Gość Napisano 14 stycznia 2005 #1 Napisano 14 stycznia 2005 Kupiłem mieszkanie i rura gazowa jest zakryta sufitem podwieszanym. Co prawda ładnie to wygląda, ale nie wiem, czy jest to zgodne z prawem? To po pierwsze. Czy to jest bezpieczne? Po drugie. Marek
Redakcja Napisano 17 stycznia 2005 #2 Napisano 17 stycznia 2005 Przepisy zezwalają na prowadzenie rur gazowych za nieuszczelnionym ekranem, ale trudno za taki ekran uznać sufit podwieszany. W przypadku wystąpienia nieszczelności gaz będzie gromadził się w przestrzeni pod sufitem i może osiągnąć stężenie wybuchowe. Prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności wzrasta, jeśli na zakrytym odcinku rury znajdują się połączenia gwintowe. Problem ten można rozwiązać dwojako: - zapewnić wentylację przestrzeni pod ekranem przez połączenie jej z kanałem wentylacyjnym lub oddzielenie pionową ścianką części tej przestrzeni (przy rurze) i wykonanie w pokryciu otworów wentylacyjnych. - umieszczenie nad sufitem podwieszanym czujnika gazu. Oczywiście można również całkowicie lub częściowo zdemontować sufit.