Co do dorabiania to tutaj są same pustaki, brak wieńca także taka doróbka rozumiem ze musiałaby się wiązać z remontem całego dachu czego chce uniknąć, wzmocnienie ścianek kolankowych bez tego jest chyba niewykonalne?
"4c Jeśli ścianki kolankowe wymurowano beż żadnego kotwienia ze stropem, można się jeszcze ratować przez wykonanie stalowych odciągów łączących murłatę ze stropem" I to jest chyba najlepsza rada, dach ma 10.5 m szerokości, myślałem żeby co około 1.5m dać kotwę chemiczną w strop (jest tam wylewka-styropian-strop), średnica kotwy wybrać pręt gwintowany M12 lub M14 (twardość 8.8), 8 kotw po każdej stronie (ścianki kolankowe) plus dodatkowo 8 kotw na środkową (wysoką) stronę dachu. W sumie byłyby to 24 kotwy, jeżeli dach mimo wszystko wytrzymał blisko 30 lat to po takim wzmocnieniu powinien być odporniejszy na wichury i montaż dwóch paneli solarnych nie powinien być dla niego straszny.
Zastanawiam się jak zrobić stalowe odciągi łączące murłatę ze stropem (kotwy chemiczne), jak daleko od ścianki kolankowej umieścić kotwy chemiczne i jakiego drutu użyć, czy 6mm wystarczy?
Rozkład sił na ścianki kolankowe jest tutaj inny niż ten z obrazka poniżej, jak pisałem wysoka strona dachu jest oparta w całości na wymurowanej ścianie,