JAK ROZPROWADZIĆ CIEPŁO Z KOMINKA


Slawku

Recommended Posts

Napisano
Jestem na etapie robienia projektu i mam pytanie?
Jak rozprowadzic ciepło z kominka?
-kominek będzie dodatkowym żródłem ciepła

czy prowadzić przewody w ścianach - jakie?
czy gdzieś pod sufitem zamaskowane G-K

przewody dawać metalowe
może je wymurować w ścianach jak dla wentylacji grawitacyjnej

jak macie jeszcze jakieś uwagi na ten temat to będę wdzięczny

z góry WIEKLKIE DZIĘKI
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Rozprowadzasz tzw systemem DGP (Dystrybucji Gorącego Powietrza) najczęściej rurami + anemostaty (regulacja siły nawiewu) + turbina (do pchania powietrza na większe odległości). Najlepiej, jeżeli skontaktujesz się ze sprzedawcą wkładów kominkowych, który zrobi projekt i okresli łączny koszt (wkład + system rozprowadzenia + turbiny + anemostaty + obudowa wkładu). Podpisanie takiej umowy kosztuje ok. 100 PLN, jeżeli się rezygnuje, to traci się ok. 50 PLN.
marek
PS. O DGP poczytasz więcej na www.dom.wp.pl
Napisano
jeżeli nie chcesz mieć, szumiącego wentylatora, 400 600m3/h to zrób nawiewy przy podłodze.
Napisano
Rozwinę myśl mojego przedmówcy: jezeli kominek umieszczony jest w miare centralnie, możesz zastosować rozprowadzenie grawitacyjne, wtedy kanały można zrobić nawet z aluflexu ukryte w stropie i wyloty w podłodze piętra, jak najbliżej kominka. Jezeli trzeba stosować dłuższe odcinki to można puścic rurę wzdluż komina na strych, tam dmuchawa i przewody do poszczególnych pomieszczeń z anemostatami w suficie. Zeby nie szumiało..... no właśnie, trzeba stosować "ciche " przewody elastyczne izolowane. Z własnego doświadczenia wiem, że dłuższy i z zakrętami przewód rewelacyjnie tłumi szum, ale generuje straty na wydajności. Ja musiałem dać dmuchawe 500m3, za to czy ona chodzi mogę sprawdzić tylko przez przyłożenie ręki do kratki - czy dmucha, praktycznie nic nie słychać
Napisano
Ja u siebie zastosowałem kominek z płaszczem wodnym. Kominek jest podłączony pod kocioł dwufunkcyjny i ciepło jest rozprowadzone przez instalację CO. W tym układzie piec załącza się automatycznie w zależności od temperatury czynnika. Układ wymaga tylko doświadczonego instalatora i dobrania właściwych parametrów komponentów np. zaworu bezpieczeństwa. W sumie układ działa b. dobrze. Zaletą w stosunku do układu z rozprowadzeniem ciepłego powietrza jest brak cyrkulacji kurzu w powietrzu co jest ważne w przypadku alergików.
Napisano
Przepraszam ale 500m3/h bezszelestnie? Możesz podać nazwę tego sprzętu.
Napisano
Dospel kupiony na Allegro, ale jak napisałem mam ciche przewody z zakrętami. Zadna kraktka nie jest bliżej niż jakies 5- 7 metrów od dmuchawy. Najpierw 2m od dmuchawy skrzynka rozdzielcza, potem przewody do kratek
Napisano
Znane wentylatory, przewody uzywam wyłącznie izolowane, ale żeby w domu nie było słychać 500m3/h, to z mojego doświdczenia bardziej zasługa wady słuchu
Napisano
Niewierny Tomaszu, przyłóż ucho do moich kratek, albo zrób na 5 metrowej rurze ze trzy zakręty, dołącz skrzynkę rozdzielczą, potm podziel to na 4 odnogi, daj do każdej 5 m rury tez pozakręcanej, na koniec umieść to wewnątrz stropu przestrzennego i posluchaj
Napisano
Oj chyba nie niewierny. Nawet napewno. Montowałem właśnie Dospela klientowi, na izolowanych kanałach z Alnora i skrzynki z Darco. Zakrętów było więcej odcinki dłuższe i w dzień szumiało, a co dopiero nocą? Dodałem transformator z 5-cioma odejściami, ale wloty powietrza są na dole.
Napisano
Cytat

Ja u siebie zastosowałem kominek z płaszczem wodnym. ....



Mam putanie - jaki jest koszt takiej instalacji?
Napisano
Ja musiałem dać dmuchawe 500m3, za to czy ona chodzi mogę sprawdzić tylko przez przyłożenie ręki do kratki - czy dmucha, praktycznie nic nie słychać
[quote]
Jeżeli to jest Dospel to wszystko jasne dlaczego nic nie słychać. On po prostu nie ma 500m3/h (pewnie nie ma nawet połowy tej wydajności). icon_smile.gif
[/list]
Napisano
Nie jest tak źle, w biegu prawie luzem dawała ok 470-490m3, po włączeniu do systemu przy moich oporach to pewnie ze 350-400 (350-tka z hipermarketu dawała ok 200m3). Nie chce nikomu robic raklamy, ale jak porównałem wykonanie Dospela i hipermarketowych, to jak niebo i ziemia (na korzysc dospela)
Napisano
Cytat

Cytat

Ja u siebie zastosowałem kominek z płaszczem wodnym. ....



Mam putanie - jaki jest koszt takiej instalacji?



Wszystko zależy od zastosowanych materiałów i lokalizacji kominka wzgledem pieca CO. Koszt kominka porównywalny (oczywiście zależy od marki kominka - zastosowałem polski kominek Lechma)), zamiast kanałów powietrznych kilka metrów rury, pompę zawór bezpieczeństwa, naczynie wyrównawcze, sterownik. U mnie zamknęło się wszystko w jakiś 7 tys.
Napisano
Jak po trzech latach się rozszczelniło to fajnie mi chałupę zalało.
Napisano
Ryzyko zalania jest takie samo jak przy całej reszcie instalacji CO.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W artykule też są opisane konsekwencje negatywne co może się dziać w momencie kiedy ta szczelina będzie zastosowana.     Zapewne sprawa nie jest oczywista i myślę, że ten temat już powinniśmy przymknąć aby nie rozdrabniać się aż nadto. Wątek wyszedł. Nie wiem czy będą jeszcze w tym konkretnym wątku jakieś pytania. Ja spotkałem się bardziej z opinią taką jak cytowanym w artykule.   Bardziej miałbym kierunek od strony srebrnej folii zbrojonej, paroizolacyjnej od wewnątrz. Spotkałem się z opinią, że między tą folią srebrną paroizolacyjną, a płytą MDF, OSB lub GK powinien być odstęp 15-30mm, ponieważ ta folia srebrna odbija promienie cieplne do środka. Realizuje się to też podczas inwestycji standardowo? Zachowanie tej dodatkowej szczeliny jak już będę to robił na wieszakach wydaje mi się dodatkowym problemem. Jak można to najprościej zrobić?
    • Kiedy te zmiany się nasiliły/pojawiły?   Czy ma to związek z czasem wymiany drzwi balkonowych?   Kiedy budynek był ocieplany?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.  
    • Już głupieję. Nie wiem czy Twoja sytuacja jest taka sama jak moja kiedy ja mam folię a Ty masz deski.   Dosłownie chwila poszukiwań:   Link: https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/#:~:text=Membrany dachowe są przepuszczalne dla,bezpośrednio%2C bez żadnej szczeliny wentylacyjnej.     Czyli rozumiem na tej stronie błędnie piszą? Czy nadal coś źle rozumiem? Zacytowany fragment chyba jest jasny.      
    • Zgadzam się, zgodnie ze sztuką  najprawdopodobniej jest postawiona konstrukcja dachowa ale ocieplenie poddasza to inna para kaloszy. Ja wspomniałem o: czyli szczelinie umiejscowionej po dolnej stronie ("poniżej") membrany dachowej a powyżej warstwy wełny. Tu podaje fotkę jak wygląda ta szczelina przed położeniem pierwszej warstwy wełny.   Na zdjęciu zamiast membrany jest deskowanie ale ale to jest bez znaczenia. Wełna od góry opiera się na sznurkowaniu i powyżej powstaje szczelina, gdzie mówiąc krótko hula powietrze i wyciąga wilgoć z wełny mineralnej.  Ta szczelina "musi" mieć otwarte na zewnątrz wlot i wylot na dole i powyżej ocieplenia.   Nie o tym pisałem. To całkiem inna wentylacja.