Skocz do zawartości

instalacje w betonie komórkowym


Recommended Posts

Napisano
W jaki sposób prowadzić instalacje w ścianach jednowarstwowych z betonu komórkowego, bo słyszałem, o sytuacjach naruszenia konstrukcji ściany. Czy jest jakaś specjalna metoda, narzędzia....
Napisano
Instalacje w ścianach z betonu komórkowego prowadzi się w bruzdach. Bruzdy wykonuje się łatwo za pomocą ręcznej bruzdownicy.
Maksymalne wymiary bruzd określone są w normie PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
Jest tam prawie cała strona i usystematyzowanie wymiarów bruzd (głębokości, szerokości i długości) w zależności od grubości ścian i tego, czy ściana jest wznoszona, czy istniejąca.

Proszę podać jaka jest u Pana sytuacja, to podam dopuszczalne wymiary bruzd.

Napisano
Dziękuje za odpowiedz, poniżej szczegóły:

- ściany zewnętrzne 36 cm z bloczków odmiany 400 łączonych zaprawą klejową,
- wewnętrzne ściany nośne 24 cm, odmiana 600,
- ściany działowe - jeszcze ich nie mam, myślałem nad bloczkami 8 lub 12 cm odmiany 600.

Chcę w ścianach poprowadzić instalację elektryczną i z tym nie powinno być raczej problemu, ale chciałem też (za radą elektryka) przewody ułożyć w peszlach, tam gdzie na ścianach będzie glazura, tyle że taki peszel będzie miał średnicę 2,5 cm więc bruzda będzie dość głęboka.
Największe wątpliwości budzi we mnie jednak wykonanie bruzd pod rury kanalizacyjne fi 50 mm w ścianach w kuchni i łazience. Trzeba to zrobić na ścianach działowych i wewnętrznych nośnych. Czy ściana 12 cm nie będzie za cienka?
Napisano
Cytat

Dziękuje za odpowiedz, poniżej szczegóły:

- ściany zewnętrzne 36 cm z bloczków odmiany 400 łączonych zaprawą klejową,
- wewnętrzne ściany nośne 24 cm, odmiana 600,
- ściany działowe - jeszcze ich nie mam, myślałem nad bloczkami 8 lub 12 cm odmiany 600.

Chcę w ścianach poprowadzić instalację elektryczną i z tym nie powinno być raczej problemu, ale chciałem też (za radą elektryka) przewody ułożyć w peszlach, tam gdzie na ścianach będzie glazura, tyle że taki peszel będzie miał średnicę 2,5 cm więc bruzda będzie dość głęboka.
Największe wątpliwości budzi we mnie jednak wykonanie bruzd pod rury kanalizacyjne fi 50 mm w ścianach w kuchni i łazience. Trzeba to zrobić na ścianach działowych i wewnętrznych nośnych. Czy ściana 12 cm nie będzie za cienka?



Norma zakłada dwa przypadki: wykonywanie bruzd w gotowym murze i wykonywanie bruzd w trakcie wznoszenia.

Z reguły większość przypadków dotyczy pierwszej sytuacji i dla takiej podaję warunki. Wymiary bruzd pionowych i wnęk pomijanych w obliczeniach:
- dla ścian 24 oraz 36cm: maksymalna głębokość bruzdy 30mm, maksymalna szerokość 200mm.
- dla ściany o grubości mniejszej niż 85mm norma nie podaje warunków.

Uwagi dodatkowe:
Pionowe bruzdy, które nie sięgają więcej niż 1/3 wysokości muru nad stropem mogą mieć głębokość 80mm i szerokość 120mm pod warunkiem, że grubość muru jest nie mniejsza niż 225mm.
Zaleca się, by odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd była nie mniejsza niż 225mm.
Zaleca się, by odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi bruzdami, jeśli występują po tej samej stronie muru lub po obu stronach nie była mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej bruzdy.
Zaleca się, by łączna szerokość pionowych bruzd nie przekraczała 0,13 długości muru.

Z kolei wymiary bruzd poziomych nie powinny być mniejsze niż:
- dla ściany 24cm - 15mm bez ograniczenia długości i 25mm, przy długości mniejszej niż 1250mm
- dla ściany 36cm - 20mm bez ograniczenia długości i 30mm, przy długości mniejszej niż 1250mm.
Nie podano zaleceń dla ściany o mniejszej grubości niż 85mm.

Uwagi dodatkowe:
Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500mm.
Odległość pozioma między przyległymi bruzdami o ograniczonej długości powinna być nie mniejsza niż dwukrotna długość dłuższej bruzdy.
W murach o grubości większej niż 150mm dopuszczalna głębokość bruzdy można zwiększyć o 10mm, jeżeli bruzdy wykonuje się maszynowo (dziwny przepis zwłaszcza, że w betonie komórkowym można to łatwo zrobić za pomocą narzędzia ręcznego).
Zaleca się, by szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości muru w miejscu bruzdy.

Jeśli powyższe zalecenia zostały przekroczone, to należy sprawdzić nośność ściany w osłabionym przekroju.


Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Napisano
Po co bruzdowac?, przewody najczescie sie kladzie po powierzchni a tynk i tak to przykryje. My kupilismy bruzdownice, ale uzywaniu jej wytwarza sie momentalnie tyle pylu, ze malo co z niej korzystalismy.
Przydala sie do bruzdowania w czerwonej cegle pod rurki miedziane gdy trzeba bylo je wpuscic w sciane, przy przewodach zazwyczaj nie ma takiej potrzeby.
W lazience pod plytki warto polozyc tynk by wyrownac powierzchnie zamiast sie meczyc przy ukladaniu i wyrownywac to wielkimi ilosciami kleju. Poza tym pod plytkami warto zastosowac folie w plynie a ona troche kosztuje i pokrywanie ja betonu komorkowego to jakas masakra, nie mowiac juz o tym ze trzeba go zagruntowac, zeby zmniejszyc chlonnosc
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE    
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...