Witam i zycze wszystkim weeeeesołych świąt
Instalacje co zrobioną mam na 1 rozdzielaczu od niego połączonych jest 6 grzejników w sumie 94 zeberka aluminowe.
Piec gazowy Vaillant turbo tec 8/24kw na grzejnikach załozone mam zawory temostatyczne i głowice Diamond
Wszystko było w porzadku do momentu zainstalowania 6 grzejnika oddalonego od rozdzielacza o12m
Przy pieciu grzejnikach jeden cykl grzania wynosił 6 min a teraz wzrósł do 12 min co przeklada sie na zwiekszone zużycie gazu dołozony grzejnik ma 14 zeberek. Sytuacja ma sie tak ze gdy piec zaczyna grzać wode to grzeje do np 43 st potem temp zamiast wzrastac spada do 42 i grzeje około 3 min i dopiero wzrasta tego problemu nie było przy 5 grzejnikach.
Czytałem o kryzowaniu grzejników i wstepnie ustawiłem 3 pierwsze grzejniki odległosc od rozdzielacza 2m kryza1
4 grzejnik odalony 6 m kryza2
5 grzejnik 9m kryza2
i 6 oddalony 12m kryza3
na dolnych zaworach 3 obroty otwarte
I wszystko w porzadku temperatura wzrasta równomiernie grzejniki całe sa ciepłe ale gdy założe głowice termostatyczne problem powraca icon_sad.gif
Jak to wszystko ustawic czy trzeba cos zainstalowac do rozdzielacza słyszalem o przepływomierzach co reguluja przepływ
Bardzo prosze o porade co z tym fantem zrobic
Link do komentarza
Dodatkowy grzejnik to zwiększona objętość wody w obiegu, a więc i czas jej nagrzewania będzie dłuższy. Regulacja dławienia przepływu służy do zrównoważenia strumienia ciepła w poszczególnych grzejnikach i jeśli nagrzewają się one równomiernie to nie ma problemu. Wahania temperatury na kotle mogą być związane z działaniem automatyki kotłowej dostosowującej wydajność kotła do aktualnych potrzeb. Czas funkcjonowania kotła nie ma znaczenia, gdyż modulowany palnik pobiera tyle gazu ile wymaga utrzymanie nastawionej temperatury.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Witam,
Ja mam problem inne j natury. Posiadam ogrzewanie gazowe w mieszkaniu ok 50m2. Piec 2 funkcyjny z zamknieta komora spalania. Rury z pex TC zaciskane. Niedawno pojawil sie taki problem, że podczas pracy pieca gdy podgrzewana jest woda w układzie w grzwejnikach pojawiaja się dziwne stukania na tyle męczące, że w nocy przeszkadza w spaniu. Znajomy stwierdzi, że może to byc wina głowicy termostatycznej. Jednego dnia zdjąłem ją ca cały dzien i problem nie zniknął. Czy jest to sprawa wadliwego układu??
Dodatkowo mam pytanie odnosnie regulator temp. Zamontowany mam uniwersalny, nie ten który poleca producent. Dzial sprawnie i wyłącza się po osiągnięciu temp i włącza jak spada. Wszystko w normie a pomimo to zuzycie gazu tylko w grudniu wyniosło prawie 200m3 przy temp. dziennej 20,75 i nocnej 18,75. Czy może byc jakś konkretna przyczyna takiego stanu??
Link do komentarza
Cytat

Witam,
Ja mam problem inne j natury. Posiadam ogrzewanie gazowe w mieszkaniu ok 50m2. Piec 2 funkcyjny z zamknieta komora spalania. Rury z pex TC zaciskane. Niedawno pojawil sie taki problem, że podczas pracy pieca gdy podgrzewana jest woda w układzie w grzwejnikach pojawiaja się dziwne stukania na tyle męczące, że w nocy przeszkadza w spaniu. Znajomy stwierdzi, że może to byc wina głowicy termostatycznej. Jednego dnia zdjąłem ją ca cały dzien i problem nie zniknął. Czy jest to sprawa wadliwego układu??
Dodatkowo mam pytanie odnosnie regulator temp. Zamontowany mam uniwersalny, nie ten który poleca producent. Dzial sprawnie i wyłącza się po osiągnięciu temp i włącza jak spada. Wszystko w normie a pomimo to zuzycie gazu tylko w grudniu wyniosło prawie 200m3 przy temp. dziennej 20,75 i nocnej 18,75. Czy może byc jakś konkretna przyczyna takiego stanu??



Przyczyn występowania hałasów w instalacji c,o., może być kilka i trzeba kolejno sprawdzić, co jest przyczyną:

- zapowietrzenie instalacji - kocioł prawdopodobnie jest najwyższym punktem instalacji i trzeba sprawdzić czy ma on odpowietrznik automatyczny czy też ręczne odpowietrzenie.
- zbyt duży przepływ wody - w małej instalacji pompa może mieć za dużą wydajność i jeśli jest dwubiegowa przełączyć na niższy bieg lub zdławić przepływ.
- przewężenia w rurach lub osprzęcie powodujące zjawisko kawitacji związane głównie ze zbyt dużą wydajnością pompy

Odnośnie regulacji pracy kotła - trudno określić jaki wpływ ma nietypowy regulator na jego funkcjonowanie. Do współpracy z kotłem mogą być przeznaczone regulatory proporcjonalne lub dwustanowe a ich prawidłowość działania zależy od automatyki konkretnego kotła.

Jednak nie należy spodziewać się jakiś istotnych oszczędności w zużyciu gazu związanych z systemem regulacji, gdyż zależy ono przede wszystkim od strat cieplnych budynku.
Link do komentarza
Cytat

Dodatkowy grzejnik to zwiększona objętość wody w obiegu, a więc i czas jej nagrzewania będzie dłuższy. Regulacja dławienia przepływu służy do zrównoważenia strumienia ciepła w poszczególnych grzejnikach i jeśli nagrzewają się one równomiernie to nie ma problemu. Wahania temperatury na kotle mogą być związane z działaniem automatyki kotłowej dostosowującej wydajność kotła do aktualnych potrzeb. Czas funkcjonowania kotła nie ma znaczenia, gdyż modulowany palnik pobiera tyle gazu ile wymaga utrzymanie nastawionej temperatury.


Tak zgadza sie ale wedlug moich pomiarów piec bez ostatniego grzejnika pali 8m3 na dobe a z tym grzejnikiem 15m3 gazu to jest jakas paranoja a wtym ostatnim grzejniku jest tylko 6litrów wody jak to wytlumaczyc icon_sad.gif
Link do komentarza
Cytat

Tak zgadza sie ale wedlug moich pomiarów piec bez ostatniego grzejnika pali 8m3 na dobe a z tym grzejnikiem 15m3 gazu to jest jakas paranoja a wtym ostatnim grzejniku jest tylko 6litrów wody jak to wytlumaczyc icon_sad.gif



Widocznie spadła temperatura zewnętrzna wzrosło wiec zużycie gazu. Nie ma cudów - ciepło wytworzone w kotle pozostaje w budynku i widocznie takie jest zapotrzebowanie na energie po dołączeniu dodatkowego grzejnika. No i jeszcze kwestia izolowania rur doprowadzonych do tego grzejnika.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Szukasz sprawdzonej agencji nieruchomości? 🏡 Agencja Kenig to profesjonalizm, zaangażowanie i kompleksowa obsługa. Zajmujemy się sprzedażą, wynajmem i zakupem nieruchomości, oferując pełne wsparcie na każdym etapie – od przygotowania oferty po finalizację transakcji. Zaufaj ekspertom, którzy zadbają o Twoje potrzeby! Skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się, jak łatwe mogą być sprawy związane z nieruchomościami. agencja nieruchomości bielsko-biała
    • Renowacyjną malowałem kiedyś sufit w swojej kuchni, bez jego mycia. Czyli na osadzony tłuszcz i wszystkie syfy jakie są możliwe. I pokryła wszystko, trzymała się też przez dwa lata, bo tyle tam jeszcze mieszkałem. Ale jej cena wynosiła co najmniej 5 razy więcej niż zwykłej farby. Nie wiem jak jest teraz, bo od kilku lat jestem nieczynny i nie znam sytuacji bieżącej na rynku. Może ktoś się odezwie i mnie poprawi.   PS. To było w wieżowcu, 8 piętro.  Krajobraz na Twoich fotkach toczka w toczkę jak u mnie. i po lewej i ten siwy na wprost. al. Jana Pawła II
    • Tak przyznaje Racja tak było   Brak dostępu, balkon na piętrze, nie wychylę się na tyle by coś tam podziałać, ledwo odmalowałem pionową powierzchnię pomiędzy moim sufitem a podłożem balkonu piętro wyżej   Rozejrzę się, a może jakiś sprecyzowany pomysł ?   Co do uszkodzenia, podejrzewam że jak zacznę to usuwać to zejdzie mi cała warstwa tej emalii ftalowej, więc gładź na nowo ( tym razem rozejrzę się nad zewnętrzną ) i potem zamiast ftalowej tylko ta renowacyjna byłaby odpowiednia do pomalowania ?
    • Czyli (na szczęście oprócz farby) zastosowałeś materiały i technologię do robót wnętrzowych, a nie na zewnątrz.     To raczej nie farba, a gładź wymywana spod farby.     Każdy sposób na zabezpieczenie od wilgoci jest dobry. Można by nawet zmienić obróbki blacharskie krawędzi, aby uniemożliwić dostęp wody.     Musisz po prostu skierować wylot powietrza tak, aby nie trafiało na powierzchnię malowaną. Bo to nie tylko temperatura, ale i wilgoć. Trzeba zamontować jakąś osłonę, owiewkę czy coś w tym rodzaju.  A czym naprawić... Ja kiedyś stosowałem do napraw farby renowacyjne. Są bardzo drogie, ale skuteczne. Tylko nie można ich kłaść na powierzchnie złuszczające się.
    • Witam, opisze swój problem: Sufit na balkonie zaczął z czasem mocno się łuszczyć ( blok z lat 70 ) jako że długie szukanie fachowca do odnowienia nie przyniosło rezultatu ( w 95% rozmów słyszałem że za mała "robota" ) postanowiłem jako laik sam się tym zająć, po pierwsze skrobanie, po drugie gruntowanie, potem gotowa gładź szpachlowa Śmig S-50, szlifowanie i ponowne gruntowanie, całość pomalowana farbą fasadową śnieżka, efekt był zadowalający do pierwszego deszczu, gdzie krople trafiając na krawędź sufitu delikatnie rozpuszczały farbę i gładź brudząc cały balkon na biało, pomysł na naprawę to pomalowanie pasa zewnętrznego sufitu farbą ftalową Nobiles która została polecona w markecie budowlanym, efekt wizualny troszeczkę ucierpiał z powodu błyszczącego pasa, ale na brudzenie pomogło doskonale.... do czasu montażu klimatyzacji, po miesiącu używania stało się coś takiego jak na zdjęciu poniżej - podejrzewam że wylot ciepłego powietrza załatwił tą warstwę i pytanie następujące, jak to naprawić i zabezpieczyć na przyszłość
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...