócenia, wyciągi - np również w czynnym kominie wentylacyjnym w pokoju. Tam też zamontowanie jakiegoś wentylatora może zwiększać wyciąganie powietrza z pokoju tworząc podciśnienie.

I oprócz kominów - niech kominiarz wyczyści piec!

 

5 minut temu, deepack1992 napisał:

Myślicie że takie zawiadomienie lepiej napisać na piśmie

Tak - na piśmie - i wziąć potwierdzenie na kopii xero

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...