kalumet Napisano 21 sierpnia 2011 Udostępnij #1 Napisano 21 sierpnia 2011 w projekcie nie mam inst odgromowej budynkujest tylko bednarka do zerapodczas robienia podbudowy płyty została położona bednarka dookoła domuz wypuszczeniem po dwóch przeciwnych narożnikach aby puścić inst na dachzostała również wypuszczona bednarka jako zero z inst elektr domuwszystkie trzy wypuszczone bednarki są połączone z tą położoną w ziemi czy zero powinno być połączone z inst odgromową ?nie znam się na tymale mi się wydaje, że jak walnie w odgrom to prąd może dojść przez zero do rozdzielnicyi tam narobić szkód Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 sierpnia 2011 Udostępnij #2 Napisano 21 sierpnia 2011 Cytat w projekcie nie mam inst odgromowej budynkujest tylko bednarka do zerapodczas robienia podbudowy płyty została położona bednarka dookoła domuz wypuszczeniem po dwóch przeciwnych narożnikach aby puścić inst na dachzostała również wypuszczona bednarka jako zero z inst elektr domuwszystkie trzy wypuszczone bednarki są połączone z tą położoną w ziemi czy zero powinno być połączone z inst odgromową ?nie znam się na tymale mi się wydaje, że jak walnie w odgrom to prąd może dojść przez zero do rozdzielnicyi tam narobić szkód Może być,ja tak mam zrobione,też miałem takie obawy ja Ty ale elektryk powiedział,że piorun do tyłu się nie cofnie. Zresztą w rozdzielnicy mam zabezpieczenie to chroniące od pioruna Link do komentarza
retrofood Napisano 21 sierpnia 2011 Udostępnij #3 Napisano 21 sierpnia 2011 Cytat wszystkie trzy wypuszczone bednarki są połączone z tą położoną w ziemi czy zero powinno być połączone z inst odgromową ?nie znam się na tymale mi się wydaje, że jak walnie w odgrom to prąd może dojść przez zero do rozdzielnicyi tam narobić szkód Trudno odpowiedzieć komuś, kto nie wie o co pytać. Ale spróbuję.otóż wszystkie odprowadzenia od uziomu mają być połączone pod ziemią (albo w fundamencie), ale nie blisko siebie. Odejście do głównej szyny uziemiającej (GSU) instalacji (a nie "zera"!!!) powinno być co najmniej kilka metrów od połączenia z przewodem odgromowym.PS. Jesli "walnie" rasowy, to i tak Ci nabruździ, niezależnie jak połączysz i czy w ogóle połaczysz. Cytat Zresztą w rozdzielnicy mam zabezpieczenie to chroniące od pioruna To chroni (częściowo) tylko w przypadku, jesli piorun uderzy gdzieś dalej. Jeśli w chałupę, to se tylko odłamki pozbierasz. Link do komentarza
kalumet Napisano 21 sierpnia 2011 Autor Udostępnij #4 Napisano 21 sierpnia 2011 Cytat Trudno odpowiedzieć komuś, kto nie wie o co pytać. Ale spróbuję. wystarczyło napisać tak lub nie czytałem o uziomie z Twojego podpisuale jak doszedłem do szyn uziemiających itpto już mi się zdeka za bardzo namieszało Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 sierpnia 2011 Udostępnij #5 Napisano 21 sierpnia 2011 Cytat To chroni (częściowo) tylko w przypadku, jesli piorun uderzy gdzieś dalej. Jeśli w chałupę, to se tylko odłamki pozbierasz. Trza będzie w kasku chodzić Dodatkowo co 5 metrów wbijałem galmara 2,4 m średnicy 19 mm wyszło coś jak dobrze pamiętam 12 szt no i były przykręcone do bednarki uchwytami z nierdzewki na 4 śruby M8.A te wyjścia do zera i od zwodów do są oddalone o kilka ładnych metrów,reszta elektryk co to robił coś w tym sensie gadał że nie mogą być za blisko siebie jak i to,że te szpilki co najbliżej to 4 m można wbijać bo bliżej to nie ma sensu.No chyba dobrze gadał Link do komentarza
retrofood Napisano 21 sierpnia 2011 Udostępnij #6 Napisano 21 sierpnia 2011 Cytat Trza będzie w kasku chodzić E tam. To się zdarza nie tak często we wsi. A jeszcze dlaczego ma we wsi wyróżniać mój dom???Właśnie częstsze jest uderzenie w linię w pewnej odległości i powstanie fali przepięciowej. Aby ją zgasić, potrzebne są zabezpieczenia skoordynowane. I prawidłowo zamontowane. Wielu elektryków nie ma zielonego pojęcia o zasadach ich montażu, a Inwestorzy nawet fioletowego. Ale każdy uważa, ze z instalacją sobie poradzi. Ja wtedy życzę szczęścia, bo na nic innego liczyć nie można. Twój elektryk chyba z tych kumatych, to moze baboli nie narobił.Jak chcesz poczytać jak to ma być naprawdę, to tutaj: http://www.ochrona.net.pl/Kliknij OCHRONA PRZEPIĘCIOWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 sierpnia 2011 Udostępnij #7 Napisano 21 sierpnia 2011 Cytat E tam. To się zdarza nie tak często we wsi. A jeszcze dlaczego ma we wsi wyróżniać mój dom??? No właśnie dlaczego mój Sąsiad ma ładniejszy i droższy Zapomniałem dodać,że w odległości jakieś 30 m od mojego domu stoi wieża bazy telefonii komórkowej ma 50 m wys .Ten mój elektryk coś gadał,że ta wieża mój dom chroni bo rozrysowując trójkąt bodajże jak dobrze pamiętam równoboczny to mój dom mieści się w polu tego trójkąta a dom ma 8 m wys do kalenicy.A dodatkowo to około 15 m od domu, wzdłuż drogi rosną stare piękne lipy ,nazywają ten odcinek drogi Aleją Lipową, podobno w lipę piorun nie uderza tak słyszałem,ale czy to prawda. Nawet Kochanowski pisał o lipie, że to dobre i pożyteczne drzewo więc może coś w tym jest. Link do komentarza
retrofood Napisano 21 sierpnia 2011 Udostępnij #8 Napisano 21 sierpnia 2011 Cytat No właśnie dlaczego mój Sąsiad ma ładniejszy i droższy Zapomniałem dodać,że w odległości jakieś 30 m od mojego domu stoi wieża bazy telefonii komórkowej ma 50 m wys .Ten mój elektryk coś gadał,że ta wieża mój dom chroni bo rozrysowując trójkąt bodajże jak dobrze pamiętam równoboczny to mój dom mieści się w polu tego trójkąta a dom ma 8 m wys do kalenicy.A dodatkowo to około 15 m od domu, wzdłuż drogi rosną stare piękne lipy ,nazywają ten odcinek drogi Aleją Lipową, podobno w lipę piorun nie uderza tak słyszałem,ale czy to prawda. Nawet Kochanowski pisał o lipie, że to dobre i pożyteczne drzewo więc może coś w tym jest. Tu jest darmowy program do oceny zagrożenia piorunowego.http://spinpol.com.pl/index.php?artykul=poradnik/gromexpert Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 sierpnia 2011 Udostępnij #9 Napisano 21 sierpnia 2011 Cytat Tu jest darmowy program do oceny zagrożenia piorunowego.http://spinpol.com.pl/index.php?artykul=poradnik/gromexpert Ok! Dzięki, jutro na spokojnie poczytam (z poprzedniego postu też) i przeanalizuje bo dziś to jakoś oczy mam za bardzo rozbiegane Link do komentarza