Witam,
Zdecydowałem się rozebrać stary piec kaflowy ze względu na nieszczelność komina od pieca.
Zostały dwie dziury, jedna na wysokości czopucha, a druga przy posadzce. Zamontowałem w nich drzwiczki metalowe.
Dziś po próbie palenia w piecu, zauważyłem że drzwiczki znajdujące się naprzeciwko czopucha nagrzewają się.
Użyta została oczywiście zaprawa szamotowa. Dodatkowo uszczelniaczem do 300 stopni C uszczelniłem łączenie czopucha z kominem.
Czy to jest bezpieczne, czy nie powinno montować się na tej wysokości drzwiczek? Co zrobić aby zapobiec nadmiernemu nagrzaniu się drzwiczek?

Dziękuję
Pozdrawiam
Link do komentarza
Nie. W jednym pomieszczeniu do kanału C.O. mam podłączony piec. Natomiast w drugim pomieszczeniu do tego samego kanału miałem podłączony piec kaflowy. Kominiarz stwierdził, że nie powinno podłączać się tak urządzeń grzewczych. Dodatkowo w kaflowym miejsce wpięcia posypało się. Podczas czyszczenia komina sadza poleciała do obu pomieszczeń zastawiając ślad na każdej rzeczy która tam stała.
Link do komentarza
Nie wolno podpinać dwóch urządzeń do jednego kanału (chyba że z przepustnicą i poszerzeniem jego szerokości- ale to kosmos w wykonaniu, raz w życiu to ćwiczyłem). Zamuruj te drzwiczki, nie zdadzą się na wiele. Stare cegły i nowa zaprawa pracują zupełnie inaczej z temperaturą, odseparowują się dość szybko.