Biedronek Napisano 4 stycznia 2010 #1 Napisano 4 stycznia 2010 Witam i proszę o radę. Planuję wykonanie elewacji zewnętrznej budynku który posiada ścianę trójwarstwową pustak MAX- 9cm styropian -6cm pustak MAX - 19cm. Miał być położony tynk cementowo-wapienny jednak zastanawiam się czy nie docieplić budynku styropianem i położyć akryl. Zastanawiam się na ile takie rozwiązanie pomoże w dociepleniu, oraz ewentualnie jakiej grubości musiałbym zastosować styropian.
Redakcja Napisano 5 stycznia 2010 #2 Napisano 5 stycznia 2010 Obecnie ściana ma przenikalność cieplną na poziomie 0,4 W/m2 K i kwestią uzasadnienia ekonomicznego jest jej docieplenie. W przypadku dołożenia 10 cm styropianu współczynnik U zmniejszy się do wartości ok. 0,2 W/m2 K, co powinno dać zmniejszenie zużycia energii o ok. 15 kWh/m2 powierzchni ściany zewnętrznej rocznie. Przeciętna cena energii to 0,15 - 0,30 zł/kWh - zależnie od źródła - czyli ewentualne oszczędności wyniosą 2,5 - 4,5 zł/m2. Porównując z kosztem wykonania ocieplenia można podjąć decyzję czy takie rozwiązanie będzie opłacalne.