Skocz do zawartości

Projekt rozdzielni na poddaszu.


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam wszystkich. Robię sobie niewielkie "mieszkanko" na poddaszu w domu prywatnym, w związku z tym iż nie ma tam instalacji, jest tylko prowizorycznie puszczony z puszki z niższego piętra 2x2,5 i z tego jest wydzielone po jednym wyłączniku i po jednym gniazdku na pomieszczenie, praktycznie nieużywane, jestem zmuszony zrobić sobie nową instalacje. Rozdzielnia główna jest na parterze i od niej puszcze przewód 5x4, do rozdzielni na poddaszu. Przewód ten planuję wpiąć do podlicznika elektronicznego 3fazowego który zamontuję w głównej rozdzielni na parterze bo jest miejsce i wejdę do niego sprzed zabezpieczenia 3f 25A linką 6, do którego wchodzi przewód ze skrzynki licznika głównego. Na zdjęciu zamieściłem projekt rozdzielni, którą chcę zabezpieczyć poddasze. Czy może tak pozostać, czy coś zmienić, np dać oddzielne zabezpieczenie na pralkę? Dodam, że różnicowym zabezpieczę tylko gniazda, na oświetlenie wyjdę sprzed różnicówki np linką 4. Z różnicówki wyjdę linkami 6 na zabezpieczenie plyty indukcyjnej i piekarnika a na pozostałe założę listwę "grzebień" KDN 363A. Proszę o sugestie i poprawki, co ewentulanie można ulepszyć, poprawić.
Dodam jeszcze że zastosowane oznaczenia są z Hagera i taki osprzęt znajdzie się również w rozdzielni.
Jeżeli chodzi o układ sieci w rozdzielni głownej na parterze, to mamy 5 przewodów 3 czarne fazowe , niebieski neutralny i z/o uziemienie. Kuchnia i dwie łazienki zabezpieczone są różnicówkami 1fazowymi i w tych pomieszczeniach sa gniazda z dodatkowym 3 przewodem, pozostałe pomieszczenia pokoje czy korytarz posiadają gniazda bez 3 przewodu uziemienia.

Proszę o sugestie i poprawki, co ewentulanie można ulepszyć, poprawić.

Edytowano przez Linksiq (zobacz historię edycji)
Napisano
Kilka uwag, na pierwszy rzut oka:
- daj z rozdzielnicy głównej przewód o większym przekroju. W typowe zaciski w rozdzielnicy ("szyny " N oraz PE) zmieścisz maksymalnie 10 mm2. Nie wiadomo jakie będzie całkowite obciążenie, a za kilka lat może się zmienić. Teraz czy zostanie położone 5×4, czy 5×10 to praktycznie jeden koszt;
- nie wiem czemu niektóre przewody w rozdzielnicy mają teraz większy przekrój niż, główny przewód zasilający. Powinno być odwrotnie;
- daj na początku czterobiegunowy rozłącznik izolacyjny, ew. wyłącznik nadmiarowoprądowy o charakterystyce C i dużym prądzie (np. 40 A). Będzie możliwość szybkiego odcięcia zasilania, np. w razie porażenia lub pożaru;
- dodaj ogranicznik przepięć. Jego dobraanie to już zadanie dla elektryka;
- daj więcej wyłączników różnicowoprądowych. Teraz masz niezabezpieczone obwody oświetleniowe, a awaria w jednym obwodzie gniazd (albo awaria samego włącznika) pozbawia zasilania wszystkie. To wyjątkowo niewygodne;
- pralka, lodówka, zmywarka, generalnie urządzenia montowane na stałe powinny być zasilane każde z osobnego obwodu;
- zatrudnij elektryka. Zrobienie instalacji w istniejącym domu zwykle jest dużo trudniejsze niż w nowym. Tu dodatkowo masz poddasze, czyli palną drewnianą więźbę. No i oświadczenie elektryka, że wykonał instalację zgodnie z przepisami będzie potrzebne, jako część dokumentacji wymaganej przy przebudowie (ew. może uda się to przepchnąć przez wydział budownictwa jako zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń).
Napisano (edytowany)
Witam i dziekuje za odpowiedz. Zatem tak, przewód który zapewne puszczę będzie to YDY 5x6, 5x4 to pomyłka. Linka 6, bo takową posiadam z innym robót m.in. z uziemiania szaf serwerowych, a akurat posiadam ok 20m czarnej i niebieskiej oraz końcówki HI 6, stąd chcę to wykorzystać. Nie zgłaszam tego nigdzie, ponieważ w tym domu mieszkam 10 lat ( będzie na wakacjach ) i pomieszczenia na poddaszu były w projekcie ujęte jako mieszkalne, tylko nie zostały wykończone równo z parterem i teraz nadszedł ich czas. W związku z zabezpieczeniem, to jak pisałem wcześniej, główny przewód który wchodzi do rozdzielni głównej z licznika to 5 żyłowy, dokładnie 5x10 YKY i jest on podpięty bezpośrednio do wyłacznika MC 325 i tutaj właśnie zastanawiałem się, bo wyjdę np linką 6 spod zacisków do których wpiety jest 5x10mm bezpośrednio na licznik elektroniczny i z licznika 5x6 polecę na poddasze i tam wepnę go do różnicówki. Chociaż myślę nad tym żeby przed licznikiem założyć dla siebie właśnie MC 25A? Bo w rozdzielni na parterze mam miejsce na i na licznik 3f i na to zabezpieczenie. Co do sprawy różnicówki na oświetlenie, również byl pomysł zeby jednak założyć 1fazową. Muszę to jeszcze przemyśleć. Poza tym reszta może być? O ograniczniku nie myślałem w ogóle, przyznam się...
Co do zabezpieczenia oddzielnego na zmywarkę i lodówkę, to można dołożyć, nie będzie z tym problemów. Do kuchni mam zamiar puścić 5x2,5 YDYp pod indukcję i piekarnik , oraz dwa przewody 3x2,5 YDYp, jeden pod zmywarkę 1,1kW oraz lodówkę ok 200W, drugi na reszte gniazd, bodajże będzie ich 3. Indukcję podłącze na dwie fazy bo pola biorą odpowiednio (2kW, 1,2kW) x2 ( myślę że 16A tutaj wystarczy na dwa pola), piekarnik 2000W. Wszystkie przewody są NKT 450/750V. Przewody będą puszczane nad poddaszem w szarej peszli, bo posiadam tam jeszcze taki niby strych w max punkcie wysokość ok 1,5. Edytowano przez Linksiq (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...