czarsz Napisano 2 sierpnia 2006 #1 Napisano 2 sierpnia 2006 Chcę zainstalować zasobnik c.w.u. ogrzewany wodą z c.o., niestety ze względu na wysokość piwnicy zasilenie go byłoby poniżej rury doprowadzającej i odprowadzającej. Czy przy działającej pompie w układzie c.o. tak zainstalowany będzie działał?
Redakcja Napisano 4 sierpnia 2006 #3 Napisano 4 sierpnia 2006 Połączenie zasobnika z kotłem powinno zawierać odpowietrznik umieszczony w najwyższym punkcie podłączenia i powyżej poziomu górnego zwoju wężownicy w zasobniku. Z pytania nie wynika jakie przyłączenie do kotła ma zasobnik - górne czy boczne, zatem trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy układ będzie funkcjonował prawidłowo.
krzysiek Napisano 5 sierpnia 2006 #4 Napisano 5 sierpnia 2006 z pytania jasno wynika, że podgrzewacz c.w.u. będzie zainstalowany PONIŻEJ kotła, co więc ma się zapowietrzać? odpowietrzenie należy wykonać jak słusznie Redakcja zauważa w najwyższym punkcie, czyli przy kotle, czyli układ powinien działać, zresztą po napełnieniu układu wodą grzewczą i odpowietrzeniu nawet przez n.p. poluzowanie śrubunka odpowietrznik niekoniecznie musi być zainstalowany tym bardziej, że odpowietrzniki automatyczne dość szybko przestają działać, zdecydowanie lepsze i bardziej skuteczne są separatory powietrza