animus Napisano 1 września 2010 Udostępnij #51 Napisano 1 września 2010 Cytat info od znajomego - obeznanego w branży budowlanej :..."Norbi! to chcąc-nie chcąc zrobiłes dobrze dając ta belkę między słupami,zmieniłes przez to sposob podparcia i teraz głównymi elementami nośnymi dla balkonu jest nie strop lecz belka międzysłupowa i wieniec stropu.Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> Ja tam żadnej belki nie widzę. Link do komentarza
Barbossa Napisano 1 września 2010 Udostępnij #52 Napisano 1 września 2010 sądząc po avatarze - całkiem możliwe Link do komentarza
animus Napisano 1 września 2010 Udostępnij #53 Napisano 1 września 2010 Cytat sądząc po avatarze - całkiem możliwe Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_wink.gif"> Wzrok jeszcze dobry nawet widzę że brakuje Ci dwójki w górnej szczęce pewno od rzodkiewek hahaha. Link do komentarza
norbiwolow Napisano 2 września 2010 Udostępnij #54 Napisano 2 września 2010 Cytat Ja tam żadnej belki nie widzę. no jak nie widzisz jak wcześniej pisałeś że mam za małe strzemiona na tej belce Słuchajcie w sobote planuje zalewać strop wieć w takim razie co zrobić aby było ok - dołożyć troche zbrojenia góra pozaginaną w J i to wsio ???? a przy okazji to mozę podrzucę foto zbrojenia moich schodów 2 biegowych do konsultacji pozdro Link do komentarza
animus Napisano 2 września 2010 Udostępnij #55 Napisano 2 września 2010 Cytat no jak nie widzisz jak wcześniej pisałeś że mam za małe strzemiona na tej belce Słuchajcie w sobote planuje zalewać strop wieć w takim razie co zrobić aby było ok - dołożyć troche zbrojenia góra pozaginaną w J i to wsio ???? a przy okazji to mozę podrzucę foto zbrojenia moich schodów 2 biegowych do konsultacji pozdro Dawaj te schody . Link do komentarza
norbiwolow Napisano 3 września 2010 Udostępnij #56 Napisano 3 września 2010 ok oto moje wypociny zbrojeniowe:i jak to wygląda ???? czy jest ok czy znowu coś spaprałem ???? Link do komentarza
Barbossa Napisano 3 września 2010 Udostępnij #57 Napisano 3 września 2010 bedzie, tylko zapewnij odpowiednią otulinę betonu,szczególnie w tej beleczce (dołem) Link do komentarza
norbiwolow Napisano 3 września 2010 Udostępnij #58 Napisano 3 września 2010 no to spox bo już myślałem że tu tez coś schrzaniłem :/ - co do otuliny betonem to postaram się coś z drutu fi 6 powyginać - takie mini kobyłki aby było minimum 3 cm od dołu - bo schody to konstrukcja tez zbrojona dołem - oparta na dwóch bokach Link do komentarza
labas Napisano 3 września 2010 Udostępnij #59 Napisano 3 września 2010 Z drutu nie rób podkładek, na każdym składzie kupisz gotowe podkładki z tworzywa, są po ok.10 gr/szt.A żeby nie jeździć po składach, zrób zaprawy cementowej i rozłóż na równej płaszczyźnie o gr. 2cm, ponacinaj kielnią i na następny dzień masz gotowe podkładki. Link do komentarza
animus Napisano 3 września 2010 Udostępnij #60 Napisano 3 września 2010 Jest dobrze tylko dokończ szalowanie (wypory), otulina prętów i na środku listwa do każdego stopnia żeby półokrągłe nie wyszły. Link do komentarza
norbiwolow Napisano 6 września 2010 Udostępnij #61 Napisano 6 września 2010 jutro na 90 % zalewam 11m3 betonu b20 z mikrozbrojeniem pp - wibratora elektrycznego chyba nie bede używał bo i wprawy z nim nie mam - może dojść do degradacji ktuszywa w betonie a i boje sie że wibracje mogą rozepchać mi szalunek wieńca stropowego obmurowany na klej z solbeta 6 cm - i tak zalecają lanie na belki terivy blisko wieńca i przesuwanie łopatą a nie bezpośrednio w wieniec z pompy bo może rozepchać czy warto wrzucić takie siatki na strop jak pod jastrych ???? pozdroNorbert Link do komentarza
animus Napisano 6 września 2010 Udostępnij #62 Napisano 6 września 2010 Cytat jutro na 90 % zalewam Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> 11m3 betonu b20 z mikrozbrojeniem pp - wibratora elektrycznego chyba nie bede używał bo i wprawy z nim nie mam - może dojść do degradacji ktuszywa w betonie a i boje sie że wibracje mogą rozepchać mi szalunek wieńca stropowego obmurowany na klej z solbeta 6 cm - i tak zalecają lanie na belki terivy blisko wieńca i przesuwanie łopatą a nie bezpośrednio w wieniec z pompy bo może rozepchać Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_sad.gif"> czy warto wrzucić takie siatki na strop jak pod jastrych ???? pozdroNorbert Przecież masz miko zbrojenie. Link do komentarza
norbiwolow Napisano 7 września 2010 Udostępnij #63 Napisano 7 września 2010 czyli dać sobie siana z tymi siatkami ???? pp wystarczy ???? A macie jakiś sposób aby złapać równy poziom lania 5 cm warstwy nadbetonu na pustakach terivy ???? przy krawędziach to ok łapię do obmurówki ale czy na środku stropu nie zrobi mi się korytko lub górka ??? może miarką sprawdzać grubość nadbetonu co jakis czas ??? przy zalewaniu bedzie nas 4 - ja - operator rury grabkowy brat, ojciec i swagier listwa wyrównująca - komu dać miarkę do kontroli ??? pozdro i oby pogoda dopisała - nie nie pada - ewentualnie w nocy i dnia następnego Link do komentarza
animus Napisano 7 września 2010 Udostępnij #64 Napisano 7 września 2010 Cytat czyli dać sobie siana z tymi siatkami ???? pp wystarczy ???? A macie jakiś sposób aby złapać równy poziom lania 5 cm warstwy nadbetonu na pustakach terivy ???? przy krawędziach to ok łapię do obmurówki ale czy na środku stropu nie zrobi mi się korytko lub górka ??? może miarką sprawdzać grubość nadbetonu co jakis czas ??? przy zalewaniu bedzie nas 4 - ja - operator rury Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> grabkowy brat, ojciec i swagier listwa wyrównująca - komu dać miarkę do kontroli ??? Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> pozdro i oby pogoda dopisała - nie nie pada - ewentualnie w nocy Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> i dnia następnego Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> Połóż ze dwa dni wcześniej na środku budynku na garach (pustakach), wypoziomowanego pręta fi 12 na plackach z betonu po nim będziesz ściągał na drugi dzień wyrwiesz po zastygnięciu albo zostaw dla potomnych. Wszystkie szpary w garach ,szalunkach itd. wypełnij pianką montażową . Link do komentarza
Barbossa Napisano 7 września 2010 Udostępnij #65 Napisano 7 września 2010 zrób ze zbrojenia taki krzyż odwrócony, górne ramię długości grubości nadbetonualbo bardziej sofistykalnie - wypożycz laser rotacyjny Link do komentarza
norbiwolow Napisano 7 września 2010 Udostępnij #66 Napisano 7 września 2010 z tym laserem rotacyjnym to nie za bardzo dostępne , pręta 2 dni wcześniej nie położę bo zalewam dziś o 15 , pozostaje krzyż odwrócony ale nie za bardzo kumam - jakoś bardziej obrazkowo przykręcić pręty do zbrojenia wystawiając je na 5 cm czy jakoś sprytnie wygięty pręt i nim co jakiś cza kontroluje poziom ??? Link do komentarza
Barbossa Napisano 7 września 2010 Udostępnij #67 Napisano 7 września 2010 pręt długości ok 1m, na nim poprzeczny, którtki w odległości 5cm od końcai macasz czy jest te 5 czy nie wtykajac w betondo ściągania betonu co masz? Link do komentarza
norbiwolow Napisano 7 września 2010 Udostępnij #68 Napisano 7 września 2010 grabki do rozciągania i takie zbite z desek packi co nimi się tak delikatnie wibruje powierzchnię betonu aby wypoziomować - coś jak listwa wibracyjna ale krótsze bo siła rąk ludzkich tak nie wprowadzi w wibracje dłuższej deski niż 80 cm - czyli deska 10x80 cm przybita do kołka od łopaty pod kątem około 45 stopni jak masz jakieś cenne uwagi i porady to pisz - mam jeszcze pare godziń do realizacji Twoich sugestii - za około 1 godzinę jadę z pracy do domu i juz bedę poza netem a z tym krzyżem to skumałem - tak zrobię - DZIEKI !!!!!! Link do komentarza
norbiwolow Napisano 8 września 2010 Udostępnij #69 Napisano 8 września 2010 No i po ptokach - strop zalany - zero zniszczeń - wszystko wytrzymało - teraz niech schnie przez miesiąc to teraz plis o porady jak pielegnować - woda x3 razy dziennie - a czy dziś coś zacierać, docierać , rozszalowac cześć schodów ( podstopnice ) czy jedynie woda woda woda ????czy od poniedziałku moge startowac ze murowaniem ścian piętra ???? Link do komentarza
Barbossa Napisano 8 września 2010 Udostępnij #70 Napisano 8 września 2010 z murowaniem możesz statrować, z rozszalowaniem lepiej poczekaj, schody jak najpóźniej bo po nich będą lazić i mogą "połamać" stopnieza dzień, dwa, szalunki wieńców można popuścić (jeżeli masz gdzieś na ściągach), potem zdjąć, odsłonięte szybciej wiążą Link do komentarza
norbiwolow Napisano 8 września 2010 Udostępnij #71 Napisano 8 września 2010 masz rację z tymi schodami - zdemontuje tylko tą deskę co idzie po długości i zapiera środek podstopnicy - tak aby może dziś przetrzeć ewentualne nierówności pod tą deską - tylko czy warto bawić się w głaskanie schodów skoro i tak przyjdzie na to 4 cm deski na stopnie a miedzy to pianka montażowa czy po 24 h od zalania moge bez obaw chodzić po stropie ???? nie na paluszkach Link do komentarza