Miesiąc temu położyłam panele na podłodze. Ku memu zdziwieniu kilka dni temu zaczęła wyrastać górka. Nie wiem co się dzieje, zastanawiałam się że może to wilgoć, jednak chyba ten wariant odpada, bo przytrafiło się to tylko w jednym pomieszczeniu.
icon_cry.gif
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Na 100% wina wilgoci!. Panele przy zmianie temperatury praktycznie nie zmieniają wymiarów, a przy chłonięciu wilgoci bardzo.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Panie Brzęczkowski, nie byłabym do końca pewna czy to wilgoć. Obserwuję tą podłogę od jakiegoś czasu a w mieszkaniu nie zauważyłam wilgoci. Posadzka ma już 5 lat więc chyba zdążyła wyschnąć. To musi być coś innego, tylko jeszcze nie wiem co.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wybrzuszenie paneli nastąpiło prawdopodobnie w wyniku braku dylatacji wzdłuż ścian i innych stałych elementów domu. Zachowanie ok. 1 cm szczeliny między panelami a ścianą jest warunkiem niezbędnym do umożliwienia swobodnego rozszerzania się kurczenia paneli pod wpływem zmian wilgotności i temperatury. Trzeba też pamiętać o mocowaniu listew przypodłogowych do ściany a nie do paneli.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W tym samym czasie przyszedł do mnie wykonawca, który robił mi podłogę. Okazalo sie panele tak pracują, że szczelina dylatacyjna okazała się za mała. Przyciął kawałek podłogi przy ścianie i już prawie wszystko wróciło do normy.
Panie Brzęczkowski, czy napewno jest Pan teraz pewnien że to na 100% wilgoć?? Bo ja już na 100% wiem, że to nie to!
pozdrawiam
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gwarantuję , że panele pracują od wilgoci a nie od np muzyki . Poniewaz zapewne nie masz wentylacji utrzymującej stałe, niezależne od pogody warunki wilgotnościowo termiczne, stąd musi być większa dylatacja, uwzględniająca wyższą wilgotnosć na poziomie podłogi. Wyższa wilgotność na pozimie wylewki występuje gdy słaba jest izolacja termiczna podłogi, temperatura powietrza przy wylewce jest znacznie niższa niz w pokoju, więc i wilgotnośc względna zancznie wyższa na pozimie paneli. Wykres Molliera. Zapewne masz wentylację grawitacyjną i najwyzej sybboliczne 10 cm styropianu w podłodze.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.


Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0