Dnia 1.07.2020 o 09:29, mhtyl napisał:
Nie wiem ale wydaje mi sie że nawet przy kotle z komora zamkniętą nie można stosować wentylacji mechanicznej.
Dnia 1.07.2020 o 09:29, mhtyl napisał:Czadem się ludzie zatruwają na własne życzenie, lekceważą własnie wentylacje bo wcale jej nie mają.
Można, ale konkretny typ.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2019 poz. 1065
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
***
w przytoczonym przeze mnie powyżej przykładzie instalacja była sprawna. Doszło po prostu do zbiegu okoliczności wywołanych tym, że wentylacja grawitacyjna jest zależna od kaprysów pogody.