Rebelian Napisano 18 grudnia 2009 #1 Napisano 18 grudnia 2009 dom: parter + poddasze urz. ogrzewanie: kaloryfery na dole 4 szt. zasilane rozdzielacza1 na gorze 5 szt. zasilane z rozdzielacza2, obieg wymuszony pompą z kotla(woda z kotla gazowego zasila rozdzielacze a z tych rozchodzi sie do poszczegolnych kaloryferow)- powszechny standard, calosc nowe zainstalowane w ubieglym roku. Poniewaz do tej pory poddasze jest niewykonczone kaloryfery tam byly zakrecone (termostatem przy kaloryferze) jednak teraz odkrecilem je (te na gorze) i te na dole przestaly grzac !, jak zakrece te na gorze (poddasze) ta na dole grzeja ??w czym jest problem ? i jak go rozwiazac ? p.s.wszystko odpowietrzone, cisnienie odpowiednie--------------przyczyną był zapchany filtr siateczkowy
1950 Napisano 20 kwietnia 2010 #2 Napisano 20 kwietnia 2010 trzeba wyregulować hydraulicznie instalację
miki3 Napisano 20 kwietnia 2010 #3 Napisano 20 kwietnia 2010 taaa, pokryzować górę bo ma mniejsze opory
mat999 Napisano 20 kwietnia 2010 #4 Napisano 20 kwietnia 2010 Witam Ciekawa sytuacja Widać że woda nie jest głupia, leci tam gdzie jej łatwiej Jeżeli instalacja jest dobrze zrobiona to wystarczy zwiększyć przepływ pompy może jest za mały albo pompa jest w złym miejscu. poglądowe zdjęcie by się przydało lub dokładny schemat instalacji Według mnie jeżeli instalacja jest prawidłowo wykonana takie coś niema prawa zajść