polaczenie kominka z centralnym ogrzewaniem


infern0

Recommended Posts

Napisano
Mam kominek z wkladem kominkowym bez plaszcza wodnego, w srodku wylozony szamotem i chcialbym go podlaczyc do centralnego ogrzewania( z rurkami miedzianymi i grzejnikami plytowymi). Centralne ogrzewanie mam podlaczone do pieca gazowego 2-funkcyjnego. Czy istnieje taka mozliwosc i co nalezalo by w takiej sytuacji dokupic. Jestem gotowy na calkowita przebudowe kominka. Czy ktos juz tak przerabial, prosze o rady.
Napisano
Cytat

Mam kominek z wkladem kominkowym bez plaszcza wodnego, w srodku wylozony szamotem i chcialbym go podlaczyc do centralnego ogrzewania( z rurkami miedzianymi i grzejnikami plytowymi). Centralne ogrzewanie mam podlaczone do pieca gazowego 2-funkcyjnego. Czy istnieje taka mozliwosc i co nalezalo by w takiej sytuacji dokupic. Jestem gotowy na calkowita przebudowe kominka. Czy ktos juz tak przerabial, prosze o rady.


Znajomi to przerabiali i teraz mają kominek z płaszczem a w kieszeni parę tysięcy mniej.Zeby to miało sens potrzeba kasy która nigdy się nie zwróci./Z tego co wiem od nich to potrzeba automatyki do pogodzenia systemu otwartego kominka z zamkniętym pieca gazowego. icon_sad.gif
Napisano
Możliwość istnieje, po wymianie wkładu na taki z płaszczem wodnym i utworzenie oddzielnego obiegu wody grzewczej sprzężonego z instalacją c.o. za pośrednictwem wymiennika płytowego. Koszt przeróbki to około 6 000 - 8 000 zł.
Napisano
Cytat

Mam kominek z wkladem kominkowym bez plaszcza wodnego, w srodku wylozony szamotem i chcialbym go podlaczyc do centralnego ogrzewania( z rurkami miedzianymi i grzejnikami plytowymi). Centralne ogrzewanie mam podlaczone do pieca gazowego 2-funkcyjnego. Czy istnieje taka mozliwosc i co nalezalo by w takiej sytuacji dokupic. Jestem gotowy na calkowita przebudowe kominka. Czy ktos juz tak przerabial, prosze o rady.


Witam
Jeśli chcesz iść drogą przeróbki do wkładu należy dołożyć tzw. podkowę (wymiennik wodny) a dalej to już wiesz: system otwarty, połączenie z c.o. przez wymiennik płytowy, termostat z czujką.
Napisano
Cytat

Witam
Jeśli chcesz iść drogą przeróbki do wkładu należy dołożyć tzw. podkowę (wymiennik wodny) a dalej to już wiesz: system otwarty, połączenie z c.o. przez wymiennik płytowy, termostat z czujką.



Bardzo proszę o odpowiedź czy jest Pan zorientowany z jakim kosztem muszę się liczyć. Ponieważ wogóle się na tym nie znam, byłbym wdzięczny o bardziej szczegółowy opis połączenia. Gdzie moźna pytać o te urządzenia, które Pan wymienił?
Zależy mi, żeby to dobrze przerobić a obawiam się, że gdziekolwiek zwrócę się szukając fachowca do tej przeróbki, napewno mnie "zbędą". Proszę o radę.........
Napisano
Witam
takich przeróbek nie robi sie w zakresie normalnych usług. Trzeba męczyć znajomego spawacza, gdzieś w zakładzie machanicznym. O kase prosze nie pytać. Jeden zrobi za flaszkę a inny naciągnie. Podaj wymiary wkładu popytam znajomych.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Możliwość istnieje, po wymianie wkładu na taki z płaszczem wodnym i utworzenie oddzielnego obiegu wody grzewczej sprzężonego z instalacją c.o. za pośrednictwem wymiennika płytowego. Koszt przeróbki to około 6 000 - 8 000 zł.


są na rynku nakładki wodne zabudowywane na czopuchu,
można spotkać na allegro, lub kratki.pl,
spartherm ma też wężownice miedziane stosowane także na czopuch,

realnie to rozwiązanie sparthermu chyba jest lepsze,
ale zarówno jedno jak i drugie to tylko rozwiązania zastępcze,

ponad to nie jestem do końca przekonany do takiego rozwiązana,
nie wiem jak będzie się zachowywał komin przy tak dużym schłodzeniu spalin,
Napisano
Cytat

są na rynku nakładki wodne zabudowywane na czopuchu,
można spotkać na allegro, lub kratki.pl,
spartherm ma też wężownice miedziane stosowane także na czopuch,

realnie to rozwiązanie sparthermu chyba jest lepsze,
ale zarówno jedno jak i drugie to tylko rozwiązania zastępcze,

ponad to nie jestem do końca przekonany do takiego rozwiązana,
nie wiem jak będzie się zachowywał komin przy tak dużym schłodzeniu spalin,




zrobi sie smoła i zapali sie sadza a potem jak dobrze pójdzie to nic tylko strach a jak źle to domu nie ma
Napisano
Cytat

zrobi sie smoła i zapali sie sadza a potem jak dobrze pójdzie to nic tylko strach a jak źle to domu nie ma


czyżby? icon_eek.gif
a po czym tak sądzisz?
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Witam
rozmawiałem z gościem, który spawa podkowy. Powiedział, że można do wkładu dorobić wymiennik.
Jeśli na górze twojego wkładu jest miejsce dla wymiennika to można zrobić to techniką rur płomieniówek połaczonych
podwójnymi płytami i zaślepionym (blacha kotłowa lub grubościenna) w kształcie stożka. Dolna rurka zasilanie górna powrót. Naprzemienie zespawane, aby powietrze opływało każdą z nich. Do tego pompa -jeśli grzejniki będą poniżej wkłądu.
Pozdrawiam
Napisano
Są takie gotowe wymienniki wodne, jedne rozwiązania lepsze drugie gorsze, te które można spotkać na allegro to gorsze ponieważ zazwyczaj nie można ich "wyłączyć" (czyli nie można pokierować spalin bezpośrednio do komina - spaliny zawsze idą przez wymiennik spaliny-woda).
Jeśli jest ktoś zainteresowany szczegółami to proszę pisać na priv
Napisano
Może zrobiono błąd odchodząć od kuchni na węgiel,to i obiad można ugotować a po dodaniu wężownicy mieszkanie ogrzać.To lepsze rozwiązanie niż kominek z płaszczem /dlaczego płaszcz wodny a nie majtki wodne,i jedno i drugie bez sensu/sory -wężownicą.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Są układy do sterowania żyrandolem na dwóch przewodach + PE oddzielny (nawet w sklepie AVT są), więc nie ma problemu. 
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.  
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...