Skocz do zawartości

Schemat CO Co O Tym Myślicie ?


tydryt1985

Recommended Posts

Napisano
Witam !

Mam pytanie czy schemat instalacji CO który wykonałem będzie działać poprawnie ,
czy powinno być więcej pomp wody czy rozdzielaczy i czy wogóle taka instalacja jest bezpieczna,
co wy na to ,co byście zmienili dodali gdzie zawory itp.

Za pomoc z góry dziękuję i życzę Wesołych Świąt

DSC01446.jpg

Napisano (edytowany)
Cytat

Witam !

Mam pytanie czy schemat instalacji CO który wykonałem będzie działać poprawnie ,
czy powinno być więcej pomp wody czy rozdzielaczy i czy wogóle taka instalacja jest bezpieczna,
co wy na to ,co byście zmienili dodali gdzie zawory itp.

Za pomoc z góry dziękuję i życzę Wesołych Świąt



Trochę źle to już będzie działać .
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

To w ogóle nie będzie działać, a jak będzie działać (nie wiem jakim cudem) to bardzo będzie kulało.

Cytat

[attachment=13384:Schemat_c.o.png]




A tak jeszcze zapytam z czego ta instalacja ma być zrobiona. Rozdzielaczy bym się pozbył jeżeli będzie robiona na miedzi, to powinno obniżyć koszty. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

To w ogóle nie będzie działać, a jak będzie działać (nie wiem jakim cudem) to bardzo będzie kulało.




A tak jeszcze zapytam z czego ta instalacja ma być zrobiona. Rozdzielaczy bym się pozbył jeżeli będzie robiona na miedzi, to powinno obniżyć koszty.



instalacja ma być robiona z rur PE-X mogł byś mi pomóc tak żeby działało dzięki wielkie

Cytat

Trochę źle to już będzie działać .
Brak obrazka




Dzięki za info tak też wcześniej myślałem ale jakoś pomyśłałem że będzie łatwiej a tu lipa (przepraszam)
a tak po za tym dodał byś coś jeszcze do tego schematu powiedzmy jeszcze jakiś rozdielacz czy już nie ma sensu.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź Edytowano przez tydryt1985 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

instalacja ma być robiona z rur PE-X mogł byś mi pomóc tak żeby działało dzięki wielkie
Dzięki za info tak też wcześniej myślałem ale jakoś pomyśłałem że będzie łatwiej a tu lipa (przepraszam)
a tak po za tym dodał byś coś jeszcze do tego schematu powiedzmy jeszcze jakiś rozdielacz czy już nie ma sensu.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź



Nie ma sensu.

Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

instalacja ma być robiona z rur PE-X mogł byś mi pomóc tak żeby działało dzięki wielkie


Daj lepiej rurki z alu-pexa tzn pex-alu-pex.
Instalacja co animus przedstawił nie wydaje mi się skomplikowana (w porównaniu z ta co tydryt1985 przedstawił to faktycznie skomplikowana icon_biggrin.gif ) ale oszczędna w użytkowaniu i co najważniejsze funkcjonalna. Można aby obniżyć koszty instalacji wyrzucić zawór czterodrogowy oraz zamiast zbiornika buforowego dać bojler (podgrzewacz) i dzięki temu instalacja będzie tańsza w wykonaniu i prostsza w wykonaniu.
Napisano
Cytat

Daj lepiej rurki z alu-pexa tzn pex-alu-pex.
Instalacja co animus przedstawił nie wydaje mi się skomplikowana (w porównaniu z ta co tydryt1985 przedstawił to faktycznie skomplikowana icon_biggrin.gif ) ale oszczędna w użytkowaniu i co najważniejsze funkcjonalna. Można aby obniżyć koszty instalacji wyrzucić zawór czterodrogowy oraz zamiast zbiornika buforowego dać bojler (podgrzewacz) i dzięki temu instalacja będzie tańsza w wykonaniu i prostsza w wykonaniu.




Dzięki mhtl

mówisz rurki pex-alu-pex pewnie się na nie zdecyduje
kocioł ma mi tylko służyć do grzania grzejników dlatego zbiornik mi jest niepo3ebny,
a słuchaj czy warto jest montować rozdzielacze na każde osobne piętro i każdy grzejnik podłączyć osobno,
czy jednak tak się nie praktykuje a może rozdzielacz ,może być tylko blisko kotła.

Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Napisano
Cytat

Dzięki mhtl

mówisz rurki pex-alu-pex pewnie się na nie zdecyduje
kocioł ma mi tylko służyć do grzania grzejników dlatego zbiornik mi jest niepo3ebny,
a słuchaj czy warto jest montować rozdzielacze na każde osobne piętro i każdy grzejnik podłączyć osobno,
czy jednak tak się nie praktykuje a może rozdzielacz ,może być tylko blisko kotła.

Jeszcze raz dzięki za pomoc.


Ja mam założone u siebie alupexy Kisana ,ale są produkowane przez różne firmy.Alupexem mam pociągniętą cwu i zimną oraz podłogówka ,natomiast instalację pod grzejniki zrobiłem miedzią. Można dać na każdym piętrze rozdzielacz,tylko wiąże się to z kosztami. Nie zapomnij ,że podejścia przy piecu musisz zrobić w miedzi bo alupexem nie można bezpośrednio podłączyć się do pieca.Jeszcze co do wielkości (średnic) rurek to dobrze aby ktoś Ci je wyliczył aby instalacja działała sprawnie.
Napisano
Cytat

Ja mam założone u siebie alupexy Kisana ,ale są produkowane przez różne firmy.Alupexem mam pociągniętą cwu i zimną oraz podłogówka ,natomiast instalację pod grzejniki zrobiłem miedzią. Można dać na każdym piętrze rozdzielacz,tylko wiąże się to z kosztami. Nie zapomnij ,że podejścia przy piecu musisz zrobić w miedzi bo alupexem nie można bezpośrednio podłączyć się do pieca.Jeszcze co do wielkości (średnic) rurek to dobrze aby ktoś Ci je wyliczył aby instalacja działała sprawnie.




Jeszcze jedno a jak wygląda sprawa Umawiam się na 3 rozdzielacze każde piętro osobno ,a co nato pompaka czy jedna wystarczy czy poprostu montuje się jakąś wydajniejszą ?
Napisano
Cytat

Jeszcze jedno a jak wygląda sprawa Umawiam się na 3 rozdzielacze każde piętro osobno ,a co nato pompaka czy jedna wystarczy czy poprostu montuje się jakąś wydajniejszą ?


Z tego co mi wiadomo montuje się jedna na bajpasie - zasilanie z pieca ,a z jakiej mocy to już trza by było wyliczyć.
Napisano
Cytat

Z tego co mi wiadomo montuje się jedna na bajpasie - zasilanie z pieca ,a z jakiej mocy to już trza by było wyliczyć.



różnie można...ja mam na każdej kondygnacji rozdzielacz (podłogówka) i obiegówka dla każdej kondygnacji osobno.
czas pokazał że to dobre rozwiązanie,bo że piwnica osobno - to wiadomo, ale na poddaszu mam większe straty ciepła i przy wspólnej obiegówce (parter+poddasze) dużo trudniej byłoby mi to wyregulować...
Napisano
Cytat

różnie można...ja mam na każdej kondygnacji rozdzielacz (podłogówka) i obiegówka dla każdej kondygnacji osobno.
czas pokazał że to dobre rozwiązanie,bo że piwnica osobno - to wiadomo, ale na poddaszu mam większe straty ciepła i przy wspólnej obiegówce (parter+poddasze) dużo trudniej byłoby mi to wyregulować...


Przy podłogówce to musowo ale on ma tylko grzejniki.
Napisano
Cytat

Jeszcze jedno a jak wygląda sprawa Umawiam się na 3 rozdzielacze każde piętro osobno ,a co nato pompaka czy jedna wystarczy czy poprostu montuje się jakąś wydajniejszą ?



Jedna pompa ,od kotła do tych rozdzielaczy instalacja może być skręcana stalowa. Więcej nic nie potrzeba zawory przy grzejnikach będą regulować temperaturę .
Napisano
Jak mogę dopełnić Twoją wypowiedź to jeżeli chodzi o zawory to na pewno miałeś na myśli zawory termostatyczne które same będą regulować temperaturę w pomieszczeniach.
Napisano
Cytat

Jak mogę dopełnić Twoją wypowiedź to jeżeli chodzi o zawory to na pewno miałeś na myśli zawory termostatyczne które same będą regulować temperaturę w pomieszczeniach.



Głowice termostatyczne.
Napisano
Cytat

Głowice termostatyczne.


Zawory z głowicami termostatycznymi icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Dzięki a jaki kocioł polecacie myślałem o DEFRO DUO 35kw co myślicie czy warto?


Ja mam Optimę Komfort Plus 20 i jak na razie nie narzekam icon_biggrin.gif Kociołek wart swoich pieniędzy.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
    • Niezbadana jest wyobraźnia inwestora, lub może tylko wykonawcy.      
    • Sugeruję zastosowanie puszek głębokich, bo bo inaczej rzeczywiście będzie duży problem z upchnięciem wszystkiego.
    • Nie zagłębiałem się w analizę połączeń, ale w tym układzie - czy też po jakiejś modyfikacji - da się niezależnie sterować obiema lampami sufitowymi - choćby tylko z przełącznika A? Wydaje mi się to istotniejsze, niż gaszenie z łóżka... choćby ze względu na układ całego pomieszczenia - sypialni... Ale to taka - tylko moja uwaga...      
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
  • Popularne tematy

×
×