maniek125125125

powietrzna pompa ciepła

Recommended Posts

Proszę o opinie czy ogrzewanie domu+CW powietrzną pompą ciepła Panasonic jest wystarczające i nie wymaga dodatkowego źródła ciepła.

Domo powierzchni użytkowej 110m2 +garzaż ogrzewany 30m2 -(ocieplenie 20cm styropian, okna trzy szybowe, wełna na stropie lekkim 30 cm, ściany keramzytobeton).




Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

Proszę o opinie czy ogrzewanie domu+CW powietrzną pompą ciepła Panasonic jest wystarczające i nie wymaga dodatkowego źródła ciepła.

Domo powierzchni użytkowej 110m2 +garzaż ogrzewany 30m2 -(ocieplenie 20cm styropian, okna trzy szybowe, wełna na stropie lekkim 30 cm, ściany keramzytobeton).


Jest wystarczające i nie wymaga dodatkowego źródła ciepła.
Nasluchales się idiotyzmow od ludzi nie mających zielonego pojęcia o tym lub naczytales się bredni w zidiocialych poradnikach budowlanych a ze budowa domu to dla Ciebie jak z foremek z piaskownicy to sie nie dziwię takim dylematom a więc mówi Ci to osoba,która czeka 4 sezon grzewczy z pompą powietrze-woda i właśnie od panasa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jest wystarczające i nie wymaga dodatkowego źródła ciepła.
Nasluchales się idiotyzmow od ludzi nie mających zielonego pojęcia o tym lub naczytales się bredni w zidiocialych poradnikach budowlanych a ze budowa domu to dla Ciebie jak z foremek z piaskownicy to sie nie dziwię takim dylematom a więc mówi Ci to osoba,która czeka 4 sezon grzewczy z pompą powietrze-woda i właśnie od panasa.




OK, dzięki za szybką odp.

Jaki typ wybrać i jakie zasilanie 1 czy 3 fazowe.

Na co zwrócić uwagę i jaką cenę wynegocjować.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

OK, dzięki za szybką odp.

Jaki typ wybrać i jakie zasilanie 1 czy 3 fazowe.

Na co zwrócić uwagę i jaką cenę wynegocjować.


Przede wszystkim musisz poznać swój dom bo sądzę,że nie znasz tego co budowales.
Czyli obciążenie cieplne jakie posiada Twój dom ?
Od tego zależy dobór KAŻDEGO źródła ciepła w tym pompy ciepła.
Jak poznasz tą wartość możemy dalej dyskutować,inaczej nie ma sensu bo nie wiesz czego dokładnie potrzebujesz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przede wszystkim musisz poznać swój dom bo sądzę,że nie znasz tego co budowales.
Czyli obciążenie cieplne jakie posiada Twój dom ?
Od tego zależy dobór KAŻDEGO źródła ciepła w tym pompy ciepła.
Jak poznasz tą wartość możemy dalej dyskutować,inaczej nie ma sensu bo nie wiesz czego dokładnie potrzebujesz.




W projekcie jest podane:
CO+CW=1806 kWh/rok

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

W projekcie jest podane:
CO+CW=1806 kWh/rok


Powyżej jeśli już to jest błędne zapotrzebowanie na energię a nie obciążenie cieplne domu.
Błędne ponieważ na cwu 1 osoba zużywa ok.1000kWh na rok.
Obciążenie cieplne domu wyrażone jest W lub w kW.
Zrób OZC czyli audyt energetyczny domu z którego dowiesz się jaką moc grzewczą potrzebuje dom i jego urządzenie grzewcze w kW oraz ile energii dom potrzebuje do ogrzewania w kWh i przystąpimy do dalszej rozmowy bo wciąż nie ma sensu dyskutować bo nie znasz tych podstawowych parametrów decydujacych o doborze źródła ciepła,w tym przypadku pompy p-w.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Powyżej jeśli już to jest błędne zapotrzebowanie na energię a nie obciążenie cieplne domu.
Błędne ponieważ na cwu 1 osoba zużywa ok.1000kWh na rok.
Obciążenie cieplne domu wyrażone jest W lub w kW.
Zrób OZC czyli audyt energetyczny domu z którego dowiesz się jaką moc grzewczą potrzebuje dom i jego urządzenie grzewcze w kW oraz ile energii dom potrzebuje do ogrzewania w kWh i przystąpimy do dalszej rozmowy bo wciąż nie ma sensu dyskutować bo nie znasz tych podstawowych parametrów decydujacych o doborze źródła ciepła,w tym przypadku pompy p-w.





Mam takie dane:
Zapotrzebowanie na energię końcową EK=57,02-57,50 kWh (m2/rok).


Możesz coś doradzić - taką mam mieć pompę ATLANTIC POMPA CIEPŁA ALFEA EXTENSA 10 522887 - 10kW.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość czerwony łeb
Cytat

Mam takie dane:
Zapotrzebowanie na energię końcową EK=57,02-57,50 kWh (m2/rok).


Możesz coś doradzić - taką mam mieć pompę ATLANTIC POMPA CIEPŁA ALFEA EXTENSA 10 522887 - 10kW.


Masz fajne dane icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Proszę o opinie czy ogrzewanie domu+CW powietrzną pompą ciepła Panasonic jest wystarczające i nie wymaga dodatkowego źródła ciepła.

Domo powierzchni użytkowej 110m2 +garzaż ogrzewany 30m2 -(ocieplenie 20cm styropian, okna trzy szybowe, wełna na stropie lekkim 30 cm, ściany keramzytobeton).



Witam,

Pompa ciepła może być wykorzystywana jako jedyne źródło ciepła w budynku, gdyż przy temperaturze poniżej -20°C jej praca jest wspomagana poprzez wbudowany dogrzewacz elektryczny. Zachęcam również do sprawdzenia oferty pomp ciepła marki Buderus Logatherm WPL AR, które dostępne są w zakresie mocy 6-14kW

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Tak, wjazd od poludnia, od wjazdu skarpa, po lewej tez jest wyzej, z tej strony rosnie kilka brzozek, oslaniaja dzialke od tej strony. Z drugiej strony, od wschodu, jest las a od polnocy, za budynkiem,  wieksza kepa choinek, ktora tez oslania dzialke. Projektant pisze, ze jesli wybuduje sie w dziurze, to bede miala kiepskie widoki z okna. Rzecz w tym, ze mnie sie wlasciwie w tej dzialce calkiem spodobalo to, ze jest "schowana", zadnych sasiadow nie widze bedac w dziurze, i bardzo mi to odpowiada  A jesli bym sie zdecydowala z tej dziury podciagnac do gory to wlasnie na widok sasiadow i drogi sie narazam...to nie wiem czy nie wole ogladac skarpy.. Kolejna kwestia, jaka poruszyl projektant jest taka, ze zostajac w dziurze bede miala utrudniona kwestie podlaczenia do kanalizacji ze wzgledu na ta roznice poziomow potrzebna moze sie okazac pompa. Na ten temat niestety tez zbyt wiele nie wiem..tak wiec kilka rzeczy do ogarniecia z tego sie zrobilo..
    • Na załączonym rysunku jego góra pokrywa się z północnym kierunkiem? wjazd na działkę jest od południa?
    • Przekrój więźby masz do blachy a nie do dachówki. Deski na pełne deskowanie powinny być 2,5  3 cm grubości a Ty dajesz płytę grubości 1,5 cm więc co porównujesz? Odchudzaj wszystko a na końcu odchudzisz swój portfel jak dom sie zawali. Piszesz że drewno impregnowane kosztuje 750 zł, ale po co Ci drewno I sortu, ty potrzebujesz deski do wstępnego deskowania. Z m3 desek o grubości 2,5 cm masz około 40 m2 czyli załóżmy że m3 kosztuje 750 zł to m2 zakładając że wyjdzie 40 m2 to m2 wychodzi około 18,75 zl. Płyta osb ma wymiary  1250 x 2500 czyli ma powierzchnię 3,125 m2 przyjmując 53 zł za płytę co daję cenę za m2 16,92 zł przy grubości 1,5 cm a weź sobie porównaj cenę płyty osb grubości 2,5 czy 3 cm. Wtedy zobaczysz co wychodzi taniej!!!!!!!!!!!!!!!!! Rysunek sorki ale nie wchodzi, coś źle wkleiłeś. a co Twój kierownik na takie odchudzanie? Wiesz, budowa może być tania ale np budując własnymi rekami ale nie tania odchudzając materiał bo chyba do zaprawy murarskiej nie dałeś tylko sam piach i wodę bo cement był za drogi
    • Ja jednak jestem zwolennikiem płytek w łazience:) Co prawda w kuchni mam tapetę, która dobrzesię myje, to jednak drugi raz nie zastosowałbym takiego wariantu
  • Popularne tematy

×