Skocz do zawartości

instalacje w betonie komórkowym


Recommended Posts

Napisano
W jaki sposób prowadzić instalacje w ścianach jednowarstwowych z betonu komórkowego, bo słyszałem, o sytuacjach naruszenia konstrukcji ściany. Czy jest jakaś specjalna metoda, narzędzia....
Napisano
Instalacje w ścianach z betonu komórkowego prowadzi się w bruzdach. Bruzdy wykonuje się łatwo za pomocą ręcznej bruzdownicy.
Maksymalne wymiary bruzd określone są w normie PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
Jest tam prawie cała strona i usystematyzowanie wymiarów bruzd (głębokości, szerokości i długości) w zależności od grubości ścian i tego, czy ściana jest wznoszona, czy istniejąca.

Proszę podać jaka jest u Pana sytuacja, to podam dopuszczalne wymiary bruzd.

Napisano
Dziękuje za odpowiedz, poniżej szczegóły:

- ściany zewnętrzne 36 cm z bloczków odmiany 400 łączonych zaprawą klejową,
- wewnętrzne ściany nośne 24 cm, odmiana 600,
- ściany działowe - jeszcze ich nie mam, myślałem nad bloczkami 8 lub 12 cm odmiany 600.

Chcę w ścianach poprowadzić instalację elektryczną i z tym nie powinno być raczej problemu, ale chciałem też (za radą elektryka) przewody ułożyć w peszlach, tam gdzie na ścianach będzie glazura, tyle że taki peszel będzie miał średnicę 2,5 cm więc bruzda będzie dość głęboka.
Największe wątpliwości budzi we mnie jednak wykonanie bruzd pod rury kanalizacyjne fi 50 mm w ścianach w kuchni i łazience. Trzeba to zrobić na ścianach działowych i wewnętrznych nośnych. Czy ściana 12 cm nie będzie za cienka?
Napisano
Cytat

Dziękuje za odpowiedz, poniżej szczegóły:

- ściany zewnętrzne 36 cm z bloczków odmiany 400 łączonych zaprawą klejową,
- wewnętrzne ściany nośne 24 cm, odmiana 600,
- ściany działowe - jeszcze ich nie mam, myślałem nad bloczkami 8 lub 12 cm odmiany 600.

Chcę w ścianach poprowadzić instalację elektryczną i z tym nie powinno być raczej problemu, ale chciałem też (za radą elektryka) przewody ułożyć w peszlach, tam gdzie na ścianach będzie glazura, tyle że taki peszel będzie miał średnicę 2,5 cm więc bruzda będzie dość głęboka.
Największe wątpliwości budzi we mnie jednak wykonanie bruzd pod rury kanalizacyjne fi 50 mm w ścianach w kuchni i łazience. Trzeba to zrobić na ścianach działowych i wewnętrznych nośnych. Czy ściana 12 cm nie będzie za cienka?



Norma zakłada dwa przypadki: wykonywanie bruzd w gotowym murze i wykonywanie bruzd w trakcie wznoszenia.

Z reguły większość przypadków dotyczy pierwszej sytuacji i dla takiej podaję warunki. Wymiary bruzd pionowych i wnęk pomijanych w obliczeniach:
- dla ścian 24 oraz 36cm: maksymalna głębokość bruzdy 30mm, maksymalna szerokość 200mm.
- dla ściany o grubości mniejszej niż 85mm norma nie podaje warunków.

Uwagi dodatkowe:
Pionowe bruzdy, które nie sięgają więcej niż 1/3 wysokości muru nad stropem mogą mieć głębokość 80mm i szerokość 120mm pod warunkiem, że grubość muru jest nie mniejsza niż 225mm.
Zaleca się, by odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd była nie mniejsza niż 225mm.
Zaleca się, by odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi bruzdami, jeśli występują po tej samej stronie muru lub po obu stronach nie była mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej bruzdy.
Zaleca się, by łączna szerokość pionowych bruzd nie przekraczała 0,13 długości muru.

Z kolei wymiary bruzd poziomych nie powinny być mniejsze niż:
- dla ściany 24cm - 15mm bez ograniczenia długości i 25mm, przy długości mniejszej niż 1250mm
- dla ściany 36cm - 20mm bez ograniczenia długości i 30mm, przy długości mniejszej niż 1250mm.
Nie podano zaleceń dla ściany o mniejszej grubości niż 85mm.

Uwagi dodatkowe:
Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500mm.
Odległość pozioma między przyległymi bruzdami o ograniczonej długości powinna być nie mniejsza niż dwukrotna długość dłuższej bruzdy.
W murach o grubości większej niż 150mm dopuszczalna głębokość bruzdy można zwiększyć o 10mm, jeżeli bruzdy wykonuje się maszynowo (dziwny przepis zwłaszcza, że w betonie komórkowym można to łatwo zrobić za pomocą narzędzia ręcznego).
Zaleca się, by szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości muru w miejscu bruzdy.

Jeśli powyższe zalecenia zostały przekroczone, to należy sprawdzić nośność ściany w osłabionym przekroju.


Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Napisano
Po co bruzdowac?, przewody najczescie sie kladzie po powierzchni a tynk i tak to przykryje. My kupilismy bruzdownice, ale uzywaniu jej wytwarza sie momentalnie tyle pylu, ze malo co z niej korzystalismy.
Przydala sie do bruzdowania w czerwonej cegle pod rurki miedziane gdy trzeba bylo je wpuscic w sciane, przy przewodach zazwyczaj nie ma takiej potrzeby.
W lazience pod plytki warto polozyc tynk by wyrownac powierzchnie zamiast sie meczyc przy ukladaniu i wyrownywac to wielkimi ilosciami kleju. Poza tym pod plytkami warto zastosowac folie w plynie a ona troche kosztuje i pokrywanie ja betonu komorkowego to jakas masakra, nie mowiac juz o tym ze trzeba go zagruntowac, zeby zmniejszyc chlonnosc
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
    • W zależności jaki jest zasobnik, obstawiam że stojący, a w tej sytuacji woda do góry nie popłynie. A jak wiszący, to obstawiam, że ma zawory odcinające na we/wy. Poza tym, przy kotle gazowym wydaje mi się że CWU ma swój osobny obieg i w tej sytuacji nie trzeba nic ruszać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Czy ktoś ma kontakt z Cieszkami i mógłby przekazać informację o spotkaniu? Chyba straciłam do Nich numer telefonu 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...