Skocz do zawartości

Schemat CO Co O Tym Myślicie ?


tydryt1985

Recommended Posts

Napisano
Witam !

Mam pytanie czy schemat instalacji CO który wykonałem będzie działać poprawnie ,
czy powinno być więcej pomp wody czy rozdzielaczy i czy wogóle taka instalacja jest bezpieczna,
co wy na to ,co byście zmienili dodali gdzie zawory itp.

Za pomoc z góry dziękuję i życzę Wesołych Świąt

DSC01446.jpg

Napisano (edytowany)
Cytat

Witam !

Mam pytanie czy schemat instalacji CO który wykonałem będzie działać poprawnie ,
czy powinno być więcej pomp wody czy rozdzielaczy i czy wogóle taka instalacja jest bezpieczna,
co wy na to ,co byście zmienili dodali gdzie zawory itp.

Za pomoc z góry dziękuję i życzę Wesołych Świąt



Trochę źle to już będzie działać .
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

To w ogóle nie będzie działać, a jak będzie działać (nie wiem jakim cudem) to bardzo będzie kulało.

Cytat

[attachment=13384:Schemat_c.o.png]




A tak jeszcze zapytam z czego ta instalacja ma być zrobiona. Rozdzielaczy bym się pozbył jeżeli będzie robiona na miedzi, to powinno obniżyć koszty. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

To w ogóle nie będzie działać, a jak będzie działać (nie wiem jakim cudem) to bardzo będzie kulało.




A tak jeszcze zapytam z czego ta instalacja ma być zrobiona. Rozdzielaczy bym się pozbył jeżeli będzie robiona na miedzi, to powinno obniżyć koszty.



instalacja ma być robiona z rur PE-X mogł byś mi pomóc tak żeby działało dzięki wielkie

Cytat

Trochę źle to już będzie działać .
Brak obrazka




Dzięki za info tak też wcześniej myślałem ale jakoś pomyśłałem że będzie łatwiej a tu lipa (przepraszam)
a tak po za tym dodał byś coś jeszcze do tego schematu powiedzmy jeszcze jakiś rozdielacz czy już nie ma sensu.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź Edytowano przez tydryt1985 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

instalacja ma być robiona z rur PE-X mogł byś mi pomóc tak żeby działało dzięki wielkie
Dzięki za info tak też wcześniej myślałem ale jakoś pomyśłałem że będzie łatwiej a tu lipa (przepraszam)
a tak po za tym dodał byś coś jeszcze do tego schematu powiedzmy jeszcze jakiś rozdielacz czy już nie ma sensu.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź



Nie ma sensu.

Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

instalacja ma być robiona z rur PE-X mogł byś mi pomóc tak żeby działało dzięki wielkie


Daj lepiej rurki z alu-pexa tzn pex-alu-pex.
Instalacja co animus przedstawił nie wydaje mi się skomplikowana (w porównaniu z ta co tydryt1985 przedstawił to faktycznie skomplikowana icon_biggrin.gif ) ale oszczędna w użytkowaniu i co najważniejsze funkcjonalna. Można aby obniżyć koszty instalacji wyrzucić zawór czterodrogowy oraz zamiast zbiornika buforowego dać bojler (podgrzewacz) i dzięki temu instalacja będzie tańsza w wykonaniu i prostsza w wykonaniu.
Napisano
Cytat

Daj lepiej rurki z alu-pexa tzn pex-alu-pex.
Instalacja co animus przedstawił nie wydaje mi się skomplikowana (w porównaniu z ta co tydryt1985 przedstawił to faktycznie skomplikowana icon_biggrin.gif ) ale oszczędna w użytkowaniu i co najważniejsze funkcjonalna. Można aby obniżyć koszty instalacji wyrzucić zawór czterodrogowy oraz zamiast zbiornika buforowego dać bojler (podgrzewacz) i dzięki temu instalacja będzie tańsza w wykonaniu i prostsza w wykonaniu.




Dzięki mhtl

mówisz rurki pex-alu-pex pewnie się na nie zdecyduje
kocioł ma mi tylko służyć do grzania grzejników dlatego zbiornik mi jest niepo3ebny,
a słuchaj czy warto jest montować rozdzielacze na każde osobne piętro i każdy grzejnik podłączyć osobno,
czy jednak tak się nie praktykuje a może rozdzielacz ,może być tylko blisko kotła.

Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Napisano
Cytat

Dzięki mhtl

mówisz rurki pex-alu-pex pewnie się na nie zdecyduje
kocioł ma mi tylko służyć do grzania grzejników dlatego zbiornik mi jest niepo3ebny,
a słuchaj czy warto jest montować rozdzielacze na każde osobne piętro i każdy grzejnik podłączyć osobno,
czy jednak tak się nie praktykuje a może rozdzielacz ,może być tylko blisko kotła.

Jeszcze raz dzięki za pomoc.


Ja mam założone u siebie alupexy Kisana ,ale są produkowane przez różne firmy.Alupexem mam pociągniętą cwu i zimną oraz podłogówka ,natomiast instalację pod grzejniki zrobiłem miedzią. Można dać na każdym piętrze rozdzielacz,tylko wiąże się to z kosztami. Nie zapomnij ,że podejścia przy piecu musisz zrobić w miedzi bo alupexem nie można bezpośrednio podłączyć się do pieca.Jeszcze co do wielkości (średnic) rurek to dobrze aby ktoś Ci je wyliczył aby instalacja działała sprawnie.
Napisano
Cytat

Ja mam założone u siebie alupexy Kisana ,ale są produkowane przez różne firmy.Alupexem mam pociągniętą cwu i zimną oraz podłogówka ,natomiast instalację pod grzejniki zrobiłem miedzią. Można dać na każdym piętrze rozdzielacz,tylko wiąże się to z kosztami. Nie zapomnij ,że podejścia przy piecu musisz zrobić w miedzi bo alupexem nie można bezpośrednio podłączyć się do pieca.Jeszcze co do wielkości (średnic) rurek to dobrze aby ktoś Ci je wyliczył aby instalacja działała sprawnie.




Jeszcze jedno a jak wygląda sprawa Umawiam się na 3 rozdzielacze każde piętro osobno ,a co nato pompaka czy jedna wystarczy czy poprostu montuje się jakąś wydajniejszą ?
Napisano
Cytat

Jeszcze jedno a jak wygląda sprawa Umawiam się na 3 rozdzielacze każde piętro osobno ,a co nato pompaka czy jedna wystarczy czy poprostu montuje się jakąś wydajniejszą ?


Z tego co mi wiadomo montuje się jedna na bajpasie - zasilanie z pieca ,a z jakiej mocy to już trza by było wyliczyć.
Napisano
Cytat

Z tego co mi wiadomo montuje się jedna na bajpasie - zasilanie z pieca ,a z jakiej mocy to już trza by było wyliczyć.



różnie można...ja mam na każdej kondygnacji rozdzielacz (podłogówka) i obiegówka dla każdej kondygnacji osobno.
czas pokazał że to dobre rozwiązanie,bo że piwnica osobno - to wiadomo, ale na poddaszu mam większe straty ciepła i przy wspólnej obiegówce (parter+poddasze) dużo trudniej byłoby mi to wyregulować...
Napisano
Cytat

różnie można...ja mam na każdej kondygnacji rozdzielacz (podłogówka) i obiegówka dla każdej kondygnacji osobno.
czas pokazał że to dobre rozwiązanie,bo że piwnica osobno - to wiadomo, ale na poddaszu mam większe straty ciepła i przy wspólnej obiegówce (parter+poddasze) dużo trudniej byłoby mi to wyregulować...


Przy podłogówce to musowo ale on ma tylko grzejniki.
Napisano
Cytat

Jeszcze jedno a jak wygląda sprawa Umawiam się na 3 rozdzielacze każde piętro osobno ,a co nato pompaka czy jedna wystarczy czy poprostu montuje się jakąś wydajniejszą ?



Jedna pompa ,od kotła do tych rozdzielaczy instalacja może być skręcana stalowa. Więcej nic nie potrzeba zawory przy grzejnikach będą regulować temperaturę .
Napisano
Jak mogę dopełnić Twoją wypowiedź to jeżeli chodzi o zawory to na pewno miałeś na myśli zawory termostatyczne które same będą regulować temperaturę w pomieszczeniach.
Napisano
Cytat

Jak mogę dopełnić Twoją wypowiedź to jeżeli chodzi o zawory to na pewno miałeś na myśli zawory termostatyczne które same będą regulować temperaturę w pomieszczeniach.



Głowice termostatyczne.
Napisano
Cytat

Głowice termostatyczne.


Zawory z głowicami termostatycznymi icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Dzięki a jaki kocioł polecacie myślałem o DEFRO DUO 35kw co myślicie czy warto?


Ja mam Optimę Komfort Plus 20 i jak na razie nie narzekam icon_biggrin.gif Kociołek wart swoich pieniędzy.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię 
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...